kann das irgend wie mit dem Modbus-Kram (Adresse etc..) zu tun haben?
Wenn dieser DRM Modbus auf BMS Modbus trifft??
Ich habe weder DRM Kram und mein BMS hängt über CANBus dran
aber jeder wie er will.
Was mir noch aufgefallen ist das es auf der anzeigen seite im Betrieb immer zwischen DRM8 DRM7 und DRM5 hin und her springt. Ist das bei anderen auch so?
Ich habe bereits mehrere Wr mit DRM erfolgreich angeschlossen. Nun habe ich auch das von dir beschriebene Problem. Konntest du das Problem schon lösen?
Bei mir ist der 15k Widerstand direkt am DRM_Port angeschlossen und danach geht ein Datenkabel in den Zäherschrank, ca 20m. Wenn ich nur den Stecker mit Widerstand dranmache, dann funktioniert alles. Schließe ich das Datenkabel an, dann springt er zwischen verschienen DRMS hin und her und geht nach einer Minute in DRM0Stop. Meine Vermutung dass das Kabel wie eine Antenne wirkt und die Eingänge damit floaten.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Lass den Widerstand am Deye15k oder steck den am anderen Ende dran, bis da ein passendes DRM-Steuergerät dran ist!?