Hallo zusammen,
mein neu installierter Deye 12k regelt auch nicht korrekt, obwohl die Batterie bei guten 80% ist, habe ich Netzbezug.
Interessant ist das manchmal nach dem Umstellen von %-Anzeige auf Volt die Regelung wieder für ein paar Stunden geht.
Der Generator Anschluss ist nicht belegt und das Menü ist auf Englisch einstellt.
Ich habe die Vermutung, dass meine FW einen Fehler hat.
HMI Ver 1001-C049
MAIN Ver 2006-1147-1807
Hat jemand eine neuere FW getestet?
Beste Grüße
@torstenffm Was hast du in der Time of use eingestellt ? Leichten Netzbezug kannst du sowieso nicht verhindern.
Time of Use ist aktiv. Alle 6 Zeitslots sind aber inaktiv.
Leichter Netzbezug wäre OK bzw. ist normal.
Fast 1kW ist aber etwas zu viel
Das muss alles aktiv sein, sonst wird die Batterie nicht für die Versorgung benutzt.
Was hast Du denn für eine Power und SoC in der Tabelle eingetragen?
Bitte angeben ob die Anlage netzparallel betrieben wird, welche Einstellungen im Work Mode und ob alle 3 grünen Led leuchten. Weiterhin, Netzeinstellung VDE? bitte prüfen, in der Info auf angezeigte Fehler überprüfen.
Angabe machen ob bisher etwas funktioniert hat oder seit Installation noch garnichts.
@anonym-237 Hab auch schon erlebt dass bei Zero Export anstelle von 20 einhöherer Wert eingetragen war. Was auch schon wieder komisch ist wieso steht da 8000 bei einem 12er Deye. da wurde schon wieder zuviel verstellt was nicht unbedingt sein muss.
@boy007 oder der Eli Netz auf Load geklemmt hat...
Wenn da noch nichts lief, er schreibt was von Neuinstallation, dann bringt freies Raten nichts.
Also erstmal alle grundlegenden Sachen prüfen.
Time of Use Haken gesetzt = an
Grid Charge alle Haken NICHT gesetzt , also aus.
Batt ist auf 100% gesetzt
Und alle Tage sind aktiv
@torstenffm damit hast du dem Wechselrichter befohlen, bis maximal 100 % soc die Batterie zu entladen. Jetzt musst du dem Wechselrichter nur beibringen, daß dein Akku zu über 100 % gefüllt ist und der sagt das dann dem Wechselrichter.
Hast du das verstanden? 😁
Stell die Prozente mal auf 30 .
Der WR ist auf Netzparallel mit dem VDE Standard eingestellt
Alle LEDs sind auf Grün. Alarm ist Aus
Det WR hat auch schon normal gearbeitet und regelt nach dem Standard die 20W aus
Kann es eine Wechselwirkung mit dem Modbus Port geben? Über diesen lese ich alle Parameter für HA aus und schreibe auch welche dynamisch für das Laden aus dem Netz zurück.
Hab auch schon erlebt dass bei Zero Export anstelle von 20 einhöherer Wert eingetragen war. Was auch schon wieder komisch ist wieso steht da 8000 bei einem 12er Deye. da wurde schon wieder zuviel verstellt was nicht unbedingt sein muss.
Die Bilder sind von meinem 8k - da geht halt nicht mehr 😁
Grid Charge alle Haken NICHT gesetzt , also aus.
... musst Du auch nicht. Ist halt meine Einstellung.
Ahh das ändert einiges... Ich dachte, dass man hier angibt bis zu wie viele die Batterie geladen werden soll, wenn der Grid Charge Haken gesetzt ist.
Dann setze ich den Parameter um und teste mal. Vielen Dank!!!
Die Einstellung sagt aus: entweder bis zu welchem soc der Deye entladen darf bei Zero Export to CT
Oder bis zu welchem soc vom Netz geladen werden soll wenn grid Charge aktiviert ist. Und eigentlich nur das ergibt auch wirklich Sinn. Steht auch im Manual
Jetzt dachte ich, ich könnte mal wieder eine richtige Ferndiagnose machen und da kommt Matthias mit seiner ToU. Spielverderber 🤣