GB-LM4.0 nachrüsten
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

GB-LM4.0 nachrüsten

10 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
225 Ansichten
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 60
Themenstarter  

Moin,

ich plane meinen Speicher um ein weiteres GB-LM4.0 Modul, also von 8KWh auf 12KWh zu erweitern. Ich habe beim Deye Support nachgefragt wie die beste Vorgehensweise ist, hier die (übersetzte) Antwort:

"Die Batterie muss separat vollständig aufgeladen und dann zusammengeführt werden."

Daraufhin auf meine Frage, ob es nicht ausreicht die vorhandenen Batterien auf die gleiche Spannung zu entladen wie die neue:

"Wenn die neue Batterie keinen vollständigen Lade-Entlade-Zyklus durchläuft, ist der SOC-Wert ungenau. Wenn Sie die alte Batterie bei der Montage auf den SOC der neuen Batterie entladen, kann es bei der späteren Verwendung zu einem Sprungproblem kommen."

Es gibt genau 2 Möglichkeiten, das neue Modul auf 100% aufzuladen:

- Man nimmt 2 neue Module (habe aber nur ein neues) und lädt sie ganz normal mit dem BMS auf.

- Aufladen mit Labornetzteil: 120V / 2A und dann warten bis 110V Leerlaufspannung erreicht sind (habe aktuell kein 120V Netzteil). Ich habe ein Word Dokument erhalten, in dem das detailliert beschrieben ist.

Wie würdet ihr weiter vorgehen bzw. gibt es hier Erfahrungen ?

Bisher ging ich davon aus, dass das BMS die unterschiedlichen SOC ausregelt...

 

 

 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Monaten 3 mal von Rensle

   
Zitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
 

Da mir das auch noch bevor steht hänge ich mich hier Mal mit dran.

Ich meine irgendwer hatte das schon gemacht und hat es so gemacht, dass er die vorhandenen auf ca 50% entladen lassen hat, dann den neuen dazu (die werden ja mit ca 50% ausgeliefert) und das hatte dann geklappt.

Weiß grad nur nicht mehr wer das war, morgen mal gucken ob ich das wieder finde zum verlinken 😀

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
 

das war @zellenschaden in dem thread hier
https://dy-support.org/community/postid/11311/

@rensle da warst du doch auch schon mit aktiv 😉

vielleicht kann @zellenschaden nochmal berichten ob es mit dem weg den er gemacht hat irgendwelche probs gab oder ob bis heute alles wunderbar läuft

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 60
Themenstarter  

@benni82 Das waren aber keine HV-Batterien und ich wollte mal horchen, ob das schon jemand mit den GB-LM4.0 gemacht hat. Man sollte wohl auch nicht zu lange warten mit dem Nachrüsten (<1 Jahr, abhängig von den Ladungszyklen). Können uns ja zusammentun und 2 Stck. auf 100% laden 😉


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
 

stimmt, jetzt wo dus sagst merk ichs auch 😀
war der festen Überzeugung ging um die HV Akkus 😀

Naja hab gestern mal schnell geguckt, so nen Labornetzteil gibts unter 100€. Also denke wenn ich soweit bin sollte es daran nicht scheitern. Frag emich eher wie gut sind die Pins am Akku zugänglich und braucht man evtl speziellen Stecker.
Hab leider kein Bild gemacht als sie noch nicht gestapelt waren.

Ja das mit dem <1 Jahr hatte ich auch schon irgendwo gelesen und am besten gleiche Charge aber denke zumindets zweites wird nicht mehr machbar sein.
Bei mir kommt jetzt erstmal noch Urlaub und denke gegen Herbst werd ich das angehen.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 60
Themenstarter  

@benni82 habe gerade mein neues Modul in Empfang genommen.

Ist z.Z. günstig für 990,- inkl. Versand zu bekommen:
https://solarset.shop/GB-LM40-Batterie-Modul-fuer-Cluster-Hochspannungs-Batterie-GB-L-4kWh-HV-LiFePO4-%7C-40ah-Solarbatterie--226.html

 


   
AntwortZitat
Ostrasolar SRL
(@ostrasolar-srl)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 93
 

@benni82 Ja, so sollte man das machen. Nicht nur bei DEYE bei allen Hochvolt und möglichst nicht bei Akkus die schon 3 Jahre laufen.

Bei DEYE kann m,an einfach seitlich PV "ausschalten" und dann den Akku entladen bis es passt. Habe ich noch nie Probleme mit bekommen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Ostrasolar SRL

Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL


   
AntwortZitat
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 60
Themenstarter  

So, habe jetzt den GB-LM4.0 nachgerüstet. Vorher Spannung gemessen (104,7V), müsste so auf 25...30% SOC gewesen sein. Dann die vorhandenen Akkus auf 30% laden lassen und dann das neue Modul dazu genommen.

Nach Neustart zeigte der WR 0% SOC an und hat ein Force Charge bis 15% gemacht, danach über PV geladen und dann bei ca. 55% einen Sprung auf 100% gemacht. Seitdem läuft eigentlich alles, die Entladekurve viel flacher und die Lade/Entladeleistung scheint auch zu passen.


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 39
 

Veröffentlicht von: @rensle
... Vorher Spannung gemessen (104,7V), müsste so auf 25...30% SOC gewesen sein....

Wie kommst du darauf?

Ich habe bei 30 % SOC ohne Last 103,2 V. Bei 50 % SOC ohne Last 105,5 V.

104,7 V wären also eher ca. 45 %?

 


   
AntwortZitat
(@rensle)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 60
Themenstarter  

@jimrockford Verhältnis Anzeige SOC und Spannung ist nicht immer genau linear, habe daher über mehrere Tage abgelesen und das statistische Mittel genommen. Wichtig ist doch, dass die Spannungen nicht allzu sehr auseinander liegen sollten. Die Message sollte hier sein, dass das BMS hier zügig ausgeregelt hat und alles problemlos läuft. Es gibt kein Dokument von Deye wie in diesem Fall ansonsten vorgegangen werden sollte (außer man öffnet die Batterie und lädt mit 120V Netzteil, aber das wollte ich nicht).


   
AntwortZitat