Hallo, 

ein etwas unorthodoxes Thema, aber bei einem Projekt wäre die ideale Modulplatzierung sehr weit weg vom Wechselrichter (ca. 270m). 
Ich hab' das jetzt mal mit einem Kabelverlustrechner durchgerechnet. Bei 16kW Leistung, 6mm2 Kabel wären das bei 800V MPP Spannung ca. 4,02% Verlust (800V in -- 768V out). (Strings wären natürlich parallel geschaltet)

Ich würde bei den Modulen als auch vor dem WR einen Überspannungsableiter reinmachen, Kabel in ca. 80cm Tiefe verlegen in einem Schlauch, und noch eine Sicherung zusätzlich am Modul und vor dem WR reinmachen (etwas overengineered aber sicher ist sicher denke ich erstmal). 

Hat da jemand Erfahrungen oder Ratschläge bei so einer Kabellänge? 



   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2517
 

Auf welchen Ratschlag hoffst Du?

Du hat anscheinend den Spannungsverlust ausgerechnet, der tritt bei der genannten Maximalleistung ein

wenn er dich stört, dann nimm ein dickeres Kabel, die PV Leitungen gibt es auch in 10 mm2 und 16 mm2

 (c) Kabelscheune

wenn er dich nicht stört... den WR stört es nicht, der verarbeitet was kommt,

 

(die Leerlaufspannung reduziert sich auf Grund der Entfernung nicht)


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@lucullus)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Auf welchen Ratschlag hoffst Du?

Du hat anscheinend den Spannungsverlust ausgerechnet, der tritt bei der genannten Maximalleistung ein

wenn er dich stört, dann nimm ein dickeres Kabel, die PV Leitungen gibt es auch in 10 mm2 und 16 mm2

 (c) Kabelscheune

wenn er dich nicht stört... den WR stört es nicht, der verarbeitet was kommt,

 

(die Leerlaufspannung reduziert sich auf Grund der Entfernung nicht)

Danke fuer Deine Antwort! Es koennte ja sein dass ich wegen Blitzinduzierter Ueberspannung hier was uebersehen habe bzw. Noch eine spezielle Absicherung sinnvoll waere. 😝 

Prinzipiell bin ich mir da eh sehr sicher wollte aber eben doppelt checken kb ich was vergessen hab 🙄 

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2517
 

Das bei so einer Distanz ein Überspannungsschutz keine dumme idee ist..

Sowas gibt es schon im WR, sowas kostet extern 20€ die Wahrscheinlichkeit den zu brauchen wird minimal höher aufgrund der geographischen Distanz.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@old_newbie)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 170
 

Veröffentlicht von: @lucullus

Hallo, 

ein etwas unorthodoxes Thema, aber bei einem Projekt wäre die ideale Modulplatzierung sehr weit weg vom Wechselrichter (ca. 270m). 
Ich hab' das jetzt mal mit einem Kabelverlustrechner durchgerechnet. Bei 16kW Leistung, 6mm2 Kabel wären das bei 800V MPP Spannung ca. 4,02% Verlust (800V in -- 768V out). (Strings wären natürlich parallel geschaltet)

Ich würde bei den Modulen als auch vor dem WR einen Überspannungsableiter reinmachen, Kabel in ca. 80cm Tiefe verlegen in einem Schlauch, und noch eine Sicherung zusätzlich am Modul und vor dem WR reinmachen (etwas overengineered aber sicher ist sicher denke ich erstmal). 

Hat da jemand Erfahrungen oder Ratschläge bei so einer Kabellänge? 

 

nimm einfach 10mm2 oder 16mm2 und der verlust hält sich bei der hohen spannung in grenzen, auch unserer halle ist der lange string auch ca so weit vom inverter weg klar hat man rund 10% verlust dafür kannste 2 reihen mehr drauf pappen is billiger als teure unzugängliche konstruktionen, hier hat jeder string am anfang und am ende überspannungsschutz und 4fache abschaltung am gridende wurde von der feuerwehr so vorgegeben 

 


Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale


   
lucullus reacted
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 107
 

Nimm NYY (aka Erdkabel). Das ist bei DC Anwendungen für Spannungen bis 1,8kV Ader/Ader und Ader/Erde zugelassen und in fast jedem Querschnitt verfügbar. Erheblich billiger als dicke Solarstrippen und ohne weiteren Schutz direkt im Erdboden zu verlegen. Am Anfang und Ende natürlich saubere Übergänge in die Solarstrippen, z.B. mit professionellen Preßverbindern und in einer Muffe/Dose.



   
AntwortZitat
(@lucullus)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @thomasr

Nimm NYY (aka Erdkabel). Das ist bei DC Anwendungen für Spannungen bis 1,8kV Ader/Ader und Ader/Erde zugelassen und in fast jedem Querschnitt verfügbar. Erheblich billiger als dicke Solarstrippen und ohne weiteren Schutz direkt im Erdboden zu verlegen. Am Anfang und Ende natürlich saubere Übergänge in die Solarstrippen, z.B. mit professionellen Preßverbindern und in einer Muffe/Dose.

Es wird definitiv ein Erdschlauch im Kiesbett gelegt, das ist schon relativ fix. Daher eher das PV Kabel

 



   
AntwortZitat
(@lucullus)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Noch eine Frage: Wenn ich jetzt ein 16mm2 Kabel nehme und ich ursprünglich da 2 Strings parallel drüberlaufen lassen  wollte auf einen MPPT Tracker mit 2 Stringanschlüssen (je mit 17 Trina Vertex 450 Modulen, geht sich knapp aus mit U0 < 1000V am Deye SUN50-SG01HP3), kam mir grade die Idee ich könnte ja auch gleich 3 Strings auf das Kabel zusammenführen und unten dann auf MPPT1 + MPPT2 wieder aufteilen, oder spricht da was dagegen? 

Veröffentlicht von: @old_newbie

nimm einfach 10mm2 oder 16mm2 und der verlust hält sich bei der hohen spannung in grenzen, auch unserer halle ist der lange string auch ca so weit vom inverter weg klar hat man rund 10% verlust dafür kannste 2 reihen mehr drauf pappen is billiger als teure unzugängliche konstruktionen, hier hat jeder string am anfang und am ende überspannungsschutz und 4fache abschaltung am gridende wurde von der feuerwehr so vorgegeben 

 

 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von lucullus

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2517
 

Du kannst auf jeden der vier MPPTs des 50K 36A draufhängen, aber prarallelschalten kannst Du die MPPTs beim Deye nicht (andere WR können das)


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@lucullus)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Du kannst auf jeden der vier MPPTs des 50K 36A draufhängen, aber prarallelschalten kannst Du die MPPTs beim Deye nicht (andere WR können das)

Ok, und die 450W*51 =22.950 W stören ihn da nicht?
Ich bin da nur verwirrt weil ich eben auch von den 36A ausgegangen bin und bei ca. 700V MPPT Spannung dass ja locker mit den 51 Modulen (3x17) klappen müsste. 
Und in PV*SOL warnt's mich dass nur 'nur' 16,2kW auf dem MPPT sein sollten und es aber 23kW sind? --> kann ich das also getrost ignorieren? 

Weil selbst beim unteren MPPT Spannungsende (ca. 650V) würde man ja bei 23kW auf ca. 35,3A kommen, also save, oder? 

 

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von lucullus

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2517
 

gehen wir mal von den gelb markierten Zahlen aus

Der 50K kann 20 kW pro MPPT melken

Du hast 51 Module die könntest Du zu jeweils 17 Modulen in drei Strings verschalten und an EINEN der VIER MPPTs des 50K hängen (mit Stringsicherungen bitte), dann würden aber evtl. ein paar kW bei optimalen Bedingungen nicht gemolken werden.

oder Du hängst Sie an zwei MPPTs also einmal zwei parallele Strings ohne Stringsicherung und einen einzelnen String. Dazu musst Du aber 4 Leitungen legen (also ein Standard 5-adriges Erdkabel)


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@wdomi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 42
 

Veröffentlicht von: @lucullus

Ok, und die 450W*51 =22.950 W stören ihn da nicht?

"Ihn" nicht,aber warscheinlich dich, wenn sie bei entsprechender Sonneneinstrahlung nicht genutzt werden können

 



   
AntwortZitat
(@lucullus)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

gehen wir mal von den gelb markierten Zahlen aus

Der 50K kann 20 kW pro MPPT melken

Du hast 51 Module die könntest Du zu jeweils 17 Modulen in drei Strings verschalten und an EINEN der VIER MPPTs des 50K hängen (mit Stringsicherungen bitte), dann würden aber evtl. ein paar kW bei optimalen Bedingungen nicht gemolken werden.

oder Du hängst Sie an zwei MPPTs also einmal zwei parallele Strings ohne Stringsicherung und einen einzelnen String. Dazu musst Du aber 4 Leitungen legen (also ein Standard 5-adriges Erdkabel)

Danke für die Erläuterung 👍 , hätte ich natürlich selber checken können mit den 80k/4, aber dafür war ich zu 'blind' 

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2517
 

evtl. kann er auch mehr, wenn die anderen entsprechend weniger liefern, aber als Faustregel sind die 20 kW geeignet, genau so wie die 2/3 zu 1/3 von den 15600 W bei dem bekannten älteren 12K

die 36 A werden aber gemessen und sicherlich auch abgeregelt.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 9
 

Schau dir mal an E-AYY 5x16. Damit kriegst 2 Strings vom Sammler in den WR. Es gibt Qualitäten bis 1800V DC. Jedenfalls gute Erde auch am entfernten Ende, den PE mit dem Kabel durchverbinden, und Überspannungsschutz an beide Enden.



   
AntwortZitat