Hallo und ein Gesundes neues Jahr euch allen. 🙂

Ich bin auch ein Newbie, sowohl hier als auch mit einer PV Anlage.

Habe einen SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter und 2x einen LPBF48250 12,5 kw/h Akku im parallel Betrieb, aber noch Off Grid (Inselbetrieb).

Nun hab ich einige Fragen zum Menü und auch zum Deye.

Erstmal die Frage zum Deye. Was sind das für zwei kleine rote DIP Schalter neben der Batterie-Fühler Anschlussklemme? Hab nirgends was finden können was das beschreiben würde.

Nächste Frage, was ist mit der Master und Slave Einstellung bei Einzelbetrieb? Spielt das da eine Rolle? Ist jetzt bei mir auf Slave eingestellt.

Und wie habt ihr eure Akkus im parallel betrieb verkabelt?

Ich hab nun zwei Varianten gesehen. Ich habe sie so verkabelt: Beide Akkus verbunden mit + & - Kabel gleich lang und dann bin ich mit dem - Kabel von der einen und das + Kabel von der anderen zum Deye gegangen. Beide mit Kommunikationskabel verbunden und noch an einem Akku das zweite Kom-Kabel zum Deye angesteckt.

und noch eine interessante Frage. In welcher Reihenfolge schaltet man die Anlage aus?

Erst die Akkus, dann den Deye oder erst den Deye und dann die Akkus? Und trennt man vorher die DC Leitung zu den Panels ?

Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @insulaner

Erstmal die Frage zum Deye. Was sind das für zwei kleine rote DIP Schalter neben der Batterie-Fühler Anschlussklemme? Hab nirgends was finden können was das beschreiben würde.

Irrelevant, solltest du nicht mehr als 6 Deye parallel betreiben wollen.

Veröffentlicht von: @insulaner

Nächste Frage, was ist mit der Master und Slave Einstellung bei Einzelbetrieb? Spielt das da eine Rolle? Ist jetzt bei mir auf Slave eingestellt.

Wenn kein Parallebetrieb aktiv, ist egal was da steht 🙂

Veröffentlicht von: @insulaner

Ich hab nun zwei Varianten gesehen. Ich habe sie so verkabelt: Beide Akkus verbunden mit + & - Kabel gleich lang und dann bin ich mit dem - Kabel von der einen und das + Kabel von der anderen zum Deye gegangen. Beide mit Kommunikationskabel verbunden und noch an einem Akku das zweite Kom-Kabel zum Deye angesteckt.

Kann man so machen. Oder alles parallel auf eine DC Busbar und dann zum Deye. Deine Variante geht so für 2 Akkus locker. Wenn es mehr wird, gehts nicht ohne Busbar.

Veröffentlicht von: @insulaner

und noch eine interessante Frage. In welcher Reihenfolge schaltet man die Anlage aus?

Ohne einen Fehler zu loggen: PV aus, Powerknopf (der blau leuchtet links) aus, Grid wegschalten. Wechselrichter geht OFF. Akkus abschalten, dann geht alles aus (dauert ne Weile)

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@insulaner)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 49
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @deye-guru

Ohne einen Fehler zu loggen: PV aus, Powerknopf (der blau leuchtet links) aus, Grid wegschalten. Wechselrichter geht OFF. Akkus abschalten, dann geht alles aus (dauert ne Weile)

Naja hab vorhin versucht irgend wie logisch die Anlage abzuschalten. Erst hab ich versucht die Akkus auszuschalten, hmm, die gingen gleich wieder an. dann dachte ich schaltest den Deye zu erst aus dann gehen die Akkus vllt mit aus wegen der Datenverbindung. Hab den blauen Knopf gedrückt, Deye blieb an aber alles auf Null, dann hab ich den wieder eingeschaltet und erst mal DC ausgeschaltet (unter dem Power Knopf), dann den Deye noch mal und dann die Akkus, aber das verhalten der Akkus zwischen drin war komisch, die haben weiter geladen, zu mindest haben die LEDs geblinkt.

Also bekommt man die Akkus gar nicht mehr alleine aus (mit angeschlossenen Datenkabel) wenn man zb. die Dip Schalter oder was anderes machen möchte. Da muss man erst alles runter fahren. Hmm 🤨

Netz hab ich ja noch nicht angeschlossen.

 

aber gut zu wissen wie man´s richtig macht..

Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250


   
AntwortZitat