Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen.
Ich habe seit einigen Tagen einen Deye Sun 8k SG04lp3 am Start und habe eine Dyness A48100 Batterie installiert.
Der WR entlädt die Batterie weiterhin, obwohl er die konfigurierten 20% "Shutdown" (25% unter Time of Use Tabelle") unterschritten hat.
Ich habe schon einige Einstellungen mit anderen Werten durchprobiert aber keine stoppt den Entladevorgang.
Sorgen macht mir, dass der Akku bei kleineren Schwellwerten wie 10% "Time of Use" auf 5% über Nacht abfällt.
Die aktuellste Software ist auf dem Deye installiert. Er erkennt auch die Dyness Batterie und die Kommunikation funktioniert auch.
Tests mit Laden vom Netz usw. funktionieren auch.
Zu Verdeutlichung des Problems:
Der WR entlädt die Batterie je nach Last zügig bis zum "Time of Use Wert" von 25%.
Ab dann entlädt er die Batterie weiterhin mit ca. 10-30 Watt je nach Last stetig weiter ohne Stop.
Ich finde einfach die Ursache dafür nicht. Oder ist dieses Verhalten normal und bei euch ist es auch so ?
Für eure Infos wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Steve
aber jeder wie er will.
Danke für deine Info. Verstehe es somit als "normales Verhalten"
Deaktivieren kann ich es nicht, weil es gibt diese Option in meiner Software nicht.
Da gibt es nur "Activate Battery" und das ist deaktiviert.
Schon komisch...
Lass dir mal vom Foren Admin (oder Deye) ein Update drauf machen
Der WR hat einen eigenen Stromverbrauch des Nachts wenn keine Sonne scheint, und jetzt stellt sich die Frage:
Woher nehmen?
Bisher war es immer aus der Batterie weil da kostet es kein Geld, dazu müsste man aber Restkapazität haben, also nicht so weit entladen oder mehr Batterie dranhängen.
Jetzt gibt es den gezeigten Menuepunkt und dann kannst Du dem Deye sagen dass er aus dem Gird seinen Strombedarf holen soll
aber jeder wie er will.
Also ich habe diesen Menüpunkt bei der neuesten Firmware-Version 1140 auch nicht. Es sieht so aus wie im letzten aktualisierten Manual von Deye beschrieben:
PS: Sorry, habe den 12k, da kann das anders sein...
ja bei den dreiphasigen ist diese Softwareänderung noch nicht draussen (wenn sie denn kommt)
aber jeder wie er will.
OK, vielen Dank für eure Infos.
Dann ist das ja ein korrektes Verhalten des WR.
Ich habe auch die 1140 drauf. Vielleicht kommt das ja dann irgendwann dazu. Es wäre sicherlich von Vorteil da ich schon gerne selbst Entscheiden möchte, woher der WR seine Energy nimmt.
Vielen Dank und viele Grüße
Bei den Sunsync WRs gibts eine Standby-Funktion, wenn der Akku leer ist und keine PV-Leiwstung kommt.
Ich hoffe das kommt auch in den Deye...
Danke für diesen thread - ich hatte mich auch schon gewundert...
OK, vielen Dank für eure Infos.
Dann ist das ja ein korrektes Verhalten des WR.
Ich habe auch die 1140 drauf. Vielleicht kommt das ja dann irgendwann dazu. Es wäre sicherlich von Vorteil da ich schon gerne selbst Entscheiden möchte, woher der WR seine Energy nimmt.
Vielen Dank und viele Grüße
Es ist IMHO schon sinnvoll wenn der Deye was auch immer er verbraucht NICHT vom Braunkohlekraftwerk holt. also IMHO...
Das es Kunden gibt die das trotzdem wollen ist halt neu für Deye und daher passen sie ihre Firmware an.
aber jeder wie er will.
Es ist IMHO schon sinnvoll wenn der Deye was auch immer er verbraucht NICHT vom Braunkohlekraftwerk holt. also IMHO...
Und wie kommt im Winter der Strom in Deine Batterie? 😉
von der PV Anlage, zur Not Battery first.
Meine Batterie ist aber auf 80% Nutzung begrenzt also unter 80% wird die in der TOU Tabelle nicht entladen, ich wollte ja eine USV Anlage für Hütte und werde daher eben genau im Winter die Batterie nicht leerlutschen.
Wenn dann die Energiewende-Party läuft wird oben der Haken bei Time of use entfernt, dann wird die Batterie aus dem Grid geladen wenn mal Strom kommt.
aber jeder wie er will.