Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

DEYE Menu Einstellu...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

DEYE Menu Einstellung: GRID Settings P(Q) P(F)

11 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
561 Ansichten
(@entropod)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Guten Tag,

kann mir jemand beim lesen helfen. Ich verstehe die Erklaerung im Handbuch fuer die Menu Einstellung "GRID Settings P(Q) P(F)" nicht.

Unten ein Link zum Screenshot des DEYE PDF Handbuches.

Ich verstehe z.B. nicht wie der "Powerfactor" 2.8 sein kann; der Wert der im Hanbuch als Beispiel auftaucht.

Der Bereich indem man den "Powerfactor" misst ist doch normalerweise:

+0.0000001 bis 1.0

und

-0.0000001 bis 1.0

(Ich schreibe nicht "0" weil das verwirrt. +1.0 oder -1.0 ist das selbe (?))

Desweiteren steht da im Handbuch:

"It is used to adjust the inverter PF according
to the set active power."

Ja wo habe ich denn den "Active power" gesetzt oder wo setzt man den?

Und dann alles in "%" ... aber "%" von was?

Eine weitere Frage: Wuerde diese Einstellungen (wenn mit Hacken aktiviert) auch greifen, wenn man keine Solarmodule angeschlossen hat aber Micros (AC-gekoppelt) am GEN-port haengen?

link: https://postimg.cc/rz5wKKY5

 

Danke.


   
Zitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 390
 

...einfach P(Q), P(V), V(W) und V(Q) nicht aktivieren.

F(W) würde ich anmachen.

Ist zwar keine Erklärung, welche Du erwartest aber ich denke, diese Optionen hat niemand hier aktiviert.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 


   
AntwortZitat
sentry3
(@sentry3)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Mein Netzbetreiber hat die Vorgabe erteilt: Powerfaktor fest -0,9 (untererregt)

Das habe ich im P(PF)-Menü aktiviert und P1-P4 auf -0,9 eingestellt, auch wenn ich bislang dazu keine Informationen gefunden habe. Demnächt kommt die Abnahme durch den Elektriker und Netzbetreiber, ich bin gespannt ob die Einstellung akzeptiert wird.

Ich hoffe auf weitere Forenbeiträge und detaillierte Infos vom Hersteller zum Thema, damit wir Planungssicherheit bekommen.

PV ist eine demokratische Energieerzeugung!


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

@sentry3 Dazu müste man wissen welchen Netzbetreiber du hast und warum du die Einstellung machst


   
AntwortZitat
sentry3
(@sentry3)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

@haux Mein Netzbetreiber ist die Kassel Netz-& Service GmbH (Tochter der Städt. Werke).

Ich muss die Vorgaben des Netzbetreibers erfüllen, damit die Anlage ans Netz gehen darf (meine 3. und letzte auf dem Grundstück).

PV ist eine demokratische Energieerzeugung!


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Wenn du den CosPhi von -0,9 einstellen musst, dann erfolgt das auf der Grid Settingsseite 2 unten rechts. Die P(Q) P(F) Regelung hat damit nichts zutun, da diese nur greift, wenn Netz Über-/Unterspannung dazukommt.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Eulhofer and roesslerm reacted
AntwortZitat
sentry3
(@sentry3)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Christoph, vielen Dank, Du bist mein Held des Tages.

Ich habe das PF Einstellfeld auf Seite 2 schlichtweg übersehen. Dann stelle ich es dort auf -0,9 um und auf der P(PF)-Seite nehme ich oben wieder den Haken raus.

PV ist eine demokratische Energieerzeugung!


   
AntwortZitat
(@entropod)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

@deye-guru vielen Dank!

"Wenn du den CosPhi von -0,9 einstellen musst, dann erfolgt das auf der Grid Settingsseite 2 unten rechts"

Das habe ich gesehen. Ist nach lokaler Vorschrift auf "PF=1.0" zu setzen.

ABER, diese Eisntellung funktioniert glaube ich NUR wenn der DC-Solarport genutzt wird und der DEYE als "normaler" Grid-tie Inverter einspeist, also BAT ist voll, der Ueberschuss soll exportiert werden

Ich habe ein Messgeraet das nicht ganz dumm ist (ABB B21) zwischen meinen mikroinvertern und dem GEN-port des DEYE geschaltet. Das Ding kann vorwaerts und rueckwaerts zaehlen und kann auch "vars" und "VA" messen.

Es meint, dass ich fast einen PF von 1.0 habe (die mikros sind Hoymiles und GOLD (aber die IOT platform ist ein sche...)).

Nach der 3-phasen Haupt/Ganz-haus Sicherung (53A) kommt der 3-phasen FI und dann ein "ABB A43 212-600" inline messgeraet.

Wenn ich jetzt da schaue, gleichzeitig mit dem anderen, sagt der zwischen mikros und deye PF=1.0 aber der andere sagt PF=0.84-0.87. (ich habe alle anderen Lasten die auch auf dieser DEYE-Phase laufen mit Sicherung getrennt, koennen also keinen Einfluss ausueben.)

Ich vermute, dass der DEYE, den Ueberschuss von den mikros-am-GENport nicht direkt durchgibt, sondern noch dran "rumwerkelt" und darum der PF sinkt?

Frage ist jetzt

1) kann ich den DEYE so einstellen, dass er so dran "rumwerkelt" dass ich nen PF Wert bekomme der ueber 0.9 liegt

-oder-

2) ich den Mikros sage sie sollen gleich mal voraus kompensieren so dass wenn der DEYE dann noch was dazu gibt, es das Haus mit nem PF ueber 0.9 verlaesst?

ich hatte lieber fuer 1) ne Loesung ... darum die Frage wegen "Grid Settings P(Q) P(F)"

Der DEYE scheint ein Weltmeister im negative VAR (kapazitive) erzeugen zu sein?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@entropod 

Da sich die MIs "auf" das Grid synchronisieren, wird das schwer diese zu beeinflussen. Der Deye zwackt die MI Leistung nur für die Loads ab oder lädt die Akkus oder lässt sie einspeisen. Daran was zu ändern, wäre nicht wirklich möglich. Das muss im MI konfiguriert werden.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
 

@entropod

Welche Vorgaben hast du genau? In der Regel gibt der VNB ein Diagramm vor. Ein fester PF ist bei Anlagen über 4,6kW unüblich.

Wie groß ist Deine Anlagen Leistung?


   
AntwortZitat