Ersatzstromversorgung (Notstrom, Backup) des Deye Hybrid-WR richtig anschließen

55 Beiträge
17 Benutzer
13 Reactions
3,225 Ansichten
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Wenn ich es mir noch einmal ansehe, und die beiden Anschlussvarianten des String WR durchgehe, dann:

1. Netzparallel: Stromausfall --> Hybride trennt vom Netz und nutzt Batterie und PV für Ersatzlast; String WR geht aus

2. Generatorport: Stromausfall --> Hybride wie 1.; String?????

Wie sieht es bzgl. Batterieladung aus? Gibt es da bei den beiden Fällen einen Unterschied? Für meinen Verstand ist das alles nicht mehr greifbar.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von BDC

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

Bei 2.

wenn Genport auf MI steht läuft der String weiter


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Also wäre String WR auf GenPort die beste Variante? Und leistungstechnisch schafft der Hybrid das?

MI --> heißt Micro Inverter, wenn ich das richtig in der Doku gesehen habe.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von BDC

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 241
 

Am besten den String weiter parallel laufen lassen und CTs am Zähler und die Einstellungen zero export to CT und Genport trotzdem auf MI stellen, dann nutzt er die Stringleistung auch zum Batterieladen.

Ausser Stromausfall kommt bei dir ständig vor……


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Wenn das Grid ausfällt ist der gridparallele WR auch aus, nein der kann dem Deye kein Grid vortäuschen der schaltet sich einfach ab.

wäre er am GEN angeschlossen würde er weiterlaufen und vom Deye über die Netzfrequenz nach VDE4105 eingebremst und auch gestoppt sollte er zu viel produzieren.

Ja, der GEN des 12K kann im Inselbetrieb 9.65 kW verarbeiten, WENN er entsprechende Abnehmer hat, er wird den Strom natürlich im Haus zum verbrauch anbieten, er wird wenn der Deye noch freie Kapazität hat (er hat ja auch eigene PV Module) den Strom auch in die Batterie laden, wenn die noch nicht voll ist

Nachteile gibt es eigendlich nur dass der GEN so nicht frei für ein Dieselaggregat ist

Der Sontheimer wie er da oben angeschlossen ist sorgt bei der Stellung Netz dass der Deye Gridparallel hängt, du kannst an ihm basteln, du kannst Updates machen, der könnte auch ausfallen, die Ehefrau merkt nichts davon.

Fällt das Grid aus läufte der Deye weiter die Hütte ist aber dunkel.

Ist der Sontheimer auf Not merkt die Ehefrau auch nichts von Deye nicht einmal wenn Stromausfall ist, sie merkt aber wenn Du an ihm herumbastelst sie merkt wenn der Deye sich abschaltet weil dann wird es dunkel im Haus.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Zuerst einmal vielen Dank für die Hilfe von euch allen.

Wenn ich noch einmal zusammenfasse, damit ich es auch richtig verstehe.

1. Laut dem Bild von Plastiko Fantastiko kann ich den String WR an den GenPort oder netzparallel anschließen.

2. Am GenPort würde der String WR bei Stromausfall weiter laufen, was toll ist. Aber bei guten Bedingungen draußen liefert die PV Anlage 9 KW (String 1&2) über den String WR und ggf. weitere 9 kW (String 3&4) am Hybriden, so dass maximal 13 kW (???) von der Anlage genutzt werden können, da der AC Ausgang des Hybriden nicht mehr leisten kann. (KORREKT???)

3. Schließe ich den String WR netzparallel, dann kann ich zumindest die volle Leistung der PV nutzen und der Überschuss wird eingespeist oder zum Autoladen genutzt. Kommt es zum Stromausfall und der Schalter steht auf dauerhaft auf NOT, dann geht der String WR aus, der Hybride läuft aber weiter und versorgt über PV und/oder Batterie die Hauslast. Steht der Strom wieder an, läuft alles wieder normal, der String fährt hoch, und und und. 

4. wie 3. und die Einstellungen von x-ray

Veröffentlicht von: @x-ray

zero export to CT und Genport trotzdem auf MI stellen, dann nutzt er die Stringleistung auch zum Batterieladen

--> auch wenn am GenPort jetzt nichts dran hängt??

5. Im Fall 3. und 4. --> braucht der String WR eine Kopplung zum Hybriden (falls das geht) oder auch die Stromwandler (parallel vom Hybriden???) oder einen extra Zähler (klemme noch einen Eastron ein für die Wallbox); das erschließt sich mir nicht

Ansonsten habe ich mit dem Solateur, meinem Freund am Freitag angefangen zu verkabeln. Sind aber nicht fertig geworden. Der String wurde auf den GenPort geklemmt, was jetzt wahrscheinlich wieder geändert werden müsste (er wird sich freuen).

Danke schon mal für die Antworten.

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Könnt ihr euch bitte noch einmal äußern, was ich versucht habe zusammenzufassen.

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

zu 2.)

also beim nicht-Blackout wenn der WR am GEN 9 kW liefert und die PV Module am Deye 9 kW liefern kann der Deye 12 kW in die Batterie laden wenn die das erlaubt, ist die Batterie voll gehen die 18 kW ins Grid, oder besser der Deye wird seine PV Leistung reduzieren, da gibt es so einen blöden Bug im Moment. Wenn man weniger einspeist kollabiert das grid schon einmal weniger.

zu 3.)

nein auch hier wird der Deye seine Produktion wegen dem Bug reduzieren wenn es nur um das einspeisen geht, wenn die Wallbox dranhängt ist natürlich alles bestens.

zu 4.) ja sonst schöpft der Deye den Strom des anderen WR nicht ab, egal wo der hängt solange er zwischen Deye und CT-Klemmen hängt.

zu 5.) nein der WR muss nur nur wie auf den Bild (grün) angeschlossen sein siehe 4.) er benötigt keine Messtechnik, eine cFos Wallbox würde auch keine Messtechnik benötigen wenn man sie mit dem Deye kommunizieren lässt, also nur die CT-Klemmen reichen, ein Smartmeter wird nicht benötigt.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

zu 2.)

also beim nicht-Blackout wenn der WR am GEN 9 kW liefert und die PV Module am Deye 9 kW liefern kann der Deye 12 kW in die Batterie laden wenn die das erlaubt, ist die Batterie voll gehen die 18 kW ins Grid, oder besser der Deye wird seine PV Leistung reduzieren, da gibt es so einen blöden Bug im Moment. Wenn man weniger einspeist kollabiert das grid schon einmal weniger.

zu 3.)

nein auch hier wird der Deye seine Produktion wegen dem Bug reduzieren wenn es nur um das einspeisen geht, wenn die Wallbox dranhängt ist natürlich alles bestens.

zu 4.) ja sonst schöpft der Deye den Strom des anderen WR nicht ab, egal wo der hängt solange er zwischen Deye und CT-Klemmen hängt.

zu 5.) nein der WR muss nur nur wie auf den Bild (grün) angeschlossen sein siehe 4.) er benötigt keine Messtechnik, eine cFos Wallbox würde auch keine Messtechnik benötigen wenn man sie mit dem Deye kommunizieren lässt, also nur die CT-Klemmen reichen, ein Smartmeter wird nicht benötigt.

Danke Plastiko Fantastiko. Wie würdest du den String WR anklemmen? Netzparallel oder am GenPort?

Wenn ich es richtig verstehe ist es laut deinen Äußerungen egal. In der Regel (über 99,9%) ist bei uns das Stromnetz da. Ich erinnere mich an keinen Stromausfall in den letzten 5 Jahren, ggf. einen Netzwischer bei Gewitter. Damit tendiere ich dazu, den String WR netzparallel zu klemmen (auch wenn wir letzten Freitag ihn schon auf GenPort vorverkabelt haben).

Und der Bug sorgt dafür, dass die volle PV Leistung nicht genutzt werden kann und der Hybride einfach die PV Leistung reduziert?! Das ist ja blöd.

 

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Weil ich ein Spielkind bin würde ich den anderen WR sowohl an Grid als auch an GEN anschliessen und so einen billigen Umschalter dazwischen hängen https://amzn.eu/d/9nNtXJM

der muss keine Notstromumschalter-Qualitäten haben

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Toll ... eine Antwort, die mich nicht wirklich befriedigt. Morgen geht es weiter und es wird hoffentlich fertig. Ernsthaft, wie würdest du ihn einbinden ohne beides zu verbinden?

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

 Netzparallel so beschalten und zusätzlich einen externen Meter für den zweiten Wechselrichter einbauen. Dokumentationen online für den einphasigen Wechselrichter nutzen, der hatte dieses Feature zuerst serienmäßig, falls deine Dokumentation diesen Modus noch nicht gelistet hat. Bei den Gen Einstellungen nicht vergessen, wo die AC Kopplung ist, hier gridside aktivieren. 

Alternativ kannst du auch mittels Schütz den Wechselrichter von netzparallel auf der Gen Port umschalten, die Steuerspannung des Schütz von Gen Port abnehmen und so im Winter zum Beispiel auf Mi umschalten und der Stringwechselrichter stützt die Akkus mit. 


   
AntwortZitat
 BDC
(@bdc)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 18
 

Hallo noch einmal,

ich wollte mich noch einmal melden und sagen, wie ich es gemacht habe und ob alles funktioniert.

Letztendlich habe ich bzw. mein Solateurfreund nach dem Schema von Plastiko Fantastiko die Anlage angeschlossen. Der String WR hängt nun am am GenPort. Alles mit Leistungsschutzschaltern und vor dem Hybriden noch einen 30 mA FI.

Aktuell läuft alles und auch sehr gut. Am Sonntag lieferte die 19,58 kWp Anlage dann gleich 130 kWh vom PV. Nach einigen Einstellungen am Hybriden scheint alles so zu laufen wie ich es möchte. Auch ein Test mit der Kappung des Netzes lief alles bis auf ein kurzes Lampenflackern weiter.

Ungewöhnlich war anfangs nur, dass der FI am Hybriden kam, nachdem mit den Standardeinstellungen der WR, der nur an der Batterie hang (keine PV Leistung, war abends) und er die Verbindung zum Grid herstellte. Ich weiß nicht, was ich geändert habe, jedenfalls läuft seit dem alles fehlerfrei. Nulleinspeisung klappt, zuerst Hauslast, dann Batterie und danach Überschusseispeisung auch.

Was mein Solarteur nicht gemacht hat, noch einen Trennschalter zwischen der Batterie und dem Hybriden. Die hängt direkt dran.

Offene Fragen:

Trennschalter Batterie - WR --> ja / nein

Schafft der Hybride die komplette Anlage (19,58 kWp), gleichmäßig aufgeteilt zu managen?

Hat schon jemand eine Zusatzlüfterinstallation angebaut, da unter Volllast der Hybride schon sehr laut ist. Raumtemperatur nun um 29 °C.

 

Ich würde gern noch einmal alles mit dem Leitungsquerschnitten aufschreiben und posten. Dann könnt ihr die Verkabelung sehen und ggf. noch Anmerkungen machen.

Danke an alle, die mich mit Rat und Tat unterstützt haben. Mein Solateurfreund verbaut sonst nur Fronius und hat sich schwer getan. Gut, angemeldet muss noch werden. Und angeblich ist beim Netzbetreiber Mitnetz kein Deye gelistet.

4 Strings -> 19,58 kWp (Ost/West je 5,34 kWp; Süd 4,45) kein Schatten
1x SUN-12K-SG04LP3-EU (Hybrid)
1x SUN-10K-G06P3-EU-AM2 (dreiphasiger String WR) -> am GenPort
1x Deye AI-W5.1 mit 4 Modulen (20 kWh)
Cfos Wallbox


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Besser kein Trennschalter als ein schlechter Trennschalter (da gibt es viel Schrott so aus dem KFZ Bereich)

Das kann man aber später noch nachrüsten wenn die zweite Batterie den Weg in Deinen Keller gefunden hat. 

Dein Solarfreund kann dir jetzt ja ab und zu ein Bier spendieren jetzt wo Du ihn auf Deye angefixt hast, das mit den Fronius-WR geht nicht mehr lange, Fronius hat nichts vergleichbares zur Deye Produktpalette.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 176
 

"vor dem Hybriden noch einen 30 mA FI", da hast Du glück das der nicht ständigf kommt.

Eignetlich braucht es keien FI VOR dem Deye und wenn dann eher ein 300mA. Der 30mA wird dir noch öfter raus fliegen....


   
AntwortZitat