Hallo zusammen,
egal, ob am Gen-Port mein Microinverter dran hängt oder nicht...
Ich bekomme immer eine (kleine) negative Leistung auf L3 angezeigt, so zwischen -10 und -25 Watt.
Weiß jemand, woher das kommt?
Danke und Grüße,
Martin
--
6,6kWp PV Dach Ost-West (2 Strings mit je 8 Modulen)
2,0+kWp PV Fassade Süd (über Generator-Port)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
26. Januar 2025 18:57
Messfehler, ist bei mir auch, wenn ich aber direkt hinter Wechselrichter die LS rausnehme geht es auf 0. Tatsächlich fließt da keine Wirkleistung.
26. Januar 2025 19:31
Bei mir ist es auch so!
der einzige unterschied ist das es bei mir der L1 ist