Deye Sun 12K-SG04LP3 mit DEYE AI-W5.1-B 6 Module eventuell defekt !!!

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
615 Ansichten
(@leinad)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo liebe Forum Mitglieder,

Ich betreibe ein Deye Sun SG04LP3 mit 30 kwh Deye AI-W5.1-B Speicher.

Heute hat der Speicher Deye AI-W5.1-B mit 6 Modulen alle unterschiedlich entladen einen sogar bis 2,5 % zwei andere bis 66,5 % und 64,3 % die anderen drei bis ca 13 % und zusammen alle 6 Module 30 %.
Ich weiß das die sich bei 100 % ausbalancieren aber einer 2,5 Soc als niedrigster und zwei  bei ca 65 % das BMS muss doch eingreifen?
Das ist doch nicht normal wenn die 6 Speicher parallel angeschlossen sind.
Vor allen ist jetzt einer tiefenentladen worden und hat vielleicht ein Schaden davon getragen, obwohl Erhaltungsstatus 100 %
da steht mit 12 Zyklen.
Ich hoffe auf Eure Hilfe hoffentlich hat schon jemand die neuen B Module Mr Minning hat die auch mal vorgestellt.
Seht Euch mal die Fotos an im Anhang an.
 
Liebe Grüße

Dieses Thema wurde geändert Vor 11 Monaten von Leinad

   
Zitat
(@jetned)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 2
 

Hast du zu dem von dir beschriebenen  Qualitätsproblemen von Deye ein Update?

Ich habe das gleiche Problem: 

Nach nur 9 Ladezyklen weist mein Deye AI-W5.1-B bereits einen SoC-Unterschied von 13,5 % zwischen den drei Modulen auf. Das ist für ein neues Speichersystem inakzeptabel. Ein Update auf die aktuellste Deye-Firmware wurde durchgeführt, ohne Verbesserung.

Der starke Drift deutet auf ein unzureichendes Balancing hin und führt zu Kapazitätsverlust, ineffizientem Betrieb und möglicher vorzeitiger Alterung der Module.

Also Achtung an alle, die sich für diesen Deye Speicher interessieren! 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2279
 

und? wann das letzte man richtig voll geladen und Zeit gegeben zu balancieren ?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@jetned)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 2
 

Am 21.12 haben alle drei Module 100% SoC erreicht. Für ca. 30 Minuten. 

Am 22.12 dann folgende Werte nach Endladung: 

Modul1 soc: 11.4%
Modul2 soc: 24.9%
Modul3 soc: 23.8%

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2279
 

du bist der Meinung die 30 Min. reichen dem passiven Balancer ?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat