Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Mach ein Bild von der PV, Grid, Load, Batterie und Gesamt-Übersicht.
Vom Hauptbildschirm jeweils auf PV,Grid, load, Batterie und ON drücken.
Alles aus und 5min warten und dann wieder an schon gemacht?
@matthias65 Reset und Neustart schon mehrmals gemacht, und auch gewartet 🤣 . Bilder mach ich nachher wenn ich zu Hause bin.
CT -klemmen / Stromwandler bitte überprüfen der eingeprägte Zeiger/Pfeil auf den Stromwandern muss in Richtung des Wechselrichters zeigen.
@paule1334 Klemmen waren richtig montiert, und die Werte waren auch in Ordnung, Ging trotzdem nicht. jetzt sind die wieder weg, brauch ich bei der Insel jetzt eh noch nicht.
Es geht nix von AC zu DC und umgekehrt auch nicht. DC seitig ist alles in Ordnung, Alle Werte kommen an und werden richtig angezeigt, PV Spannung liegt an, und Batterie sowie BMS werden auch im Menü richtig dargestellt, und auf der AC Seite auch alle Werte so wie es sein soll.
na wenn die CT's jetzt nicht mehr dran sind, wie soll er da regeln? Wenn der WR als Insel läuft, musst Du auf zero export to load stellen und solar sell aus.
Da regelt er dann mit den internen LD's.
Hängt dein gesamtes Haus auf Load?
@matthias65 nein, nur der Keller im Moment, und wenn ich vom Netz getrennt bin oder Stromausfall wäre brauch der auch die Klemmen nicht. also sind da doch schonmal einig Fehlerquellen weg.
aber auch wenn Netz anliegt und die Klemmen dran sind tut sich nix.
auch wenn nur die Batterie und Load angeklemmt ist, tut sich garnix (Keller dunkel). wie gesagt zwischen DC und AC passiert nichts... 🤮 🤮 🤮
Nabend, kurzes Update, WR hab ich getauscht, und siehe da, alles im grünen Bereich. Normal Lampe brennt! Also lag nicht an irgendwelchen Einstellungen, sondern an einem Defekt im Gerät. Falls DEYE den prüft oder repariert, hab ich gebeten mir kurz zu sagen was der Fehler war. Also Leute es liegt nicht immer an den Einstellungen, sondern es kann durchaus ein fehlerhaftes Gerät sein.
danke nochmal für eure Hilfe, auch wenn es nichts gebracht hat war es trotzdem interessant für mich und vielleicht auch für kommende Nutzer.
Gut hier mal im Forum zu lesen....habe genau das gleiche Problem mit meinem Sun-10k. Habe schon alle Einstellungen durch ....Batterie wird erkannt und die Normal LED geht trotzdem nicht an........außer ich stelle den WR auf "ohne Batterie" um. Dann produziert er fleißig Strom.
Was mich jetzt nur interessiert....hat Deye geantwortet an was es liegt?
Etwas anderes macht mein Deye aber trotzdem: Gestern morgen hat er versucht zu starten AC-LED an, DC-LED an, Normal-LED an......Gerät aus (startet neu) und das immer fort. Ich hatte es gestern danach ohne Batterie laufen lassen weil ich keine Zeit hatte, ein paar Einstellungen verändert und heute zuerst das nicht leuchten der "Normal LED" und jetzt (die Platten haben angefangen etwas Strom zu produzieren) leuchten AC und DC LED.....die Normal LED schaltet dazu : Off Grid und Fehler F45 Over Volt. Fehler geht weg und das ganze fängt von vorne an. Habe jetzt wieder eingestellt: ohne Batterie und das Teil läuft.
ist schön das rumgemurkse aber wie Du festgestellt hast nicht zielführend.
Der Deye bootet von der Batterie, also ihn mal ganz ausschalten, ein paar Minuten warten, dann die Batterie einschalten den Deye OHNE saft auf dem Grid Anschluss starten, die PV dazuschalten und wenn alles läuft, das Grid aufschalten.
Die Batterie ist für den Deye wichtiger als PV oder Grid die muss ohne wenn und aber laufen.
aber jeder wie er will.
Vielleicht denkt man manchmal zu kompliziert oft liegt es nicht am Gerät sondern an dem der davor steht.
Moin, ja, gute Frage, nach mehrmaligem Nachfragen hab ich bis heute keine Antwort bekommen. Vielleicht haben die den Fehler selbst nicht finden können. Der Getauschte läuft nun seit Inbetriebnahme ohne Probleme. Einfach ein geiles Gerät. Mittlerweile hab ich noch 5 Microinverter am Generatoreingang laufen, einfach geil. Und das alles zeigt das es NICHT an dem liegt der davor steht. Solche unproduktive Kommentare sind immer fehl am Platz, egal wo.