Hallo an alle,
wäre für Lösungsansätze sehr dankbar:)
Ich habe:
WR - sun-12k-sg04lp3-eu
Akku - 16s - Daly Smart BMS
Ladegerät - T2HG Platine mit Huawei r4850g2 angeschlossen an den DC - Sammelschienen
Warum ein externes Ladegerät? - Umstellung auf Inselbetrieb und V2L.
Folgendes Problem:
Sobald das Ladegerät AC-seitig verbunden ist weichen die Werte welche über die CT-Klemmen ausgelesen werden stark(1 kW+) ab. Das Problem tritt bereits auf wenn ausschließlich die Erdung des Ladegerätes verbunden ist. Es verhält sich unverändert wenn L/N & PE angeschlossen sind. Somit muss es ein Potential Problem etc sein.
Wenn die Batterie durch das Relais getrennt ist tritt die Störung nicht auf. Das Ladegerät funktioniert grundsätzlich wie es soll.
Wechselrichter, Akku etc. funktionieren grundsätzlich auch wie gewünscht.
Wäre für Lösungsansätze sehr dankbar!
Beste Grüße!