Hi,
hab am Sa. den mittlerweile 7. SG04LP3 Hybrid-Wechselrichter in Betrieb genommen. Hab also einige Erfahrung gesammelt, jedoch hänge ich bei diesem Fehler und habe dazu nichts passenden im Forum gefunden.
Problem:
Batterie wird vollgeladen aber keine Netzeinspeisung.
Im SolarMan Business steht bei den Geräteparametern, vorletzter Absatz "Zustand" / "Status des Netzrelais" = "Pause"
FW:
Netz: 2005-1144-1807 (macht diese 1144 Probleme?)
HMI: 1001-C037
Settings:
Zero Export to CT + Solar Sell aktiv (Auch Umstellung auf komplett SolarSell hat nix geändert)
Batterie aktivieren (aktiv und deaktiv getestet)
Meint ihr ein kompletter HW-Neustart kann helfen? Welche Reihenfolge beim Einschalten haltet ihr ein?
(Gibt es eigentlich einen Software-Neustart per Fernzugriff-Befehl?)
GRUND / LÖSUNG:
Problem war dass nach meiner Installation aus noch unerfindlichen Gründen ein SLS gefallen ist.
Entsprechend kann der WR nicht on-grid gehen.
Was blöd ist, es wurden in der Solarman-Business-App unter Geräteparameter für alle drei Phasen Spannungswerte angezeigt und keinerlei Hinweis auf den Fehler...
Ein Warning mit "Phase fehlt" wär schon nett...
Hast du zufällig vergessen, die Netzeinstellungen korrekt eingegeben und zu speichern und im Anschluss den Deye einmal komplett runter gefahren?
@roman hab die VDE4105 und alles sonstige gesetzt und später das FW-Update gemacht. Danach die Kiste nochmal komplett ausgemacht...
Werde aber zur Sicherheit nochmal einen HW-Neustart machen, sofern nicht jemand anderes eine Idee hat.
Nach Update dennoch netzeinstellung überprüfen. Immer
@roman werde ich nochmal machen. Kennst du denn den Fall, dass das Netzrelais in Pause bleibt, ggf. weil ihm die Netzwerte nicht gefallen?
Hätte gedacht, dass er dann im Off-Grid-Modus ist und das auch anzeigen würde...
Wenn die Netzwerte nicht stimmen, muß er das Netz abtrennen.
Wie er dies alles signalisiert kann ich dir nicht sagen, hatte den Fall noch nicht.
Hat sich geklärt.
Problem war dass nach meiner Installation aus noch unerfindlichen Gründen ein SLS gefallen ist.
Entsprechend kann der WR nicht on-grid gehen.
Was blöd ist, es wurden für alöe drei Phasen Spannungswerte angezeigt und keinerlei Hinweis auf den Fehler...
Ein Warning mit Phase fehlt wär schon nett...
Interessanter neuer Fehler. Schön dass er gefunden wurde.
Wenn der sls einen hohen Übergangswiderstand hat kann es schon sein daß zwar eine Spannung gemessen wird, jedoch bei Last zusammen bricht.
Dann hat der Deye aber das gemacht was er soll und automatische Netzumschalter nicht machen. Bei Unzuverlässigkeit einer Phase trennen.