Deye Sun12K hat Aussetzer im CAN Bus

5 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
458 Ansichten
(@micha)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo Forum Gemeinde,

ich betreibe meine PV Anlage mit einem Deye Sun 12K (1,5 Jahre alt) und 3 Blöcke 14,5 KW DIY Speicher. Anfangs hatte ich als BMS ein Seplos System bin dann aber zum Batrium umgestiegen. Die Anlage läuft mit der Uraltfirmware (ich warte im Moment auf das Update ) und habe folgendes Problem.

Ca. alle Stunde zeigt der Deye Alarm nach 5-10 Sekunden springt es wieder zurück. Eine entsprechende Mitteilung wird mir über die Deye Cloud angezeigt. Ein time out vom Batrium der CAN Bus Leitung wird nicht angezeigt da der Ausstieg zu kurz ist. 

Ich habe mal die Busleitung unterbrochen und da wurden die Akkus lustig weiter geladen. also doch etwas beunruhigend.

Ich hoffe das das Update der Firmware was bringt, zusätzlich will ich jetzt noch ein 500 A DC Relais zwischenschalten da ja das Batrium nur Impulse bei kritischen Zuständen setzen kann um eine Trennung zwischen Deye und Batterie zu machen falls die Akkus zu voll oder leer sind.

Hat jemand ähnliche Probleme mal festgestellt, zumal ich leider nicht weis wer oder was der Auslöser ist und kann mir einen Tipp geben. 

Gruß Michael

 


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
Heidegeist
(@heidegeist)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 114
 

Moin,

hast Du ein korrektes CAN-Kabel installiert? Das fällt mir spontan ein, weil das schon desöfteren ein Problem darstellt. Also kein normales LAN-Kabel verwenden!


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

die CAN Kommunikation ist normalerweise extrem robust, da ist vor allem auf der WR Seite wichtig das nicht CAN und RS485 gleichzeitig anliegen, es gibt BMS die beides gleichzeitig auf der Buchse haben.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@micha)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

ja ich habe ein extra Kabel gecrimpt wo ich nur in Anschluss 4 und 5 Adern eingelegt habe. Also von daher richtig, das Batrium hat auch nur 2 Schraubklemmen für high und low sowie Gnd. Letzteren habe ich an den Schirm gepackt.

Bemerkt habe ich das ja erst als ich die stündlichen Warnmeldungen von der Deye cloud bekommen habe. Hier stehen zwar immer 5Minuten und 4 Sekunden, das stimmt aber nicht, der Aussetzer laut Störung Led rot vom Deye ist maximal 10 Sekunden. ansonsten läuft es wie es soll. Ich warte jetzt bis ich das Update drauf habe. Mein Stand ist die Version 2005-1116-1807 also schon etwas älter. ich habe mir meinen deye damals direkt von China kommen lassen weil er hier kaum zu kriegen war 

Dann warte ich mal.

Es gibt hier einen Hans aus Österreich der hat auch die Kombination Deye Batrium vielleicht liest er das und meldet sich mail.

wir hatten über Batrium Kontakt

Gruß Michael


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Du kannst auch "BMS_err_Stop" einschalten. Da wird im Fehlerfall dann der WR abgewürgt.


   