Hallo .
Bäuchte etwas hilfe um meine 2 12kw parallel zu schalten.
2 gleiche modelle , gleiche fw und hmi , funktionieren im einzelbetrieb tadellos .
Man müsste " nur" lankabel ranstöpseln master / slave definieren und bei beiden n häckchen setzten ...
Das einzige was passiert ist n mordsgepiepse und auf beiden geräten der fehler f13 welcher nicht verschwindet weil das netz nicht durchgeschalten wird .
Aus/ein schalten bringt auch nichts . Sollte man alles ausschalten (ac) kommt der fehler f29 .
Jemand eine lösung / idee woran das liegen kann ? Gibt es eine Einschaltprozedur welche befolgt werden muss ?
Modbus SN bei
Master 01
Slave auf 02 gestellt ?
Ja .
Du meinst aber eher master 01 und slave 02
Sry wurde die antwort nicht ganz angezeigt .
Ja ich hatte sie auch noch mal verändert unter Parrallel Port A sind Dip-Schalter die sollen angeblich laut video beide auf on stehen ich suche aber gerade noch was die überaupt machen.
Wären auch alle auf an . Kommunikation sollte er auch haben , wird zwar nirgens angezeit aber wenn man beide an den speicher hängt ( was nicht erforderlich sein sollte) sendet der der offline wäre sogar daten an die app .
Genauso wurden lan kabel getestet und auch n beues verwendet .