Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo Liebes Forum,
folgende Problematik ich lebe in der Ukraine und hab für mein Haus als Notstromversorgung mir einen Deye Inverter (SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3) mit 24x 5KW Batterien gekauft. Das hat bis vor einer Woche auch alles trotz massiver Stromausfälle wunderbar funktioniert.
Jetzt habe ich leider seit einigen Tagen das Problem, dass wenn der Strom vom Netzbetreiber zurück kommt trotzdem meine Batterien nicht vom Inverter mehr geladen werden bzw. nur mit sehr geringer Leistung 2-3 KW. Somit kann ich leider die Batterien aktuell als Notstromversorgung vergessen.
Der Techniker der mir diese verbaut hat meint das lege an der zu niedrigen Spannung 188-195 Volt und deshalb würden diese nicht laden.
Deshalb folgende Fragen:
(1): Kann ich irgendwie in den Einstellungen etwas verändern das diese auch im niedrigen Voltbereich laden?
(2): Oder muss ich mir zusätzlich einen Stromspannungsstabilistator verbauen lassen? Wäre dies möglich die Spannung auf 230 Volt mit einem solchen Gerät anzuheben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe 🙏
Stell mal die Spannung bei Grid Settings auf 220/380V dann sind die Werte schonmal nach unten etwas besser.
Oder aber die Abschaltschwellen für Unterspannungsschwellen weiter runter. Bei der VDE Einstellung liegt das um 185V. Das kannst du aber auch weiter runter schrauben.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf info@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher