Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

FI vor einem Deye 8...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

FI vor einem Deye 8KW 1P

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
199 Ansichten
(@funnyland)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo zusammen, 

 

wie einige wissen habe ich leider einen 30ma Fi vor meinem Deye sitzen und es gibt absolut keine Möglichkeit diesen zu entfernen oder zu ändern. ( Hausbedingte Vermieter Gründe )

 

Nun da ich ja das Problem habe und das mir Permanent genau dieser FI fliegt wurde nun zwischen dem FI und dem Deye ein Victron Trenntransformator Installiert. Nach der Ordnungsgemäßen Installation wurde zuerst der Virctron getestet wie dieser sich unter Last verhält ( 1500 Watt Fön ) und der Trenntransformator blieb schön leise und machte seinen dienst. 

 

Dann wurde der Deye angeschlossen und eingeschaltet. Nach ca. 1 min schaltete der Deye den Ac Netzstrom zu welcher über den Victron kam und der Victron machte eine Brummende Randale das sich sprichwörtlich die Balken biegen. 

Ich schaute mir dieses kurz an und Stoppte darauf sofort zu Stromzufuhr zum Victron und das Brummen hörte sofort auf. Der Deye nahm zu dem Zeitpunkt nur 20 oder 25 Watt. 

 

Hat jemand einen Plan was das seien kann und wie ich es weg bekomme ???


   
Zitat