Ich habe derweil meine Anlage mehr als einmal umgebaut.
Deye SUN 10K-SG04LP3-EU:
AC-Kopplung:
Funktioniert hatte aber bei mir das Problem das der Deye häftig arbeiten musste.
Er muss den zuviel produzierten Strom erkennen um ihn in den Akku zu laden.
Das funktioniert, ist aber mit dem Problem verbunden das er bei schwankender Last mal etwas zu viel in die Straße schickt oder zuviel von der Straße holt. Es war aber nie recht viel.
Separate Leitung für Mikrowechselrichter.
Ich habe jetzt eine seperate Leitung zur Garage verlegt, an der nur die Modulwechselrichter angeschlossen sind (3600 Watt peek).
Die Leitung geht and den "Generator port" / "Modul Wechselrichter Port" in den Deye.
Jetzt läuft alles super. Ich kann die Leistung sehen die von den Mudulwechselrichtern reinkommt und die Einspeisung / Bezug von der Straße ist auch konstant.
Mein Komplettes Haus läuft beim Deye über Ersatzstrom. So bekomme ich Stromausfälle auch überhaupt nicht mehr mit 😉
Ansicht bei AC-Gekoppelten Laden
Wie oft hats bei Dir gebrannt? und trotzdem Rauchmelder und eine Feuerversicherung?
aber jeder wie er will.
NUr aus interesse! Wie viele Stromausfälle hattest du in der letzten Zeit ?
Das längst war 4 Tage (Flutkatastrophe) - Zentralverteiler des RWE stand 4m unter Wasser.
Dann 1 x 25 Stunden
Sonst pro Jahr max 1-2 mal
Während der Flutkatastrophe habe ich mit einem Generator mein ganzes Haus betrieben.
Das ist auch der Grund warum ich im Winter 40% im Akku lasse. Ok der hat auch 27KW/h .
@klinzi
Ja, das zeigt uns doch das es durchaus sinnvoll ist und nicht so sehr an den Haaren herrangezogen ist, wie es auf den ersten Blick oft erscheint...
Drücken wir uns die Daumen, das es trotzdem die Ausnahme bleibt 👍
Hat es jemand mal geschafft einen 230v Generator am Deye zu betreiben ?
Ich denke mal daran wenn der Strom in Winter nicht zurückkommt !
Ich meine gelesen zu haben das nur Drehstrom Generatoren unterstützt werden.
mach bitte da weiter
https://dy-support.org/community/anschluss-inbetriebnahme/gen-betrieb-einstellungen/