Hi, mein Elektriker hat eine Frage, die ich selber nicht ganz verstehe. 
Ich hab den 5 kw Deye einphasig. Die Frage ist nun: Ist der loadausgang isolationsüberwacht, da es sich ja hier um ein IT Netz handelt mit 2 x 115 Volt ?


   
Zitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
Themenstarter  

Hab vergessen hinzuzufügen, dass ich nicht mit dem Netz verbunden bin, also eine reine Inselanlage.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Was möchtest du machen mit deiner Inselanlage? und man kann auch aus einem IT Netz (2 x 115V) ein TNC netz machen (1 x 230V), wenn du Pumpen und Co anschliessen willst solte es unbedingt ein TNC netz werden.


   
AntwortZitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
Themenstarter  

Hallo Haux. Ist für Notstrom gedacht. Habe keine Drehstromverbraucher. Pumpe hab ich allerdings, die bracht ca. 900 Watt und läuft sowohl mit Stromgenerator (2 kw Inverter) (ist doch eigentlich auch IT Netz ?) als auch mit dem Deye ( hab ich schon eingehend getestet).


   
AntwortZitat
 Jan
(@jan)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
Themenstarter  

@ Haux, Danke ! Ich glaube du hast uns auf die richtige Spur. Mein Elektriker will jetzt ein TNC Netz draus machen. Bestand nur noch ne kleine Restunsicherheit, ob der deye das kann. 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@jan Also IT ist echt nur für Sonderbauten nötig.