Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo Deye harts,
ich überlege schon einige Zeit, ob ich meinen Stromtarif auf "dynamisch/stündlich" umstelle.
Dabei sind nur die Monate 11-02 des Jahres der eigentliche Antrieb zum Wechsel, die restliche Zeit ist PV stark genug.
Meine Überlegung ist in dieser Zeit, das EV mit 11kW (jeden zweiten Tag in Summe 30-40KW) und den DEYE-Akku mit 12 KW zu laden.
Da im Winter regelmäßig das günstigste Zeitfenster bei 00-04 Uhr liegt sollte das Alles genau dann passieren. Das günstige "Mittagsfenster" von 12-14 Uhr ist nicht interessant wegen genügend PV.
Das lässt sich auch Alles einfach über die TOU umsetzen.
(Die Steuerung über die Automationsfunktion des Solar Assistant will ich dabei gar nicht nutzen.)
Dass dieses Szenario einem Stresstest gleich kommt war mir schon bewusst, der Deye muss dann ja ca. 25 KW durchleiten mit entsprechender Wärmeentwicklung.
Ich habe das mal in einer ersten Stufe, wo nur der Hausakku geladen wird probiert.
Die Wärmeentwicklung bei nur 12 KW-Dauerfeuer für den Hausakku ist beängstigend, und
das, obwohl der Deye bei mir zusätzlich mit 3x120er PC-Lüftern gekühlt wird.
Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, die Wallbox im selben Zeitfenster noch anzuwerfen.
Wie kritisch seht ihr die Temperaturentwicklung?
Ich habe im Sommer öfter 16-17 KW PV und 12 KW-Akku-Ladung aber nie über 52.5 Grad gesehen und das, obwohl dann im Technikraum des Deye 3 Grad höhere Temperaturen anliegen.
Specs: Haus komplett an LOAD, UV (Garage) komplett an GEN (mit MIs und 9 KW Solis S6), 6 x US5000 (30 kWh)
Dass dieses Szenario einem Stresstest gleich kommt war mir schon bewusst, der Deye muss dann ja ca. 25 KW durchleiten mit entsprechender Wärmeentwicklung.
Wieviele zusätzliche Watt erwartest Du als Abwärme durch den ohmschen Widerstand der Klemmen, Kabel, Leiterbahnen, Relais?
>3 Watt
>5 Watt
mehr als 10 Watt 😱
aber jeder wie er will.
?
Es geht nicht um die themische Zusatzleistung des Deye für meinen Technikraum, mich interessiert, ob die Temps am Deye sich dann auf >60 Grad zu bewegen und ich ein Stossgebet gen Himmel senden darf...
Also wenn der Deye bisher xyz Watt an den Raum abgegeben hat,
dann wird er wenn Du zusätzlich noch 25 kW AC durch ihn durch leitest....
xyz Watt PLUS einer handvoll Watt wegen Ohmschen Widerstand an den Raum abgeben.
der Deye wird ab 45°C Umgebungstemperatur sich in der Leistung reduzieren, das Durchleiten von Wechselstrom ist keine Leistung.
aber jeder wie er will.
Und nochmal...der Temperaturanstieg im Raum des Deye ist kein Problem und vollkommen im Griff!!
Im Bild siehst du..er bewegt sich auf 60 Grad zu...wie verhält es sich perspektivisch, wenn dann noch 11 KW mehr durchgehen.
Raucht er ab?
Es heisst doch immer, er ist ausgelegt 30 KW durchzuleiten...ich liege dann bei 26-28 Kw..
Das Durchleiten ist kein Problem für den Deye, im Prinzip ist das keine Mehrbelastung für ihn. Daher kannst du ruhig auch noch die Wallbox mit 11kw laden lassen, obwohl dein Deye mit 12kw die Batterie lädt. Für die Temperatur macht es keinen Unterschied, ob dahinter noch weitere Geräte betrieben werden. (mal abgesehen von 5W etc., darauf wollte Plastiko glaub heraus)
Wenn die Temperatur sich zu stärk erhöht, dann wird der Deye einfach seine Leistung reduzieren,d.h. die Batterie langsamer laden. Sollte also absolut kien Problem darstellen, vorallem hast man ja auch mehrere Jahre Garantie auf das Teil. Für solche und noch viel härtere Anforderungen ist er ja gemacht, daher sehe ich das absolut unkritisch.
Danke für deine Antwort, das hilft sehr.
Auch das Ding mit den 5W von Plastiko habe ich damit verstanden...
finally... 😎
aber jeder wie er will.
12 kW Akkuladung ist aber auch heftig für die Batteriegrösse,
ich würde mal auf die Hälfte stellen.
Das BMS gibt 480AH aus - leider kann der Deye 12K nur 240A (12kw) freigeben, sonst würde ich gerne mehr einstellen, bestimmt nicht weniger.
12 KW sind weniger als 0.5 C
Ja sorry, dachte Du hast 12 kWh Speicher….