Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo alle zusammen,
Erstmal super das es das Forum gibt, les mich hier auch schon seid einiger Zeit ein und bin schon um einiges schlauer geworden.
Zu meiner Anlage
Deye sun 6k
12x 425w Jinko
2x us3000c Speicher (noch nicht angeschlossen)
So nun zu meinem Problem.
Hatte Fehlermeldung vom WR
W03 Grid Phase wrong
F13 grid mode changed.
Also hier gesucht im Forum und siehe da. Drehfeld falsch.
Also Dispol besorgt nach geschaut und und zu folgenden Ergebnis gekommen.
L1 zu l2 links
L2 zu l3 links
L1 zu l3 rechts
Ich weiß das ich am Drehstrom Motor theoretisch nur l2/l3 tauschen muss um die Drehrichtung zu ändern...
Wie ist es jetzt. Würde ungern jetzt am HAK l2/l3 tauschen dann muss ich das nächste mal alle Stecker aufmachen wegen Kreissäge etc pp.
Oder reicht es wenn ich bei Netz Auswahl auf 0/120/240 gehe am WR?
Der 2. Ct hatte auch minus Werte angezeigt. OK kann am CT liegen hab ich gelesen soweit.
Danke schonmal im Vorfeld.
Oder reicht es wenn ich bei Netz Auswahl auf 0/120/240 gehe am WR?
Ich habe auch das Drehfeld am WR geändert.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Ja ging am einfachsten ohne alles ändern zu müssen.
Und die CT klemmen passen zur Phase die angeschlossen wurde ?