Hallo! Habe mit den 12K-SG04LP3 WR gekauft, Anschluss Netzparallel, am Load hängt dann die komplette Hauslast - wie ist es nun, wenn am Load noch ein Einspeisinverter (5Kw) hängt? Wird diese im Off Grid Modus (sofern zu wenig Strom vom Haus verbraucht wird, Akku voll) verlässlich durch Frequenzumformung aus dem Netz gekickt?


   
Zitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 295
 

Nein wird im Offgrid Modus, wenn der Akku voll ist regelmäßig zu Fehler im  Deye führen.

Besser den WR an den GEN Port und dann den Port auf Microwechselrichter einstellen. Hier kann und wird  der Deye dann hart abschalten. 


   