Hi, 

 

ich betreibe zur Zeit einen Deye Sun 8k.

Zur Zeit sind 15 TW Map 405 Module auf meiner Garage angeschlossen. Aufgeteilt in 2 Strings 1x7 und 1x8 Module. 

Und 1x deye 1600 Microwechselrichter mit 4 Modulen am Zaun installiert gehen in den Generator Port. (Jedoch bringen die nie volle Leistung) Der schlechten Position des Zauns geschuldet. Ist quasi ein Winterzusatz. 

 

Jetzt die Frage, wenn ich alle 15 Module zu 1 String zusammen fassen würde komme ich irgendwo zwischen 620 und 635 V raus bei - 20 Grad .

Deye gibt den 8k ja mit 550V Nennbelastbarkeit pro mppt an. Allerdings dahinter immer 160v - 800v ... 🤔 

Welche Angabe ist denn jetzt relevant? Ich habe das schonmal irgendwo gelesen, aber finde es leider nicht mehr..😥 

Würde nämlich gerne noch 5 Module auf die andere Seite der Garage legen, um den Wechselrichter möglichst voll auszulasten, und könnte mir so die Anschaffung eines weiteren Microwechselrichters sparen, mit welchem ich sonst über die 2 Phase am Generatorport gehen würde. 

 Gruß Marco 👋🏻


   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Dumme Frage sind die 15 module + die 5 module gleich ausgericht ? wenn ja dann eventuell über 10 / 10 nachdenken da ich vermute das der Deye WR begrenzt sein wird auf mppt 1 mit 4 kw mppt2 mit 4 kw 


   
AntwortZitat
(@schmiddi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@haux Hi 👋🏻

Nein, wären nicht gleich ausgerichtet. Die 15 Module liegen auf 1 Dachhälfte und die 5 sollen auf die andere Seite. Hätte das ursprünglich mit einem 2000 Microwechselrichter und nur 4 Modulen über den Gen Port gemacht, aber falls es auch so geht , wäre der unnötig und es ginge 1 Modul mehr🤔😅 

Der Wechselrichter kann auf 1 mppt (2 Anschlüsse) 10,4kw und am 2 mppt 5,2kw laut dem was ich hier in Forum gelesen habe. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Schmiddi

   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Veröffentlicht von: @schmiddi

Der Wechselrichter kann auf 1 mppt (2 Anschlüsse) 10,4kw und am 2 mppt 5,2kw laut dem was ich hier in Forum gelesen habe. 

Die 12kw Version ja, der Rest kann durchaus gedrosselt sein. Sind bei dir 6 oder 4 Anschlüsse unten am WR ? funktioneren auch alle Anschlüsse ?


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

Mein 8k kann seit FW 1135 6kW auf einem MPPT (Er hat 2 Anschlüsse auf MPPT 1 und einen auf MPPT 2)


   
AntwortZitat
(@schmiddi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Habe seit letzter Woche die aktuellste Firmware drauf. (Deye Support) 

Also gingen die 15 Module (knapp unter 6kw) auf 1 mppt grundsätzlich schon, jedoch bin ich nicht sicher wegen der Spannung..🤔 

Komme ja irgendwo bei 620V raus, bei Minusgraden (-20)  deye gibt aber ja 550V Nennbelastbarkeit an.. somit zu wenig für alle 15 Module.

Mich irritieren allerdings die Angaben dahinter welche von 160V bis 800V gehn... 😥 Dann würde es ja passen.... 🤷 

Gruß 👋🏻


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

Bei 160V startet er. Bis 650V ist der MPPT Regelbereich und 800V ist das maximale was der Eingang verträgt. Also solange du die 800V nie überschreitest ist es kein Problem. Zwischen 650V und 800V funktioniert er aber die Regelung ist eingeschränkt.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

Die 550V sind die Nennspannung, das ist die Spannung, auf die der WR "ausgelegt" ist und bei der er am effektivsten arbeitet.
Daher bei der Planung versuchen mit der Anzahl der Module eines Strings möglichst nah da ran zu kommen.

edit: Hier stand was falsches, war zwischenzeitlich im falschen Datenblatt unterwegs 😉
paul hat es ja schon richitg geschrieben 😀

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@schmiddi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Alles klar 👍🏻🤩 Vielen Dank für die Infos! 

Das passt dann ja perfekt. 558,45V bei 15 Modulen und es gibt noch genug Reserven für die kalten Tage! 🤩

Dann schenke ich mir den Microwechselrichter und hänge noch ein paar Module auf die andere Dachhälfte.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Schmiddi

   