DEYE Stromaggregat Anschluss

13 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
191 Ansichten
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Hallo,

ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit mein Stromaggregat mit meinen SUN-10k zu koppeln. Das Stromaggregat hat max 6kW Leistung und kann theoretisch ein Drehstromnetz. Allerdings ist das Aggregat nur begrenzt schieflastfähig und nach einer ausführlichen Recherche kann der DEYE seinen GEN-Eingang nicht gleichmäßig belasten. 

Also habe ich mir folgende Schaltung überlegt:

Der Generator lädt im Back-Up-Fall über einen eigenen Laderegler die Batterie. Hat jemand Erfahrungen welchen Laderegler man verwenden kann? Gibt es Probleme wenn der Laderegler parallel zum Wechselrichter geschalten wird?

 

Falls der Strom ausfällt und der Wechselrichter defekt ist möchte ich das Haus über das Aggregat versorgen können. Deswegen habe ich einen zweiten Lastumschalter eingezeichnet. Die Phasen des Aggregats werden dafür gebrückt. Dann kann ich das Aggregat einphasig betreiben. (Absicherung zwecks Strom im Neutralleiter muss natürlich angepasst werden)

 

Funktioniert das alles so wie ich es geplant habe?

Danke für eure Hilfe!


   
Zitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 176
 

Du kannst nicht einfach die Phasen eines Drehstromaggregates brücken!!! 

Besser einen Elektriker mit involvieren!

Die Laderegleridee funktioniert prima mit einem einphasigen  Aggregat, bei einem nicht schieflastfähigen dreiphasigen müsstest du drei Ladegeräte parallel an die Batterien und jeweils an eine Phase des Aggregates. 


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Das Aggregat kann umgeschalten werden. Es kann ein Drehstromnetz erzeugen oder nur eine Phase.

Ich hätte dann die einzelne Phase gedrückt.

Hast du einen gängigen Ladereglerhersteller den nur empfehlen kannst. Ich nutze 2 parallelgeschaltete Pytes V5.


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 176
 

Meine Anforderung ist nur für den Notfall und da ich auch nur ein 1kW Generator habe habe ich ein LiTime 58,4 10A gekauft.

Funktioniert, wenn der Generator grundsätzlich geregelt ist. 

Mit einem ungeregelten Billiggenerator geht es nicht.

Für eine größere Ladeleistung habe ich keine Empfehlung. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von stsoft

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

@Jan12

Hast Du mal geschaut was das Aggregat bei einphasigem Betrieb so leistet? 2.x kW ??

 

Das ist bei Aggregaten so üblich.

IMHO gibt es für eine Aggregat-Versorgung der dreiphasigen Hütte nur zwei Möglichkeiten:

1.) ein gutes dreiphasiges Aggregat, dass auch ohne Deye die Hütte versorgen könnte

2.) ein billiges (dann auch einphasiges Aggregat) das über ein Ladegerät die Batterie versorgt, die wiederum den Deye versorgt.

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Das Aggregat kann im einphasigen Betrieb 6kw.

 

Hast du einen Tipp für ein Ladegerät?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von jan12

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

Man kann Ladegeräte von Gabelstaplern finden, man kann drei von den Netzteilen nehmen

oder diese hier es gibt auch Netzteile die mit 380V versorgt werden können

(das Dein Generator dreiphasig wie einphasig die gleiche Leistung bringt.... glaube ich irgend wie nicht...)

Man kann so einen PV-Wechselrichter als Ladegerät nehmen

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Ich habe noch diese Ladegerät gefunden. 

 

Die Schaltung die ich mir überlegt habe sollte passen oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge?

Dann kann ich damit zu meinem Elektriker gehen.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

das habe ich mir vor zwei Jahren gekauft und zum Glück noch nie benutzen müssen

ich habe aber nur einen einphasiges kleines Dieselaggregat

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 31
 

Veröffentlicht von: @jan12

Hallo,

[...] kann der DEYE seinen GEN-Eingang nicht gleichmäßig belasten. 

 

Hallo,

der Deye belastet die drei Phasen schon gleichmäßig um die Batterie zu laden. Problematisch wird's erst dann, wenn jemand im Haus einen stärkeren Verbraucher einschaltet. Das führt bei hier zur Überlastung einer Phase, die Drehzahl beginnt zu schwanken und der Deye wirft den Generator raus. 

Mein AVR-geregelter Benzin Generator sollte 7.2 kw Spitzen- und 5.6 kw Dauergast können. Tatsächlich ist bei 3.3 kw Schluss, darüber beginnen die Drehzahl Schwankungen und dann der Abwurf des Generators. Grund könnte das sehr lange Abgasrohr sein, aber genau weiß ich es noch nicht. Habe auch von einem Impulsladeverfahren gelesen das hier begrenzend sein soll, könnte diese Info aber noch nicht verifizieren. 

Da der Generator nur eine Lösung für den absoluten Notfall ist, kann ich mit den Einschränkungen leben. 

LG

 

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

"Impulsladeverfahren" dieser Begriff ist mir (und google) unbekannt.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 31
 

@plastiko-fantastiko 

Ja, mir auch. Habe das in einem Kommentar unter einem Mr.-Mining-Video gelesen und nicht weiter nachgeforscht sondern fürs Erste mal zur Kenntnis genommen, dass nicht mehr als 3,3 kw Ladeleistung mit dem Generator möglich sind bei mir. Nächster Versuch wird sein das Aggregat ins Freie zu stellen (ohne elend langer Abgasleitung) um zu sehen ob das was ändert. Aber dazu brauche ich Zeit und Muße, was beides im Moment für einen PV-Anlagen-Zubau draufgeht 🙂


   
AntwortZitat
(@jan12)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 18
Themenstarter  

Könne durch die Sternpunktverschiebung keine Schäden an Geräten entstehen? Also wenn die Phasen so ungleichmäßig belastet werden?


   
AntwortZitat