Habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU mit Solamodulen und Generator (12KW) am Gen-Eingang im Inselbetrieb. Speicher hat 40KW.
Wenn der Genear nach Anforderung läuft, liefert er nur ca. 4 - 5 KW. Das ist ineffektiv.
Steigt der Verbrauch am Load, liefert er etwas mehr. Sinkt der Verbrauch am Laod, verringert sich die Leistung vom Generator wieder. Ist das Systembedingt, dass der Generator nicht mehr liefert, oder kann man das mit einer Einstellung am Deye optimieren.
Mir ist auch aufgfallen, so lange die Module einspeisen und gleichzeitig der Genarator läuft (weil die Anforderung da ist) zeigt dieser eine Eispeisung von ca. 0,5 KW an.
Habe dieselbe Frage schon im Forum Akk Doktor geschrieben (als Roberto885). Bisher ohne Beantwortung,
Dann muss man erlauben mit dem Generator den Akku zu laden. Wo soll die Leistung von Generator sonst hin.
Meinst Du Gen-Chaqrge? Der Haken ist gesetzt. Zeiten sind auch auf 24h aufgeteilt. Er versorgt ja Load. Der Rest geht in den Akku. Nur nach meinem Empfinden zu wenig.
Ja, wieviel Strom ist den fürs Laden eingestellt und wieviel kann dein Akku. Und wieviel schafft er aktuell mit dem Generator.
Hier ein paar Bikder der Einstellungen. Hätte ich direkt hochladen sollen. Sorry.
Batterien sind insgesamt 8 Stück angeschlossen.
Sieht für mich plausibel aus. 12kW Generator ist eingestellt. 60A also gut 3kW erlaubst Du für die Ladung zu verwenden. Dein Akku könnte laut Einstellung aber 100A also gut 5kW. Warum so wenig frage ich mich - ist der Querschnitt nicht ausreichend dimensioniert.
Möchtest du den Generator voll nutzen, musst du sicherstellen, das der nötige Strom auch fließen darf und kann. Also Querschnitt und ev. Sicherungen prüfen und dann Einstellungen anpassen.
Querschnitt ist ausreichend. Die 60A resultieren daher weil der Generator bei einer höheren Einstellung sich abschaltet. Mehrfach getestet. Läuft nur konstant durch, wenn nicht höher als 60A eingestellt sind.
Sorry, dann verstehe ich die Frage aber nicht.
Ist das Systembedingt, dass der Generator nicht mehr liefert, oder kann man das mit einer Einstellung am Deye optimieren.
Du kennst scheinbar deine eigene Begrenzung mit 60A.
Möchtest aber scheinbar nicht hören, was du selbst auch schon herausgefunden hast - Der Generator ist das Problem.
Also bleibt doch nur die Ursachenforschung am Generator.
Brechen die Spannungen ab xkW ein oder geht die Frequenz in die Knie weil die Drehzahl sinkt.
Oder gibt es eine starke asymetrische Belastung die den Sternpunkt verschiebt (also auch verschiedene Spannungen)
Einfach mal durchmessen (Spannung, Strom und Frequenz) und dann die richtigen Fragen stellen.
Nicht Wünsche - gibt es einen Parameter im Deye der die Qualität meines Generators erhöht.
Du hast KEINE tiefentladenen Bleibatterie, es gibt KEINEN Grund so eine zu AKTIVIEREN, schalte das bitte aus und niiiiiiiewieder
Also jeder deiner ACHT Batterien darf 100A liefern
und Du kastrierst Sie auf 12.5 A
gibt es einen Grund warum da zwar 800 AH aber KEINE 800 A steht?
Das sollte die Batterie Kommunikation mit dem DEYE eigentlich vollautomatisch richtig einstellen, oder haben die Batterien aktuell 5°C ?
aber jeder wie er will.
Das sollte die Batterie Kommunikation mit dem DEYE eigentlich vollautomatisch richtig einstellen
Das ist ein anderes Menü, wenn man auf die Batterie drückt. Dort schreibt die Kommunikation den max. Strom rein.
Bei den Battery Settings kann man das frei selber einstellen.
Deshalb die Frage nach dem Querschnitt - ist aber scheinbar nicht der Grund für die Einstellung.
@paulmelsec Dass der Generator das Problem ist, hatte ich bis dahin nicht aus den Antworten herauslesen können. Werde mich dann mal mit dem Generator beschäftigen. Asymetrie kann ich eigentlich ausschliessen. Während den paar Minuten, die der Generator bei einer höheren Einstellung als 60A läuft, gibt es keine nennensweret Laständerung. Er schaltet einfach ab. Frequenz/Spannungseinbruch kann man eigentlich ausschliessen.
Bin nicht Allwissend. Aus diesem Grund nutze ich dieses Forum, um Hilfestellung zu bekommen. Wünsche habe ich keine, nur Fragen.
@Plastico Fantastico Bei "Max A Charge" und "Max A Discharge" muss auch 800A eingetragen werden. Der haken bei "Activate Battery" muss raus. Richtig? Die Batterien sind in einem Raum, der ca. 20°C.
Nur für mein Verständnis: was beeinflusst dieser Haken bei "Activate Battery" wenn der bleiben würde?
der Haken bei Activate Battery reduziert die Stromstärke auf sehr wenig, eben wenn die Batterie platt ist sollte man da nicht mit viel Leistung reinballern.
Also weg mit dem Haken, der hat hier in Europa nur Unheil verursacht.
aber jeder wie er will.
Ok. Danke.
Könntest Du mir bitte die Frage wegen "Max Charge" und "Max Discharge" beantworten? Nur um sicher zu gehen.
400A wäre wohl empfehlendswert oder?
@paulmelsec Auch wenn Einstellungen falsch sind, oder es Frequenz-/Spannungseinbruch geben sollte, stelt sich mir die Frage, warum der Generator nicht mehr liefert, bis er abschaltet.
Könnte es daran liegen, dass die Einstellung "Max A Charge" (100A bei 8 Akkus) die Leistung begrenzt und dadurch der Generator nach ein paar Minuten abgeschaltet wird? Klingt für mich irgendwie logisch.
Habe die Einstellung bereits geändert. Ich kontrolliere das dann, wenn die nächste Anforderung kommt, ob er dann mehr liefert und durchläuft.
@sonyvaio Hatte vor Tagen ein ähnliches Problem...
Jede einzelne Batterie kann Laden/Entladen mit 100 A....also erlaube dem System 8 x 100 A.
Die zieht der sowieso nie, aber kastriert Dein System auch nicht...wie Plastiko Fantastiko schon schrieb.
Im Batterie Menü kannst Du bei "Max A Entladen" einen Wert entsprechend der WR Leistung angeben...bei 12K machen 240 A Sinn.
(240 A x 50 V (Battreispannung im Mittel) = 12000 W so über den Daumen)
Bei "Max A Laden" kannst du die umgerechnet die Leistung deines Generators eingeben....also für 12 KW sind das ebenfalls 240 A.
Ob der das leistet (Blindleistung mit einrechnen....) ist fraglich und auch nicht sinnvoll, den Generator an seinem Limit zu betreiben.
Meiner kann 30KW (37,5 KVA) und den lasse ich mit ca. 15 KW einspeisen....schont die Maschine, spart Diesel und lässt Reserven, falls die Load im Haus ansteigt.