Ich möchte meinen Deye Hybridwechselrichter mit Backup-Stromversorgung (Ersatzstromquelle, Notstrom) verdrahten
. Dazu gibt es im Manual einen Schaltplan, der neben dem Netzzugang (Grid) zwei getrennte Verbraucher aufzeigt (Backup-Loads sowie Home Loads). Nun möchte ich natürlich keine zwei Stromkreise im Haus installieren, eines für Netzbezug und eines für Notstrom, sondern das Backup soll über einen "Netz/Notstrom"-Umschalter (gelb markiert) den Strom direkt in mein Hausnetz einspeisen (rote Ergänzungslinien).
Fragen:
-geht das?
-muss die Verbindung VOR oder HINTER den CT´s liegen?
-kann bei Notstromversorgung der Netzeingang des Wechselrichters mit dem Netz verbunden bleiben (grüner Schalter), oder muss er dann getrennt werden?
Danke für jeden konstruktiven Hinweis.
Dy
Kann mir hier jemand unter die Arme greifen?
Ich habe zwei deye in Gebrauch nun habe ich mir für meinen Baustellen ein Notstromagrgat gekauft,dieses kann ich theoretisch Zuhause an den WR klemmen ich weiß leider die Einstellungen nicht
Verdrahtet ist HAK an Grid dann load an Verbraucher am Gen habe ich eine 400 v Dose mit 3 mal 16 A und Fi Typ A
Soweit läuft alles seit einem Jahr
Stromer
Fragen:
-geht das?
-muss die Verbindung VOR oder HINTER den CT´s liegen?
-kann bei Notstromversorgung der Netzeingang des Wechselrichters mit dem Netz verbunden bleiben (grüner Schalter), oder muss er dann getrennt werden?
Danke für jeden konstruktiven Hinweis.
Das geht. Bei mir ist das mit einem 4pol Umschalter gemacht, der das gesamte Verteilfeld für das Haus entweder mit Grid (vom Zähler kommend) oder mit dem Load Ausgang des Deye verbindet (entweder oder).
Die CTs sind immer am Grid also direkt dort wo die Zuleitung vom Zähler kommt.
Deye SUN 12K-SG04LP3 mit 2x18xJA-Solar 410Wp plus Felicity Speicher LPBF48250, viel Smarthome drum herum mit HomeAssistant
Fragen:
-geht das?
-muss die Verbindung VOR oder HINTER den CT´s liegen?
-kann bei Notstromversorgung der Netzeingang des Wechselrichters mit dem Netz verbunden bleiben (grüner Schalter), oder muss er dann getrennt werden?
Danke für jeden konstruktiven Hinweis.
Das geht. Bei mir ist das mit einem 4pol Umschalter gemacht, der das gesamte Verteilfeld für das Haus entweder mit Grid (vom Zähler kommend) oder mit dem Load Ausgang des Deye verbindet (entweder oder).
Die CTs sind immer am Grid also direkt dort wo die Zuleitung vom Zähler kommt.
Vielen Dank. Ich fand zwischenzeitlich auch einen entsprechenden Schaltplan, der das gleiche zeigt wie in Deinem Post beschrieben. Nun ist es klar! Danke
@matbarley Hallo, ich habe auch so etwas vor. Kannst Du mir bitte den Schaltplan schicken? Das wäre dann ein Sontheimer Umschalter, oder? Muss ich den dann vor oder nach dem von Dir markierten grünen Schalter legen?
LG
Thomas
könnte man es noch einfacher darstellen?
aber jeder wie er will.
Nö 🙂
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Damit ich das richtig verstehe der Notstromgenerator funktioniert nur wenn der HAK weg ist also Netz abschalten?
Dann ist das in der Anleitung falsch?
Im der Darstellung ist Off Grid nicht zu sehen
@plastiko-fantastiko Mein Eli kapiert es trotzdem nicht. Jetzt mach ich mit dem da schon 1 1/2 Monate rum. Er behauptet es geht nicht mit dem Kraus-Naimer, bzw. Sontheimer nicht. Nebenbei erwähnt ich habe einen einen PV-Produktionszähler und einen Zweirichtungszähler da Einspeisung und Eigenverbrauch vergütet wird.
Möchte er Dir etwa eine teure Umschaltbox überhelfen, oder welche Lösung hat er vorgeschlagen?
"Eigenverbrauch wird vergütet"
in welchem Land muss ich leben das ich für das was ich verbrauche auch noch zusätzlich Geld bekomme?
Gilt das auch für Lebensmittel?
aber jeder wie er will.
@alpevau Nein, er hat schon einen Kraus Naimer eingebaut, aber meiner Meinung nach falsch angeschlossen. Er läuft auf Not mit dem Load auf die gesamte Hausverteilung, das funktioniert auch gut. Nur wenn auf Netz geschalten wird, sollte ja der "Load" unterbrochen werden. Bei mir aber zeigt der Deye "Off-Grid" an. Er sollte ja aber Netz haben, um z. B. ein Update fahren zu können. Mein Eli weigert sich umzuschliessen mit der Begründung das sei so richtig und es ginge nicht anders, statt einer halben Stunde umzuklemmen, diskutiert er lieber 3 Stunden mir rum. Der Hinweis, daß in Deutschland hunderte solcher Anlagen so laufen, juckt nicht. Bin am verzweifeln, ich weiß nicht wieviel Beispielschaltbilder (die ja alle das gleiche zeigen) ich der Fa. noch unterbreiten soll. Morgen werde ich mal versuchen alle Leitungen nach zu verfolgen und auszumessen.
@plastiko-fantastiko Gab es in Deutschland glaube ich nur im Jahr 2011. Da ist die Anlage ursprünglich in Betrieb gegangen. 28 Cent /kWh Einspeisung und 12 Cent /kWh bei Eigenverbrauch bis 30%. Ab 30% gibt's 18 Cent /kWh. Sprich jetzt mit dem Deye WR und dem Deye Speicher.