häufige Messfehler beim Verbrauch (eastron 630 v2 + Deye sun 10k)

29 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
559 Ansichten
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 68
 

Hat sich was an der Installation verändert? Zeigt der Deye die Werte richtig an? Wie lange sind die Leitungen der CTs? Geschirmt? EMV-Einfluss?

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
AntwortZitat
(@smolo)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 2
 

@hanss 

Keine Änderung der Anlage / Konfiguration. WR zeigt die Werte falsch an und gibt sie so auch weiter über RS485.
Leitung ist eine J-Y(St)Y 4x2x0,8 d.h. mit Schirmung bis zum Zählerschrank d.h. im Schrank ohne Schirmung. Länge ca.20m.

Heute läuft es wieder wie gewohnt das ist echt sehr seltsam^^ Ich habe auch schon ans Kabel gedacht. Ich muss mal checken ob ich einen Wert habe der nur die Load/Backup Seite anzeigt denn bei mir hängt das ganze Haus an dem Ausgang dann könnte ich ja sehen ob eventuell die CTs die Ursache sind.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Smolo

   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 823
 

Wenn dein Haus am Load hängt, dann die Einstellung Zero Export to Load. Was soll er dann mit dem Easton machen? 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Hallo! Ich melde mich noch einmal. War unterwegs und konnte nicht schreiben. Also es hat sich mit dem Eastron nix geändert. Die CT - Klemmen sind wohl damals vom Installateur falsch angeschlossen worden, was unetergegangen ist, da es ja mit dem Eastron am Anfang ganz gut funktioniert hat.

Wenn ich auf CT-Klemmen switche rechnet der Deye bei der Hauslast wohl die Werte von Batterie, Netz und Produktion wohl zusammen. Da ist also definitiv etwas falsch.

Die Störungen (Messuhr Ausfall) beim/durch Eastron sind nach wie vor vorhanden und ab und zu (1-2) mal am Tag erscheint in der solarmann-App (wohlgemerkt nur dort) ein Verbrauchssprung von ca. 20KWh.

Produktion wird richtig erfasst.

 


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

So kleines Update:

CT Klemmen richtig installiert. Werte liegen beim Verbrauch im Schnitt doppelt so hoch wie der tatsächliche Verbrauch, sobald ich die PV Module auf den Wechselrichter einschalte. Sonst zeigt er richtigen Verbrauch. PV aus-> Messwerte bei Verbrauch/Last gehen sofort runter.

Die zuvor beschriebenen Messuhrausfälle werden nicht mehr gemeldet (ist ja auch nicht mehr dran)

Merkwürdig.

Jemand ne Idee?

 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 823
 

Womit wird der Verbrauch ausgelesen? 

Zeigt das Display im Wechselrichter korrekt an? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Roman

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

@roman  Mit den mitgelieferten CT Klemmen. Der Verbrauch im Display wird korrekt angezeigt solange die Module auf dem Dach nicht eingeschaltet werden. Wenn ich sie einschalte steigt der Verbrauch auf ca das Doppelte. 

 


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Die Kabel der CT Klemmen laufen dabei ca. 1M parallel zu den Kabeln der Module direkt nebeneinander. Kann das Störungen verursachen? Das sind normal PV Kabel.


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 823
 

Sind deine Einstellungen korrekt? Erweiterte Einstellungen, CT ext. deaktiviert? 

Eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich dass die PV Kabel rückwirkend sind. Sie transportieren Gleichstrom und beim Einschalten sind sie ohne Last, also auch keine starkes Magnetfeld.  

Liegt dieses Verhalten auch vor, wenn du im Arbeitsmodus auf Zero Export to Load stellst? Dann misst der Wechselrichter mit internen CT. 

Homeassistent, SolarAssi und so  vom modbus getrennt?  Kabelfarben der CT korrekt angeschlossen? 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Einstellungen sind ja nicht geändert worden, außer natürlich die Angabe, dass jetzt über die CTs gemessen werden soll und nicht über externes Messgerät.

Magnetfeld habe ich ausgeschlossen (CT Kabel neu verlegt)

Verhalten liegt auch vor, wenn ich im Arbeitsmodus auf Zero Export to Load stelle (Ist Standardmäßig so gewesen)

Homeassistent, SolarAssi sind schon lange entfernt, bzw. waren nur über Wlan verbunden. Mittlerweile läuft der WR über Lan-Stick.

 

Meine anfängliche Euphorie ist mittlerweile weg. Das Gefrickel nervt total.

Aber lieben Dank erstmal an die Leute, die sich hier den Kopf zerbrechen.

 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 823
 

Normal ist das nicht, 

Wie würde ich heran gehen? 

1. Sämtliche Kommunikation trennen. Ausgenommen serienmäßigen WLAN - dongle und Batterie Can. 

2. Hauslast abtrennen ( LSS) wenn immer noch Verbrauch bei zuschalten der PV hoch geht, 

3. Einstellung überprüfen. Arbeitsmodus Zero Export to Load, muß Null bleiben bei PV zuschalten, wenn keine Last dran ist. 

4. Eventuell Werkseinstellungen zurück setzen. 

Wenn Sontheimer vorhanden, beim Test immer auf Load stellen.  Dadurch ist die Last klar auf den internen CT am Load zugeordnet. Vielleicht Haus stromlos machen und als Last einen ohmschen Verbraucher, um alles andere auszuschließen. Liegt nun kein Fehler mehr vor, 

5. CT einzeln ausmessen und Zuordnung überprüfen. Manchmal stimmen die Pfeile auch nicht. 

Hat die Anlage ein Unternehmen installiert?

Im gr

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@jens-hoffmeier)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
Themenstarter  

Die Anlage hat ein befreundeter Elektromeister installiert, nachdem die Firma, die es machen wollte keinen Elektriker mehr hatte...

Er schaut sich das demnächst mal an. Momentan denke ich darüber nach, den Eastron einfach mal auszutauschen. Der lief gut und erst nach ca. 1 Jahr gab es Probleme mit der Fehlermeldung, dass keine Messuhr da wäre.

Mal schauen. Danke für deine Mühe.

 

Nächstes mal wird es aber wohl ein Fronius.

 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 823
 

Das Problem ist nicht der Deye. 

Ich finde es erstaunlich, daß überwiegend private Leute hier Hilfestellung geben oder es versuchen und die ganze Heerschar kommerzieller Solarteure sich immer ganz dezent zurück halten, hier jedoch Kundschaft generiert. 

 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

die allermeisten Solateure bauen die Hausmarke ein, egal wie scheisse oder überteuert oder beides sie ist.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat