@flying-sittich Vielleicht zuerst ein paar Begriffserklärungen:
Deine Anlage hängt an Grid = Netz und ist somit Netz-Parallel
Load = USV oder Ersatzstrom oder Notstrom ist nicht angeschlossen
Gen = Generator oder Zusätzliche PV Anlage auch nicht
Deine Verbindung zum Stromnetz mit 2,5mm² ist grenzwertig aber wenn mit 16A abgesichtert warscheinlich OK.
Bei den Netzeinstellungen sollte man nicht herumspielen - schon recht nicht als Leihe
Mit Auswahl VDE sollte für DE alles Wichtige eingestellt sein.
Wie bereits ganz am Anfang gibt es die Vermutung falsch gesetzter CT Klemmen (Strommessung)
Das von @plastiko-fantastiko gepostete Video von Mr. Mining bitte ab Minute 16:00 bis 17:45 durchführen.
Als Leihe geht das auch über normale Steckdosen. Wahlweise auch mit Heizlüfter oder Haarföhn.
L1 ist normal 1. Sicherung neben FI-Schutzschalter L2=2. und L3 sollte 3. Sicherung sein.
(je nach Verteiler 1 oder 2 polig Leitungsschutzschalter)
Ist die Reihenfolge falsch oder ein Wert negativ dann muss das der Errichter richtigstellen.
Du hast ihn hoffentlich für eine korrekte Anlage auch bezahlt.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist zumindest schon die Verkabelung der CT-Klemme von L3 verkehrt herum angesteckt (weiß muss auf 7, schwarz auf 8). Evtl. bringt das die Anlage schon zum Laufen. Aber der Netzanschluss sollte mal ordentlich gemacht werden.
@tmsolar bist du sicher mit 7 und 8?
Reicht es, wenn man alles runter fährt und Sicherung betätigt?.
Das Kabel sieht mir nach 2,5qmm aus.
Installation fehlerhaft.
Ist auf S.17 der Bedienungsanleitung ebenfalls dokumentiert. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die CT in die korrekte Pfeilrichtung montiert wurden und die allgemeine Anordnung von L1, L2, L3 richtig ist.
So sieht es aus
ob das falsch ist hängt davon ab wie falschherum die CT-Klemmen montiert sind.
Wenn also die CT-Klemme an L2 als einzige korrekt montiert ist... passt der Rest.
ganz links der Temperaturfühler ist für den .... den kann man entfernen, der wäre für eine Bleibatterie
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko alle Pfeile der klemmen sind Richtung WR. Und es sieht so aus, als ob man die Kabel an der ct Klemme nicht tauschen kann.
Ich würde das mit den CT prüfen, dokumentieren und dem Errichter eine Frist setzen.
Kupfer soll aus keiner Klemme zu sehen und schon gar nicht zu berühren sein.
Querschnitt hinterfragen - Doku empfiehlt etwas anderes.
Sauberes arbeiten kostet nicht mehr und verhindert Fehler.
Wie gesagt, wenn man dafür bezahlt hat sollte man auch eine entsprechende Leistung erhalten.
Wenn die Anlage nicht funktioniert ist das keine Kleinigkeit.
Wenn telefonisch nicht erreichbar, dann E-Mail oder zur Not einen Brief schreiben.
also wenn alle CT-Klemmen in die gleiche Richtung schauen hat Dein Elektriker geschlampt
Ist aber eines der häufigsten Probleme im Markt, drei Klemmen:
richtig herum
an das richtige Kabel
und dann noch
richtig herum
an den richtigen Anschluss des Deyes
das ist eine fast gesellenbriefwürdige Leistung.
Also nimm einen dünnen flachen Schraubenzieher
drück da drauf
und vertausche das schwarze und das weisse Kabel (wenn es zusammengehört)
nicht an an dem freien Ende rumspielen, nicht die freien Enden kurzschliessen das kann dich zwar nicht killen aber muss ja nicht sein.
und dann bleibt immernoch die Aufgabe herauszufinden ob 3 & 4 auch wirklich L1 des Deyes ist, ob 5 & 6 auch wirklich L2 ist
oben gab es ja den Tipp mit dem drei Stromkreisen neben dem FI (also wenn die erste Sicherung neben dem Kinderzimmer heisst die zweite Schlafzimmer und die Dritte Büro dann weisst Du wo deine Ehefrau ihren Haarfön einstecken muss und ihn einschalten muss.
der Rest zeigt das Video
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Den Temperatursensor kannst du auch gleich entfernen den brauchst du nur für Blei Akkus.
Also nimm einen dünnen flachen Schraubenzieher
drück da drauf
Hast du dich mit deinen Pfeilen ein wenig vertan? Das erste CT-Paar sieht für mich gut aus. Erst weiß, dann schwarz, wie es sein soll.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Ich habe eine komplette Solar Anlage mit 10 KWp und Speicher von 10 KW 3 Phasig von Deye erworben bei der Fa. GER Solar. Die haben mir dann einen Kontakt mit der Fa. Brunosolar hergestellt. Würd ich nur noch aus einer Hand machen lassen.
Ich habe eine Frage, hilft dir im Moment nicht weiter, nur zum Verständnis.
Du hast deine Anlage beim Großhändler Gersolar bestellt. Die Fa. Gersolar hat dir für die Montage und Installation die Fa. Brunosolar empfohlen. Du hast aufgrund der Empfehlung die Firma Brunosolar mit der Montage und Installation beauftragt. In diesem Fall würde ich nicht mehr mit dem Elektriker sprechen, sondern der Firma schriftlich eine Frist zur Behebung der Mängel setzen.
Wenn eine Firma für die Installation des Wechselrichters empfohlen wird, muss diese Firma mit dem Wechselrichter vertraut sein. Wenn man sich deine Anlage ansieht, ist das nicht der Fall.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko kann etwas passieren, wenn ich die 2 Kabel der ct Klemme tausche? Ich will nur wissen, ob dann die Anlage läuft.
Den solateur hab ich schon e Mail geschickt. Hab jetzt in den Rezensionen viel negative Berichte gelesen.
Die Kabel 2,5 qmm hat wahrscheinlich der Elektriker angeschlossen, der den neuen Schaltschrank montiert hat. Wegen dem neuen Zähler musste dieser ersetzt werden. Dem hab ich auch schon geschrieben. Der musste ja alle Kabel ersetzen.
Fuck. Hab keine Lust auf Anwalt. Werd bestimmt keine andere Wahl haben.
Also:::
Hab eben die 2 Kabel getauscht
Dann passiert das :
Hab gleich wieder getauscht. Anzeige wieder normal