Hallo zusammen,
Der Deye lädt den Akku mit dem Strom der eigenen Strings; er braucht auch den Strom vom 'alten' Fremd Inverter, welcher am Grid hängt. Aber er berücksichtigt nicht mehr 'Null Export to CT'. Er lädt mit der maximalen Leistung, welche im Battery Setting eingestellt ist, bezieht also auch Strom vom Grid.
Gut, vermutlich muss das so sein. Es müsste noch eine Einstellung geben, welche neben 'Netzladung' auch noch 'Null Export to CT' berücksichtigt.
Ein Beispiel: Anschluss am Deye nur Grid, kein Load/Backup Load, kein Generator.
Deye: Solar DC 2 kW
Alter Inverter am Grid: Solar AC 4 kW
Deye: Max. Batterie laden 210 A = ca. 10.5 kW
Resultat: Deye lädt die Baterie mit 10.5 kw (2 kw Deye DC + alter Inv. AC 4 kW + vom Netz 4.5 kW).
Ich möchte nur Solar laden (mit 2 + 4 kW). Geht das?
(Die Werte im Beispiel stimmen nicht mit den Fotos überein. Die Fotos zeigen die Werte, wenn der Deye den Akku mit den eigenen Strings lädt und der Strom vom 'alten' Inverter als Überschuss ins Netz geht.)
Danke, und Gruss Hanspeter
Mach mal Netz laden in den Batterie Settings und in in der Zeittabelle aus.
Des weiteren würde ich im Arbeits Modus auf Zuerst Load stellen.
Grundsätzlich würde ich alles auf Englisch stellen.
Mach mal Netz laden in den Batterie Settings und in in der Zeittabelle aus.
Des weiteren würde ich im Arbeits Modus auf Zuerst Load stellen.
Grundsätzlich würde ich alles auf Englisch stellen.
Danke, habe ich gemacht, geht auch nicht.
Jetzt habe ich aber herausgefunden, wie es geht. Obwohl am Deye nur Grid angeschlossen ist, kein Load/Backup Load, kein Generator, muss im Menü 'Gen Port use' der Punkt 'Micro Inv Input' eingestellt werden. Dann wird der Akku vom PV des Deye und vom alten Wechselrichter geladen, ohne Strom vom Netz dazu zu nehmen. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, aber es geht.
Beiliegend die Einstellungen.