DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU F33 AC_OverCurr Fault sobald Grid dazu geschalten wird

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
565 Ansichten
(@hojasi)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

ich habe folgende Konfiguration:

DEYE 12K mit Anschluss an EEL-Battery und JK-200A-BMS sowie Solaredge-WR (12kwp) am Gen-Port ohne String-Nutzung direkt am DEYE.

Der Inselbetrieb funktioniert einwandfrei, wenn man den Grid wegschaltet (siehe Screenshots).

Wenn jedoch der Grid dazu geschalten wird und auch keine Last drauf ist und (nachgemessen direkt nach dem Zähler und am Grid-Eingang des WR) zeigt er für ein paar Sekunden auf L2 eine Last von 37 A und noch kurz über 40A darüber an und bringt dann den Fehler F33 und schaltet ab. Bei den anderen 2 Phasen wird 0A am WR angezeigt und es ist auch gemessen nichts, da wir die Sicherungen im Haus auch noch rausgenommen haben.

D.h. er misst intern falsch und schaltet ab. Das geht dann, wenn man den Modus so betreibt im 2-3 Minuten-Takt. Er fährt hoch es geht ganz kurz und es bricht wieder ab auch ganz ohne Last vom Haus.

Ich habe das Gerät auch schon mehrfach resettet und neu eingestellt aber er bringt immer diesen Fehler.

Aktuell habe ich die HMI: Ver 1001-C03E bzw. Main: Ver 2006-1140-1807 auf dem Gerät (Auslieferungszustand).

Jetzt ist meine Frage, ob ich hier mit einem Firmware-Update vielleicht abhilfe schaffen könnte? Momentan ist hier auf der Website die HMI:Ver C042 bzw. Ver 1150 zum Download bereit.

Oder ist das Gerät defekt?

Viele Grüße

Philipp


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@rockyrichter)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Hallo,

ich habe ein ähnliches Problem. Auch sporadisch den Fehler F33. Ich vermute, wenn im Haus 2 Induktionsherde laufen.
Allerdings habe ich auch einen Solaredge mit 24KW Anlage am GEN Port als uWR hängen.

ich habe heute die 1144 installliert. Die 1150 ist nur für Österreich. Du solltest auch die C037 installieren. Also C037 und 1144 sind die aktuellen Versionen ausserhalb von Österreich. Downgrade ist ohne Probleme möglich.

Mal sehen, ob es bei mir besser wird. Sonst muss ich mal untersuchen, ob evtl. zu viele Last auf einer Phase.
Oder doch die 24 KW PV am GEN Port. 
Komplettes Haus hängt an Load. PV WR am Micro Inverter Eingang. Und Batterien.

Gruss

rockyrichter

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von rockyrichter

   