Fehlermeldung F51

6 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
227 Ansichten
(@lupusveccio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Mein 12K-SG04LP3-EU hat gestern bei Sonnenschein und fast vollem Speicher (war zufällig im Keller) gepiept, die rote Fehlerlampe gebracht und ist off-Grid gegangen. Im Display war F51 und winzig kleine, für mich leider unlesbare, Erläuterungen dazu. Die Netzspannungen waren OK und nichts außergewöhnliches zu entdecken. Während ich noch nach dem (nicht dokumentierten Fehler F51) suchte, war der Spuk vorbei, es hat Klack gemacht und ich war wieder on-Grid. Soll ich mir Sorgen machen?

Liebe Grüße

Dieses Thema wurde geändert Vor 5 Monaten von lupusveccio

   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1438
 

in der Fehlerlsite von 2022 steht

auf L3 irgend ein Strom zu hoch..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@lupusveccio)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko

Danke für die vollständige Fehlerliste. In der Betriebsanleitung Ver: 2.2, 2023-11-06 sind nur ca. die Hälfte der Fehlermeldungen dokumentiert. Vermutlich weil man annimmt, dass die Undokumentierten "eigentlich" nicht vorkommen sollten. Und wenn doch?


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

https://dy-support.org/community/technische-fragen/fehler-f51/#post-6624

Bei mir ist es ein Temp Sensor im Frelicity Speicher der alle paar Tage/Wochen mal einen Peak gibt und für einen moment dem Deye über 100°C meldet. Der Deye meldet dann F51, schaltet dann ab und nach 2-3 min wieder zu.

Felicity Solar hat sich dazu leider nicht bei mir zurück gemeldet.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Bo70

   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@bo70  Ursache für diesen Peak kann auch ein Fehler in der Kommunalpolitik sein. Wackelkontakt im Netzwerkkabel zum Beispiel. Wäre nichts neues. Ohne Kommunikation liest der Deye 100 Grad.


   
AntwortZitat
(@Anonym 326)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Hey, das ist ein guter Tipp mit dem Kabel. Werde ich irgendwann auch mal testen. bin selbst ein F51 Opfer bei Felicity. Da es immer bei Felicity ist -> Ich glaube nicht an das Kabel. Habe derzeit auf VOltage umgestellt und bisher keine F51 Fehler mehr gehabt. Die haben mir sogar ein Firmwareupgrade geschickt, habe aber, aus Ermmangelung einer Anleitung, mich nicht daran getraut das BMS der Akkus zu aktualisieren.

 

Warum aber overcurrent gemeldet wird obwohl die Temp der Batterie spinnt. Seltsam.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Anonym

   