Hier ist seit 6 Monaten in einem EFH in Betrieb:
1 DEYE_SUN-12K-SG04LP3 (HMI: 1001 - C034 MAIN: 2005-1128-1807)
MPPT1: 22x JAM60S21_375
MPPT2: 16x BenQ_PM060MW2 300
Workmode: Zero export to CT, Solar export when battery full
Pylontech STACK mit 500 AH
Erd-WP (ca. 4.5 Kw, 29 A)
Solar Assistant fürs Monitoring
==> Haus komplett am LOAD des DEYE
Ein SONTHEIMER für HAUS-LOAD ist im HAK des Technikraum installiert.
Zusätzlich gibt es eine Garage mit einer Unterverteilung, die am GRID hängt.
Hier sind am Garagendach 3 MI (1phasige DEYE MI 600W) mit insgesamt 6x JAM60S21 angeschlossen und ein PV-Zaun an einem Solis-S5_GR3P-6K (3phasig) mit 2x9 Modulen JAM60S21_375.
An der UV hängen auch Wallbox (11 Kw), Garagentor-Antrieb, Licht und Steckdosen ...
Für das Überschussladen ist eine Cloudbasierte Lösung mit Poweropti installiert und funktioniert, die Wallbox ist begrenzt auf 3x10A.
Die Anlage läuft ohne Probleme!
was nicht gefällt: die Erträge der Unterverteilung von SOLIS und der 3 MI gehen nicht in den Akku, sondern entlassten nur den LOAD, daher wird in Summe ungefähr 75 % eigespeist.
Und oft ist der Akku noch nicht voll und es wird schon eingespeist.
Sie gehen nur in den Akku bei OFFGRID-Betrieb.
Die Idee: Kann man das verbessern, indem die gesamte Unterverteilung an den GEN des DEYE gehängt wird?
Die Umsetzung würde wieder mein Lieblings-E-Techniker (Dip.-Ing.-E-Technik mit vieljähriger Praxis) übernehmen - ich sondiere hier also für ihn im voraus.
Die UV ist mit 5 x 10mm2 angebunden und wir möchten ungern nochmal die Erdarbeiten zur Garage machen, daher die Frage, ob die komplette Unterverteilung (Garage) auf GEN umgelegt werden kann, das wäre vergleichsweise wenig Arbeit.
Die Antworten dürfen ruhig tief adressieren, ich reiche sie weiter.
Im voraus danke..!
Grunssätzlich ja, hatte Ich auch, jedoch das Problem der teilweisen abschaltungen in der Nacht des Gen-Port im MI-Betrieb.
Da ich sensible Verbraucher (Backup NAS) in der Garage betreibe, war das keine Lösung für mich.
Deye12k,+ SMA Tripower 6.0 + 45kWh DIY + Epever als Gen Lader 6kVA
16kWp, BEV, 8kW Abregelung > EVU, Home Assistant
Interessant!
Wie lange dauern diese 3-4 Ausfälle bei dir an...Ich habe da eigentlich nur das Garagentor bei Nachtbetrieb kritisch im Auge!
ca. 30sec. so genau konnte Ich das nicht tracen.
Deye12k,+ SMA Tripower 6.0 + 45kWh DIY + Epever als Gen Lader 6kVA
16kWp, BEV, 8kW Abregelung > EVU, Home Assistant
Danke dir, für meine Anwendung wäre das ok.
Hattest du mal ein Firmware-Upgrade probiert?
ja, mir wurden mehrere Updates eingespielt, durch den Umbau der Anlage (SMA in die nähe des Deye) und perfekten Regelung möchte Ich eigentlich nichts mehr ändern.
Deye12k,+ SMA Tripower 6.0 + 45kWh DIY + Epever als Gen Lader 6kVA
16kWp, BEV, 8kW Abregelung > EVU, Home Assistant
darf ich nochmal fragen - die teilweisen Abschaltungen hattest du aber nicht tagsüber bei vollem Akku?
nein nur in der Nacht / Akkustand war egal
Deye12k,+ SMA Tripower 6.0 + 45kWh DIY + Epever als Gen Lader 6kVA
16kWp, BEV, 8kW Abregelung > EVU, Home Assistant
Super, das wollte ich hören, freue mich auf die Umstellung.
So, der Elektriker hat inzwischen die gesamte Unterverteilung der Garage an den GEN gehängt und einen eigenen Sontheimer im HAK installiert, um die Garage bei Bedarf auch auf GRID zu schalten.
Positiv, es gibt keine Stromunterbrechungen am GEN, weder am Tag noch in der Nacht.
In der Nacht produzieren die MIs und der 3phasige Solis eine konstante Negativlast von ca. 30W.
Der GEN kann nun auch im Inselbetrieb produzieren und beim Schwarzstart unterstützen.
Auch nett, dass der LOAD (Haus) nun immer richtige Werte anzeigt.
Negativ? Der Akuu-Charger des DEYE ist scheinbar ein Flaschenhals beim Laden.
Es wird ähnlich viel und oft? ins GRID eingespeist wie vorher.
Beim Entladen des Akkus gibt es keine Einschränkung - am DEYE ist der AKKU für 420A freigegeben und ich habe ihn schon 12KW ziehen sehen.
Würde da ein Firmware-Update helfen???
Screenshots: Solar Assistant fasst die Erträge vom DEYE (direkt angeschlossene Dach-Strings und den GEN-Anschluss in Summe zusammen).
Lustig dabei, wenn die Überschussgeregelte Wallbox in der Garage anspringt wird da "Solar PV" negativ.
So, das Problem des Einspeisen konnte ich selber lösen, deshalb antworte ich mir mal selbst - vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen...
Man muss in der "Time of Use" das Zeitfenster, in dem die Batterie *NUR* von der PV geladen werden soll demarkieren, also Haken entfernen dann geht auch Nichts mehr ins GRID.