Hi all! Sorry I do not speak German but can in english.

I have 2 12KSG04LP3-EU inverters. Before it was one inverter and it works fine. Then the second one has been installed in parallel. Because of different firmwares of these inverters I asked deye specialist to update all inverters to equal firmware. And after this I have the problem. When I switch on any load in the house the Grid connection is disconnected by inverter. What is the problem???

 



   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 536
 

What does your mains voltage look like? The settings would also be interesting to see, especially the GRID settings


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34

   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 536
 

Looks okay. same firmware is installed? cts are only mounted on master?


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@deye-guru 

both inverters have MAIN 1144 / HMI C037

what does it mean CTS?

 



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 536
 

 

the current transformers on grid side (near the energy meter).


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Christoph Weidner

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@deye-guru 

yes CTS are installed only on master side only



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 536
 

Do you have a battery pack on both in parallel?


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@deye-guru 

yes

battery pack on both in parallel



   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 498
 

🙈


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@indigo)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

L1, L2 L3 connected same order on both inverters?

btw: firmware 1044 depends on HMI C042 or higher according to how deye shipped their firmwares... (you have C037)


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Indigo

   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@indigo yes connected same order on both inverters



   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@indigo regarding firmware update - it has been done by deye spec from China

 

more pictures

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von ks0002544

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1956
 

Are you sure that the phases are not reversed?
With two black and one brown phase, this unfortunately happens very quickly


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@ks0002544)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 34
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko yes it has been done test before connecting, the phases are not reversed



   