Hallo zusammen,

ich verwende einen Sun 8k SG04LP3-EU mit einem Home Hub speicher von 10 kwh; in der vorhandenen Installation und Einstellung ist er ca. 1,5 Jahre fehlerfrei gelaufen. Nach einem Kurzschluss an der Zuleitung der Wärmepumpe zeigt der WR, wenn sich z.B. die Wärmepumpe einschaltet den Fehlercode F18 und F33. Er versucht dann immer wieder neu zu starten und zeigt danncr Einschalten des Lüfters für einige Sekunden Normalbetrieb und geht aber gleich wieder unter den vor erwähnten Fehlercodes  mit einem "Klacken"aus. Ist er nicht durch größere Stromabnahme belastet, bleibt er im Normalbetrieb. Was kann ich tun? im Voraus schon vielen Dank für eure Hilfe.


   
Zitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

F 18  Deine WP hat zu hohen Anlaufstrom normal.

Wenn man die Leute im dunkeln lässt wie der WR angeschlossen ist und die WP, da hilft nicht mal eine Glaskugel.

Insel oder ganz normal mit Einspeisung oder zero Export di CT.

Wenn die einen Kurzschluss hatte wird dieser nicht ganz behoben sein.

AC-seitiger Überstromfehler
1. Bitte überprüfen Sie, ob die Notstromversorgung und die Stromversorgung gewährleistet sind
Die gemeinsame Lastleistung liegt innerhalb des Bereichs.
2. Starten Sie neu und prüfen Sie, ob es normal ist.
3. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn der Normalzustand nicht wiederhergestellt werden kann

   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Entschuldigung, bin Laie...der WR lädt zunächst die Batterie und speist Überschuss ein. Die Wärmepumpe läuft im Netzbetrieb fehlerfrei (insofern muss der Kurzschluss beseitigt sein). Bei Betrieb von Waschmaschine und Trockner macht er auch noch mit, allerdings z.B. bei der Sauna mit 6 kw steigt er aus...ich mache gern die erforderlichen Angaben wenn ich weiss, welche erforderlich sind und ich diese in meiner Laienhaftigkeit herausfinden kann.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Dein WR der gleiche wie meiner.

Sauna macht er nur wenn er mit am Netz hängt.

Dein WR macht max 4100 Watt an einer Phase und dann auf den anderen 2 noch die 3900 Watt.

Wenn es mehr ist, dann holt er vom Netz den Rest.

Da müsste was an den Einstellungen nicht stimmen.

Hast du den Haken gesetzt Asym., raus damit.

Welche WP hast du?

 


   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Haken bei assym. ist gesetzt, war schon mal raus, hat aber an der Problematik nix geändert...

WP ist BoschAW 7OR-S


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

@findus Ich glaube da bleibt die nichts anderes übrig wie ein Bosch Techniker zu holen.

Die hat normal einen Anlaufstrom max 13 A.

Lüfter läuft an und Verdichter schaltet zu aus die Maus, zieht enorm Strom.

Der WR sieht den Fehler und schaltet ab.

Wenn du den WR komplett abschaltest müsste doch die WP auch laufen oder?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Mal eine Inrush Messung gemacht?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Hmmm, ihr meint es läge an der WP...aber wie ist es dann mit der Sauna? Wenn die WP Warmwasser bereitet passiert auch nix...kann nicht auch ein Hardwarefehler des WR vorliegen?

Was könnte bei den Einstellunge des WR falsch sein? Allerdings ist er ja mit den vorhandenen Einstellungen vorher problemlos gelaufen.

@ platikofantastiko: da muss ich laienhaft fragen, was ist das?


   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Auf Netz läuft die WP problemlos...es ist ja so, dass der WR auf Störung geht und die WP dann auf Netz läuft.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Was anderes, seit wann ist die WP im Betrieb und der WR.

Wo ist die WP angeschlossen am Load?

Was war da für einen Kurzschluss?


   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  
  1. Der WR läuft seit Aug.23, die WP seit Okt.23.


   
AntwortZitat
(@findus)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 22
Themenstarter  

Die Wp war am Heizungsnotschalter der vorherigen Gasheizung an der Sicherung für den gesamten Keller angeschlossen; man hat mir empfohlen die Wp (Innengerät) auf eine eigene Sicherung zu legen. Ich (Depp) habe den Schalter unter Spannung geöffnet un wohl 2 Kabel zusammengebracht, die nicht zusammenkommen sollten: im Verteilerschrank ist der FI und die Kellersicherung raisgeflogen, im WR die Sicherung im Gerät.

 Wo die WP angeschlossen ist, kann ich im Mom. Nicht sagen


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Mache mal den Schütz rein wo der Grid rein geht.

Dein WP wird am Load angeschlossen sein und da reicht der Strom zum anlaufen bestimmt nicht.

Als noch genug Sonne da war lief das aber jetzt.


   
AntwortZitat
(@feinsicherung)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @findus

Die Wp war am Heizungsnotschalter der vorherigen Gasheizung an der Sicherung für den gesamten Keller angeschlossen; man hat mir empfohlen die Wp (Innengerät) auf eine eigene Sicherung zu legen. Ich (Depp) habe den Schalter unter Spannung geöffnet un wohl 2 Kabel zusammengebracht, die nicht zusammenkommen sollten: im Verteilerschrank ist der FI und die Kellersicherung raisgeflogen, im WR die Sicherung im Gerät.

 Wo die WP angeschlossen ist, kann ich im Mom. Nicht sagen

und wenn Du Deinen Eli holst, lass ihn gleich die beiden Kabelschuhe vom Batterieanschluß ordentlich isolieren

wenn da  was zwischen kommt knallt's gewaltig

der Grid Anschluß sieht auch verboten aus !!

 


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Wenn das ein Elektriker gemacht, nun das spiegelt alles wieder was momentan in D herrscht.

Einbaueinleitung braucht doch keiner mehr zu lesen.

Ist aber bei anderen Gewerken nicht besser.

Wie sagte mal der von der Handwerkskammer, wir wollen ausbilden, aber wer nicht lesen und schreiben kann da ist es Hoffnungslos.


   
AntwortZitat