Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Deye-Wechselrichtern und hoffe, dass jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder mir weiterhelfen kann.
Mein Setup sieht folgendermaßen aus:
- Ich habe vier Deye-Wechselrichter parallel geschaltet.
- Im Netzbetrieb läuft alles einwandfrei, aber sobald das Netz verloren geht und die Wechselrichter in den Off-Grid-Modus wechseln, erhalte ich die Fehlermeldung F29 Parallel_Comm_Fault und fangen an, laut zu piepen.
- Wenn ich jedoch nur zwei Wechselrichter einmal Master 01 und Slave 02 im Off-Grid-Modus betreibe, funktioniert alles problemlos ohne Fehler.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder einen Lösungsansatz? Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Bist Du Dir 1000% sicher was die Kommunikationskabel zwischen den WR angeht?
die Modbus Nummerierung 1 bis 4?
bist du absolut sicher dass die Phasenverteilung identisch ist (nein die Aufschrift auf den Kabel zählt nicht, durchpiepsen!)
aber jeder wie er will.
Es stellte sich heraus, dass das Problem tatsächlich an einem fehlerhaft gecrimpten Netzwerkkabel lag, das die Fehler verursacht hat. Nachdem ich das Kabel ausgetauscht habe, funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Vielen Dank für deinen Denkanstoß!