Nein noch kein Endergebnis, aber Zwischenmeldung. Netze BW hat die Überspannung (253,7V) bei mir Zuhause am Hausanschluss selbst gemessen und Lösungen vorgeschlagen. Aber Umgesetzt wurde noch nix. Trafohäuschen ist überlastet...kann auch nicht noch weiter runtergestuft werden.
Eventuell Krieg ich Anschluss an ein Erdkabel.
Sehr frustrierend
Kann auch sein er sitzt neben dem Trafo und dort ist die Spannung höher, dass am Ende der Leitung auch die 230 V ankommen. 253 V dürfen im Haus ankommen und über 207 V müssen es sein, dass sind die Vorgaben.
Hier gut erklärt von einem Profi. Erste Hälfte braucht man nicht schauen.
Es sind ja eindeutig über 253V. Wenn man eine PV Anlage hat, bei der sich die Anlage an die Deutschen Netzverträglichkeitsanforderungen hält, ist bereits ab 251V Schluss da steigen die aus.
Das ist bei mir jeden Tag der Fall ab 11:00 bis ca 16:00 davor produziert die Anlage schön (Ost Ausrichtung) in der Mittagszeit macht sie gar nix mehr und ich muss Strom kaufen obwohl Akku voll und die Sonne scheint! Nachmittags kommt sie dann wieder ans Netz und arbeitet normal.
Hab des weiteren Nulleinspeisung eingestellt, weil sich die Offline Phase dann sonst noch vorne und hinten um ca 2h verlängert, weil der WR die Spannung anheben muss um einzuspeisen, und dabei dauernd über die 251V geht.
Kann auch sein er sitzt neben dem Trafo und dort ist die Spannung höher, dass am Ende der Leitung auch die 230 V ankommen.
Ich hänge rel. weit vorne an einer Stichleitung weiß ich mittlerweile. Hinter mir, Richtung Sackgassen Ende kommen noch 430kWP PV Leistung, hauptsächlich nach Süden ausgerichtet. In dieser Stichleitung steigen andauernd die WR ein und aus... Das merkt man an den Spannungsschwankungen um die 253V. An dem Spannungsanstiegsdiagramm, das Netze BW gemessen hat, sieht man, dass die Spannung eigentlich noch höher steigen würde. Bei 253V ist das aber gekappt und zittert da dann so rum. Das sind die ganzen WR, die abwechselnd sich zu und wegschalten. Hat anscheinend noch kein anderer bemerkt bisher. Zumindest bin ich der einzige der sich beschwert 🤠
430kWp... Wtf?
Muss der nicht eigene Anbindung mit Trafostation etc?
Und warum beziehst du aus Grid bei vollem Akku?!
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
@mikenike brauchst Du mehr Leistung als der Deye bringt? oder wäre das abkoppeln vom Grid in solchen Situationen nicht von Vorteil?
aber jeder wie er will.
Ja, brauche wegen 11kW Wallbix zeitweise mehr Strom als der Deye liefert. Aufgrund der Dachständer Situation und HAK / Zählerschrank im Obergeschoss und Wechselrichter im Keller kann ich mein Haus erst an Backup Anschluss anschließen ,wenn ich Strom vom Erdkabel bekomme.
Ansonsten müsste ich sehr aufwändig ein Dickes Kabel vom Dachboden in den Keller legen .
430kWp... Wtf?
Muss der nicht eigene Anbindung mit Trafostation etc?
Und warum beziehst du aus Grid bei vollem Akku?!
Die 430kWP sind von mehreren Haushalten/BauernScheunen
ich lade extrem selten mit den möglichen 11 kW.
aber jeder wie er will.
Genau, was bringt ein Laden mit 11kw and der Home Wallbox? Zumindest läd man doch sowieso meist nur in der hellen Jahreszeit und leider desöfteren nachts. Und da lade ich dann meist mit 2-3 kw. Im Zweifel reicht das bis der Akku leer ist und die Belastung ist gering…
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ich bin nach ein paar Jahren Nissan LEAF (mit max 3.6 kW) froh das ich jetzt 11 kW laden kann, nur muss ich es halt nur ganz selten.
aber jeder wie er will.
Das runterregeln, auf 5kW habe ich schon ein paar mal gemacht und ist auch praktikabel für mich.
Aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten kann ich im Moment mein Haus nur am Grid hängen lassen. Ich hoffe auf baldigen Erdkabel Anschluss. Netze BW kommuniziert und reagiert immerhin 😉
Es tut sich was. Ein NetzeBW Techniker stand unangekündigt vor der Tür. Es liegt wohl vor tatsächlich vor meinem und vor 5 weiteren Häusern hier in der Straße schon ein üppig dimensioniertes Erdstromkabel, an das wir jetzt noch (angeblich im August) angeschlossen werden sollen. Auf der Straße und im Keller sind die Stellen für den Hausanschlusskasten schon markiert. Elektriker für den Umbau im Keller hab ich schon auf Mitte September eingestellt 😁
Ich werde weiter berichten... Bis dahin hab ich weiterhin von ca.10:30 bis 16:00 jeden Tag Trennung vom Netz
Soo, heute ist es so weit, die Anlage läuft wie sie soll. Elektriker ist eben weggefahren.
Ich hatte ja das Problem, dass sich der Deye 12k um die Mittagszeit bei Sonnenschein wegen Überspannung im Netz immer vom Netz getrennt hat (Einspeisung über Dachständer), weshalb ich dann Strom kaufen musste, weil mein Haus auch netzparallel angeschlossen war.
Nach mehrmaligen Störungsmeldungen bei Netze BW ist ja im August unangekündigt ein Techniker vorbeigekommen und hat die Überspannung (bei mir wurden 264,3V gemessen, bei anderen sogar über 270V) bei mir und anderen Nachbarn offiziell festgestellt. Danach ging es relativ flott. Innerhalb von 3 Wochen hat ein Teil der Straße (da wo schon Erdkabel lag), incl. mir, Kostenneutral einen HAK in den Keller gesetzt. Ab da darf man dann selbst die Kosten für den Umbau Tragen, dass die Einspeisung jetzt nicht mehr vom Dach sondern aus dem Keller kommt.
Bei der Gelegenheit hab ich das Haus an den Backup vom Deye Hybrid angeschlossen und die Wallbox Netzparallel gelassen, weil ich da auch ab und an mal wirklich die 11kW Ladeleistung benötige und der Deye dass dann nicht mehr packt mit seinen 12kW auch das Haus noch mit zu versorgen. (Bei Stromausfall wäre diese dann eben auch mit "tot").
Zusätzlich habe ich ein Netz/0/Notstrom Schalter eingebaut, mit dem ich das Haus auch wieder Netzparallel schalten kann, falls der Deye mal spinnt, für Wartungsfälle, etc. er steht aber standardmäßig auf Notstrom, also hängt das Haus am Lastausgang vom Wechselrichter.
Jetzt hoffe ich, dass der Kabelquerschnitt in der Erde reicht, so dass ich bei Sonnenschein nicht wieder Überspannung hab 😛
viele Grüße
Michael