Hallo zusammen,

ich bin etwas irritiert. Ich habe mir den o.g. WR angeschafft. Im neuen Produktdatenblatt steht drin, dass der WR 2 Batterieeingänge besitzt, im Benutzerhandbuch nur 1 Eingang. Der Händler und IVG sagten mir auch, dass er nur 1 Batteriengang besitzt. Nun habe ich den Chinakracher geöffnet und siehe da, es sind 2 Batterieeingänge. Kann ich der zweite Eingang ein weiteres Batteriesystem anschließen? Von DEYE Service habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Vielleicht hat hier jemand die gleiche Erfahrung gemacht. 

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1810
 

Mach halt mal unten auf und schau Dir die Innereien an

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 116
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Jo, die nächsten Tage mit meinem Elektriker. Hätte aber sein können, dass hier jemand schon Erfahrung gesammelt hat.


   
AntwortZitat
Da Mihe
(@da-mihe)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 57
 

Die Skizze oben ist definitiv falsch, zumindest haben meine 12K-SG01HP3-EU-AM2 auch schon zwei Batterieeingänge — natürlich auch innen verkabelt.

 

Aber Vorsicht: Es gibt da eine Batterie-Kompatibilitätsliste, dort ist nicht bei allen Batterien der Batterie-Parallel-Betrieb freigegeben — zumindest interpretiere ich die "Inverter Setup"-Spalte so, denn der Parallelbetrieb zweier Inverter mit jeweils einer eigenen HV-Batterie geht in Verbindung mit BYD definitiv. Diese Spalte muss sich also auf zwei Batterien des jeweiligen Typs an einem Inverter beziehen.

Gibt's da eigentlich eine neuere Version dieser HV-Batterie-Liste?

 

 

System:
- PV-Module: 78x 380 Wp Halbzellen, 6 Strings (10, 14 und 15 Module pro String), 58x Süd, 20x Nord, 78x Tigo TS4-A-O
- Wechselrichter: 2x Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 (Firmware MAIN 1086 / HMI C03B) parallel
- Speicher: 38,6 kWh, 2x HVM 19.3


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 116
Themenstarter  

@da-mihe Vielen Dank für die Liste. Das ist sehr hilfreich. Setze die Batterie von DEYE GB-LM4.0 HV ein.


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 116
Themenstarter  

Ich habe das Teil gerade aufgemacht. Tatsächlich, das Ding ist innen voll verdrahtet. Mich wundert es nur, dass die Manuals ein wenig divergieren. 


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 116
Themenstarter  

Hier die Antwort vom DEYE Support.

Thank you for your message.

Yes, you can use both input. However, BMS port only one.

So can not use it at same time.

Please don't hesitate to contact me if you have any questions.
Deye Technical Support
Jenny 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1810
 

das ist wieder so eine Aussage.

AFAIK kann man Hochvolt Batterien parallelschalten kann man die BMS mehrerer Batterie koppeln.

Das diese Batterien gleich gross sein müssen, vom gleichen Hersteller sein müssen (setze ich jetzt man als diskussionslos voraus)

Also zwei Batterien an die beiden Anschlüsse hängen sollte also kein Problems sein (wenn siehe oben)

bei den grösseren Kalibern kann man zwei unterschiedlich grosse Batterien mit unterschiedlichen BMS anhängen (und davon natürlich auch wieder gleichgrosse parallelen mit BMS Koppelung) 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@macrein)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

Mir stellt sich eine Frage. Der 20k Wechselrichter kann ja einen Batteriestrom von max. 350 Ampere.

Wenn ich nur 1 Batterieanschluss nutze, dürfen die 350 Ampere über einen Anschluss laufen?

Oder muss ich den Strom auf beide Anschlüsse verteilen? Quasi 2 Batterien anschliessen?


   
AntwortZitat
Da Mihe
(@da-mihe)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 57
 

@macrein Du verwechselst vermutlich den Hochvolt-Interter, um den es hier geht, mit einem Inverter für LV-Batterien.

Die 20K-Hochvolt können mit max 37 Ampere laden/entladen, also bis zu 26.000 Watt(!) — das verkraftet ein einzelner der HV-Batterieanschlüsse trotzdem problemlos.

System:
- PV-Module: 78x 380 Wp Halbzellen, 6 Strings (10, 14 und 15 Module pro String), 58x Süd, 20x Nord, 78x Tigo TS4-A-O
- Wechselrichter: 2x Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 (Firmware MAIN 1086 / HMI C03B) parallel
- Speicher: 38,6 kWh, 2x HVM 19.3


   
AntwortZitat