Am 08.12.23 hab ich meine ersten 2 Deye  Akku 6.1 abgeholt und am 4.01.24 den dritten.

Die Verpackung heute ins Regal gestellt und auf den Aufkleber geschaut, bei der letzten steht 11.2022 drauf.

Die ersten zwei gestern abgesenkt auf 62 % und die neue alleine angeklemmt und auf 62 % geladen.

Dann alle angeschlossen. 2 Stunden später hat die neue nur 56 %, war ein Balken weniger wie bei den anderen 2. Wieder alleine auf geladen auf den Stand der ersten zwei. jetzt scheint sie gleich zu sein.

 

Was haltet ihr davon? Kann man das so lassen?

 

Händler war immer der gleiche!

 

 


   
Zitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

Verständnisfrage: Kannst du jede Batterie einzeln über das Menue am WR abrufen, oder wird nur der Gesamtstatus angezeigt?

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

@rhombic Nur der Gesamtstatus.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

@rhombic Kannst du deine auslesen und mit welchem Kabel, das originale was dabei ist, geht es bei mir nicht.

Hatte sie jetzt 18 Stunden ausgeschaltet und mal mit dem Schätzeisen(Multimeter) gemessen, Spannung alle gleich.

 


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

@grani57 So wie ich das verstanden habe, kann man nur den Gesamtstatus über den WR abrufen. Allerdings solltest du den aktuellen Fehlerstatus aller Batterien im BMS sehen können. Da ich zwei Batterien RW-M6.1 habe, sehe ich in dem BMS unten rechts unter "Alarms" auch zwei Statusinformationen. 
Wie sieht es bei Dir aus, sind bei Dir drei aufgelistet?  

Ansonsten behelfe ich mir immer damit, dass ich jeweils nacheinander nur eine Batterie am Netz habe und die andere ausschalte. Somit kann ich die Batterie dann auslesen. Dann schalte ich diese Batterie aus und die andere an, und lese diese dann aus. 

Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber momentan habe ich keine andere Info dazu.

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

@rhombic Danke für die Antwort.

War gerade mal im Keller. Störung ist keine im Display. Der neue 65 % und die zwei anderen 74 %.

Mal zurück gestellt den WR auf Werkseinstellungen, dass gleiche. Fährt hoch und zeigt an das er laden tut.

Schönen Sonntag noch aus Osthessen.


   
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

@grani57 Erhälts Du unter „Alarms“ die drei Statusmeldungen für deine drei Batterien?

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

@rhombic Nein nur 2 stehen da! das BMS Kabel steckt in der letzten die gekommen ist.

Ich tausche mal das Kabel zwischen der neuen und der letzten alte.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

Habe sie auf 80 % mit dem Netz geladen jetzt und die Firmware 3006 auf alle 3 drauf geschoben.

Heute Abend mal sehen was draus wird. Die Balken sind bei den alten auf 5 und beim neuen auf 4.

Im Manual steht, 3 Monate nach Ankunft sollten sie in Betrieb genommen werden. Also 3 Monate Versandweg wäre Februar März und dann sollten sie im Juni in Betrieb gehen. jetzt haben wir Januar.

Muss mein italienisch bisschen auffrischen, habe gesehen Deye Europa sitzt ja in Milano.


   
AntwortZitat
 Ben
(@ben)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo

Klinke mich jetzt auch mal ein,ich habe auch das Problem das 2 6.1 er immer auf vier Punkte runterfällt und der 3te dann nur noch 1 Punkt hat.Anschliesend werden die Batterien vom WR geladen wobei der Unterschiedliche Ladestände bleiben.

Mfg

 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Die SOC Anzeige richtet sich nach den BMS Daten und welche Spannungen erreicht werden. Bei einem neuen Akku sollte man immer erst mal volladen (wie bei jedem Akkuschrauber ect pp auch).

Damit die SOCs sich anpassen können, wäre es von Vorteil alle Akkus zu verbinden die Kommunikation zwischen Deye und Akkus herzustellen und dann eine Weile (wenigstens 2h) auf 100% zu halten. Man kann sehen, wenn das Balancing abgeschlossen ist, lädt der Deye nur so um 20W in die Akkus. Es kann auch sein, dass es 3 oder 5h dauert.

Pylontech schreibt sogar von 24h auf 100% halten. Wenn der neue Akku noch keine Referenzpunkte hat für "VOLL" und "LEER" kann er dazwischen auch nichts vernünftig anzeigen 🙂

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @ben

Anschliesend werden die Batterien vom WR geladen wobei der Unterschiedliche Ladestände bleiben.

Welche BMS Version? Die 3002 und 3004 hatte massive Probleme beim Parallelbetrieb, wo die Akkus immer wieder auseinandergingen.

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
 Ben
(@ben)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 3
 

@deye-guru danke schonmal. Es ist auf allen 3 die 3002 verbaut.Wie kann ich sie updaten?

Mfg

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

@deye-guru Bin jetzt bei 96 %, sah aber gut aus als ich heute Nachmittag geschaut habe.

Ladet langsamer als sonst ab 80 %. jetzt mit 400 Watt.

Lass sie die Nacht mal am Netz laden hängen.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
Themenstarter  

Wie es aussieht passt jetzt alles.

Seit 1:15 Uhr pendelt er bei 1-2 Watt rum. 

Das der langsam geladen hat, schuldet er der Temperatur, 10 Grad und das ist der einzige Raum der nicht geheizt wird.

 


   
AntwortZitat