Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
->ich habe vor kurzem den Deye Hybrid Sun 12k angeschlossen. Er ist provisorisch mit 2 PV-Strings je 6,5 kWp und Grid verbunden.
Wenn er von Grid versorgt wird und PV-Leistung ansteht, speist er ganz normal ein. Doch welche Funktion hat der blau beleuchtete Taster
"on-off" ? Ob der nun on oder off ist, scheint keine Bedeutung zu haben. Sprache ist auf deutsch- testweise auch auf englisch- gestellt.
FW: 1135
->Leistungsbegrenzung zur Netzeinspeisung- Werte unplausibel: stelle ich als Beispiel 1000W (verkauf) ein , speist er laut Display 1300W ein.
Es sind fast immer ca.300 W mehr als eingestellt.
->Auf der Übersicht wird bei Load ca. 20-30W angezeigt auf die 3 Phasen verteilt, es ist aber nichts angeschlossen! Das endet erst im
stanby ohne PV-Leistung, dann zieht der WR ca. 12W aus dem Netz- ist ja o.K.
->Der Hybridwechselrichter speist eine höhere Leistung ins Netz ein, als von der PV kommt. Zumindest in der Übersicht wird das so
angezeigt. Es sind noch keine Wandler (CT`s) oder Smartmeter angeschlossen.
Ja, das waren jetzt mehrere Themen unter einer Überschrift. Evtl. hat ja jemand schon ähnliches beobachtet.
Vielen Dank für eure Antworten
>ALPeVau<
Der ist nur für die Batterie. Steh auch so in der Anleitung
Deye Lüfterblech: klick mich
Der ist nur für die Batterie. Steh auch so in der Anleitung
Hallo Benni, das steht leider so nicht in der Anleitung (unter Pkt.4.1), weder in englisch noch in deutsch.
Vielleicht ist das aber zwischen den Zeilen so gemeint. Mal schauen, wenn ich den Akku anschließen kann, ob der Schalter dann zum Leben
erwacht.
Das wird so sein... Bist ja schliesslich nicht der Erste, der ne Batterie angeschlossen hat 😉
Deye Lüfterblech: klick mich
Der leuchtet nur blau... ohne Akku 🙂
Ernsthaft: Der ist nur für den Hybrid Modus MIT Akku. Vorher ist er einfach nur so da und hat keinen Einfluss aufs System
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Das ist blaues Licht. Was kann es? Es leuchtet blau.
Deye Lüfterblech: klick mich
Danke für die schnellen Infos. Das ergibt auf jeden Fall Sinn.
Aber vielleicht kann mir einer weiter helfen:
TitanSolar Akku (2 x15 kw) mittels RJ45 -Kabel sowohl an "CAN" als auch an "RS485" angeschlossen.
Akku wird nicht erkannt; Fehler "W31"
Die Akkus habe ich immer wieder ein- /ausgeschaltet (am Akku)
Ich hoffe, es hat einer eine Idee
Danke und Gruß aus RS
Carsten
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Nachtrag:
Den ganzen Tag gesucht und nichts gefunden.
Hier geschrieben und dann bei der weiteren Suche folgendes gefunden (FM-Speicher - aber ist ja der Selbige):
"CAN"-Buchse an der Batterie - Lithium Mode "0" am Deye
Und es klappt offensichtlich. (Bei mir war der Lithium Mode von Anfang an auf "1")
Batterie wird nur in der App nicht angezeigt.
Aber dies ist was für Morgen
Gruß und sonnige Tage
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
In der APP die Echtzeitansicht auswählen oben rechts die drei Punkte drücken Anlageninfos bei Systeminfos auf Systemtyp und dort "Speichersystem" auswählen
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Super - Danke
In der Systemeinstellung zeigt er mir jetzt plötzlich an, dass die Batterie mit 400A (statt 200) entladen und mit 200 (statt mit 100 A) geladen werden kann. DAs ist bestimmt nicht richtig ???
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
wenn Du zwei parallelgeschaltete 15 kWh Batterien wie in deinem Footer geschrieben steht hast, dann hoffe ich doch schwer dass der Deye das erkennt und 400A Entladen und 200A Laden vom BMS übernimmt.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Und ich dachte, dass die BMS die Lade- / Entladekapazität eben auf die in der Beschreibung genannten Werte begrenzen. Gut dass man 90mm2 als Batteriekabel hat 🙂
Die dargestellten Werte werde ich jetzt wohl nach Grafen (Solarenergie) einbringen.
Ich habe neben der 5 kw Altanlage, welche über den Gen Port laufen noch eine 2,5 kw Anlage auf der Gartenhütte. Das wird aber Einphasig direkt ins Stromnetz geführt, da ich bis zur Hütte nicht nochmals ein Kabel verbuddeln möchte.
Den Inverser kann ich nur über WLAN auswerten.
Und die Einspeisung von dem verfälscht natürlich die Gesamtwerte
grüß
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Der oder die Deye holen sich die benötigten Ampere ein 12K auch mal 250A aber Deine Batterie kann jetzt 400A liefern, das ist also alles bestens.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Dann bin ich ja (fast) beriuhigt
Danke und einen angenehmen Tag
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar