Jetzt mal genauer:
Woher kommt blos dieser Peak?
Sieht ja so aus, als ob infolge der Temperaturspitze(Sensorunterbrechung) die WR-Leistung kurz runtergefahren wird. Sieht nach defektem Temperatursensor im Akku aus, dass der in der Aufwärmphase eine kurze Unterbrechung hat, sich wieder fängt und dann normal weiterläuft. Hatte mal sowas an einer Waschmaschine nach nur 22 Jahren. Bei mehreren Akkus im Verbund kann man ja nach dem Ausschlußverfahren arbeiten. Das braucht natürlich Zeit.
Wenn die Last kurz wegfällt, geht PV-DC hoch. Viel interessanter wäre ja die Betrachtung der Ladeleistung-also die Leistung, welche in den Akku geschoben wird.
Wenn das kein Softwarebug ist, liegts wahrscheinlich am Akku. Dann müsste das aber auch im Log des BMS auszulesen sein.
Auffällig noch: die BMS-Spannung 35,47V für ein 16S-Akku.
Dazu wären noch weitere Meinungen/Erfahrungen nicht schlecht. Für heute ist erst mal Feierabend.
Der Deye hat auch noch 2 Temperatur Sensoren, plus dem für die Bel Akkus.
Hallo
Mein Deye bringt diesen fehler auch immer öfter. Auch an tagen wo fast keine Sonne scheint .Gibt es dazu sschon eine Lösung?
Wass kann ich tun?
@spoge Ich hatte den Fehler alle paar Tage, in allen möglichen zuständen (unter Last, ohne Last etc.) Seit dem ich den 12k Deye (ein paar Wochen) zusätzlich durchgehend mit 3x120er Lüftern kühle ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Das sollte Kausal zwar nicht zusammen hängen, ist aber so 🤔 .
Danke für deine Info Bo70.
Liebe Community, hatte auch das Problem mit dem "Alarm Code: F51" und über ein halbes Jahr nach der Lösung geforscht. Ursache ist eine falsche Rückmeldung des Akkus an den Deye. Nach einem Firmware-Update bei den Batterien war das Problme behoben und meine Anlage läuft ohne Aussetzer und Neustart im Inselbetrieb.
Hatte gestern (die Anlage ist erst seit 3 Wochen in Betrieb) erstmals den F51. Der Deye 12K_SG04LP3 zeigte AC-Fehler und hat nach 2-3 Minuten das Netz wieder zugeschaltet und der Spuk war vorbei.
Plastico Fantastiko hat mir gerade eine Deye Fehlerliste von 2022 zugesandt, in der F51 als AC_W_GridCurr_DcHigh_Fault definiert wird.
Keine Ahnung was ich jetzt davon halten soll.