Ich glaube alles was nicht TT ist, soll dem Netzbetreiber helfen den Blitzeinschlag der "weiter hinten" in ihr Netz einschlaegt den Kunden naeher zu bringen 😉 (Aber in Europa ist das Niedernetzwerk ja meist schon begraben).
Das TT-Restaurant meint, dass der Kunde zuerst was bestellen soll bevor er/sie das WC benutzen darf, eh? 🤣
es reicht den MI Modus zu aktivieren, also bei den Einstellungen zum GenPort Microinverterbetrieb anzuhaken, dann baut er sein eigenes Netz am Load Port auf um hier bei vollen Batterien die Frequenz anheben zu können damit die MIs abregeln, dafür braucht kein MI am Gen hängen.
Ansonsten würde ich bevorzugen den PE überall anzuschließen mit Signal Island Mode, dafür den N nicht zu brücken.
Aber da haben der Eli oder der VNB das letzte Wort
@x-ray zum Glueck gibt es noch AC-DC galvanisch getrennt Solarinverter. Habe schon gehoert (vielleicht weil aelteres Zeug) dass transformer-lose (TL) Solar-inverter mit AC-koppelung Probleme bereiten koennen? Auch das ganze PID zeugs ...
Die Frage ist ja jetzt ob wir den DEYE mit ner Batterie und Motor auf LOAD-Seite auf Raeder stellen koennen, dann das ganze AC-gekoppelt mit mikros im grid-OFF modues laden werden koennten? Vielleicht noch ein Lenkrad dazu geben 🤣
Warum könnte der Wechselrichter hier und scheinbar auch bereits früher umgeschaltet haben?
Habe ich etwas übersehen?
Wenn im Netz nur mal eine Phase wegfällt, trennt der Deye schon selbst ab. Nutzt er dann den N vom Grid kommt einiges durcheinander. Behebt es einfach DRINGEND.
Das Backupnetz MUSS zwingend allpolig getrennt vom Grid sein. Wer kommt den auf die Idee den N vom Netzbetreiber zu nutzen und nur 3 Phasen zu "erzeigen" ....oioioioi
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Meine Anlage läuft, gestern off-grid getestet und wie erwartet lösten die FI nicht aus. Also ein Relais besorgt (NO) und N und Schutzleiter angeschlossen, Schaltstrom an ATS, Haken bei Signal Island Mode…
… und siehe, da, es funzt! Beim Wegschalten des Netzstroms aktiviert der Deye den ATS Kontakt und gibt 230V. Die Schslten das Relais, N und PE werden verbunden😎.
FI Test löst aus🤪.
Bingo! Danke an alle, die hier mit Rat zur Seite standen. Wieder was gelernt😜!
Und bei Ongrid wird wieder getrennt.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ein extra Relais??? Der Deye hat doch intern eins drin, welches im offline N und PE verbindet, wenn der signal island mode aktiviert ist...
Da stimmt was nicht bei deiner Verdrahtung.
Er hat einen EINPHASIGEN 8K 😉 die Einphasigen Deye haben das PEN Relais nicht.
aber jeder wie er will.
Nein, ich hab ein 8k einphasig, der hat das nicht intern. Das muss extern gemacht werden, wenn man es denn will.
Meine Kiste hängt in Portugal, da hier öfters mal das Netz ausfällt, ist mir das wichtig.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
oh, sorry. Das habe ich nicht gesehen. Ich nehme alles zurück 🙂
es gibt kein Grund für eine Entschuldigung.
Ich verstehe auch nicht warum die 3 PH das Relais haben die 1 PH es nicht intern haben
aber jeder wie er will.