[Gelöst] Einstellungen vom Deye Hybrid Wechselrichter SUN 10K SG04LP3

150 Beiträge
12 Benutzer
19 Reactions
2,450 Ansichten
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

@amiko das wäre natürlich super. Hoffe

Ich wohne in 67122 Altrip 

 


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 187
 

@flying-sittich Vielleicht zuerst ein paar Begriffserklärungen:
Deine Anlage hängt an Grid = Netz und ist somit Netz-Parallel
Load = USV oder Ersatzstrom oder Notstrom ist nicht angeschlossen
Gen = Generator oder Zusätzliche PV Anlage auch nicht
Deine Verbindung zum Stromnetz mit 2,5mm² ist grenzwertig aber wenn mit 16A abgesichtert warscheinlich OK.
Bei den Netzeinstellungen sollte man nicht herumspielen - schon recht nicht als Leihe
Mit Auswahl VDE sollte für DE alles Wichtige eingestellt sein.

Wie bereits ganz am Anfang gibt es die Vermutung falsch gesetzter CT Klemmen (Strommessung)
Das von @plastiko-fantastiko gepostete Video von Mr. Mining bitte ab Minute 16:00 bis 17:45 durchführen.
Als Leihe geht das auch über normale Steckdosen. Wahlweise auch mit Heizlüfter oder Haarföhn.
L1 ist normal 1. Sicherung neben FI-Schutzschalter L2=2. und L3 sollte 3. Sicherung sein.
(je nach Verteiler 1 oder 2 polig Leitungsschutzschalter)
Ist die Reihenfolge falsch oder ein Wert negativ dann muss das der Errichter richtigstellen.
Du hast ihn hoffentlich für eine korrekte Anlage auch bezahlt.


   
AntwortZitat
(@tmsolar)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 4
 

Wenn ich das richtig sehe, dann ist zumindest schon die Verkabelung der CT-Klemme von L3 verkehrt herum angesteckt (weiß muss auf 7, schwarz auf 8). Evtl. bringt das die Anlage schon zum Laufen. Aber der Netzanschluss sollte mal ordentlich gemacht werden.


   
AntwortZitat
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

@tmsolar bist du sicher mit 7 und 8?

Reicht es, wenn man alles runter fährt und Sicherung betätigt?.

Das Kabel sieht mir nach 2,5qmm aus. 

Installation fehlerhaft. 


   
AntwortZitat
(@tmsolar)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 4
 

Ist auf S.17 der Bedienungsanleitung ebenfalls dokumentiert. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die CT in die korrekte Pfeilrichtung montiert wurden und die allgemeine Anordnung von L1, L2, L3 richtig ist.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1810
 

So sieht es aus

ob das falsch ist hängt davon ab wie falschherum die CT-Klemmen montiert sind.

Wenn also die CT-Klemme an L2 als einzige korrekt montiert ist... passt der Rest.

ganz links der Temperaturfühler ist für den .... den kann man entfernen, der wäre für eine Bleibatterie

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko alle Pfeile der klemmen sind Richtung WR. Und es sieht so aus, als ob man die Kabel an der ct Klemme nicht tauschen kann.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 187
 

Ich würde das mit den CT prüfen, dokumentieren und dem Errichter eine Frist setzen.
Kupfer soll aus keiner Klemme zu sehen und schon gar nicht zu berühren sein.
Querschnitt hinterfragen - Doku empfiehlt etwas anderes.
Sauberes arbeiten kostet nicht mehr und verhindert Fehler.

Wie gesagt, wenn man dafür bezahlt hat sollte man auch eine entsprechende Leistung erhalten.
Wenn die Anlage nicht funktioniert ist das keine Kleinigkeit.
Wenn telefonisch nicht erreichbar, dann E-Mail oder zur Not einen Brief schreiben.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1810
 

also wenn alle CT-Klemmen in die gleiche Richtung schauen hat Dein Elektriker geschlampt

Ist aber eines der häufigsten Probleme im Markt, drei Klemmen:

richtig herum

an das richtige Kabel

und dann noch

richtig herum 

an den richtigen Anschluss des Deyes

das ist eine fast gesellenbriefwürdige Leistung.

Also nimm einen dünnen flachen Schraubenzieher  

drück da drauf

und vertausche das schwarze und das weisse Kabel (wenn es zusammengehört)

nicht an an dem freien Ende rumspielen, nicht die freien Enden kurzschliessen das kann dich zwar nicht killen aber muss ja nicht sein.

und dann bleibt immernoch die Aufgabe herauszufinden ob 3 & 4 auch wirklich L1 des Deyes ist, ob 5 & 6 auch wirklich L2 ist

oben gab es ja den Tipp mit dem drei Stromkreisen neben dem FI (also wenn die erste Sicherung neben dem Kinderzimmer heisst die zweite Schlafzimmer und die Dritte Büro dann weisst Du wo deine Ehefrau ihren Haarfön einstecken muss und ihn einschalten muss.

der Rest zeigt das Video

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 386
 

@plastiko-fantastiko Den Temperatursensor kannst du auch gleich entfernen den brauchst du nur für Blei Akkus.


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 497
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Also nimm einen dünnen flachen Schraubenzieher  

drück da drauf

Hast du dich mit deinen Pfeilen ein wenig vertan? Das erste CT-Paar sieht für mich gut aus.  Erst weiß, dann schwarz, wie es sein soll.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

@amiko seh ich auch so


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 497
 

Veröffentlicht von: @flying-sittich

Ich habe eine komplette Solar Anlage mit 10 KWp und Speicher von 10 KW 3 Phasig von Deye erworben bei der Fa. GER Solar. Die haben mir dann einen Kontakt mit der Fa. Brunosolar hergestellt. Würd ich nur noch aus einer Hand machen lassen.

Ich habe eine Frage, hilft dir im Moment nicht weiter, nur zum Verständnis.

Du hast deine Anlage beim Großhändler Gersolar bestellt. Die Fa. Gersolar hat dir für die Montage und Installation die Fa. Brunosolar empfohlen. Du hast aufgrund der Empfehlung die Firma Brunosolar mit der Montage und Installation beauftragt. In diesem Fall würde ich nicht mehr mit dem Elektriker sprechen, sondern der Firma schriftlich eine Frist zur Behebung der Mängel setzen.

Wenn eine Firma für die Installation des Wechselrichters empfohlen wird, muss diese Firma mit dem Wechselrichter vertraut sein. Wenn man sich deine Anlage ansieht, ist das nicht der Fall.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

@amiko kann etwas passieren, wenn ich die 2 Kabel der ct Klemme tausche?  Ich will nur wissen, ob dann die Anlage läuft.

Den solateur hab ich schon e Mail geschickt. Hab jetzt in den Rezensionen viel negative Berichte gelesen. 

Die Kabel 2,5 qmm hat wahrscheinlich der Elektriker angeschlossen, der den neuen Schaltschrank montiert hat. Wegen dem neuen Zähler musste dieser ersetzt werden. Dem hab ich auch schon geschrieben. Der musste ja alle Kabel ersetzen.

Fuck. Hab keine Lust auf Anwalt. Werd bestimmt keine andere Wahl haben. 


   
AntwortZitat
(@flying-sittich)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 70
Themenstarter  

Also:::

Hab eben die 2 Kabel getauscht

 Dann passiert das :

 Hab gleich wieder getauscht. Anzeige wieder normal 


   
AntwortZitat