Hallo Zusammen,

ich komme mit dem Deye Support nicht weiter und möchte dazu gerne mal Eure Meinung.

Problemstatement:  Deye entlädt die Batterie unter den in ToU eingestellten Wert, bis der Low Batt Alarm anschlägt"

Zu den Rahmenbedienungen:

- ToU täglich 0-24h auf 35%

- ToU Grid und Gen charge is disabled

- Gen Charge in den Batterie Settings is disabled

- der per SA gemessene Batterieverbrauch ist 35-45W nach erreichen der 35% ToU

- bedeutet, alle 3h  minus 1%

- ist Grid charge in der ToU aktiviert, lädt die Batterie nach und alles ist gut

- FW ist die aktulle HMI  0000-C372   2387-1515

- bin mir sicher dass ich dieses Problem im letzten Winter nicht hatte

- Modbus Kommunikation per Pylon 00

- Batterie bereits mal auf 100% geladen und 24h ruhen lassen (einschwingen)

 

Meine Komponenten:

Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU

10 kWh 48V Speicher PV Solar LiFePO4 Lithium Stromspeic

Space BMS mit Modbus Mode 00 Pylon über CAN Bus an der Batterie

Solarassistant an Deye per RS485 an der Batterie

 

Es würde mich sehr freuen wenn Ihr mir hierzu Eure Meinung schreiben könntet, bzw. wie sind Eure Setting was Grid Charge betrifft.

 

Beste Grüße und Danke schon mal

Franz

 

 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 20 Stunden von Colalight890

   
Zitat
(@carbo)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 17
 

Hallo,

bei mir war ein ähnliches Problem aufgetreten. Das Hochsetzen des Batterie-"Alarm"-Wertes hat die Entladung beendet, das war allerdings beim 12K. Aber die Firmwares sind sehr ähnlich. Teste doch mal mit 35%, ist ja schnell geändert.

Veröffentlicht von: @colalight890

- Batterie Zellen, alle Spannung +-0,2V - also alle gleich

Hmm, das ist eine ziemlich große Abweichung. Bei welchem SOC wurde das gemessen?


   
AntwortZitat
(@colalight890)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
Themenstarter  

Hi,

ich hatte ursprünglich Low Batt bei 17% und ToU bei 20% - gleiches Verhalten. 
Da ging dann halt mitten in der Nacht der Alarm los. 

Deye schreibt ich muss Grid charge in ToU aktivieren!

Aber ich hatte dies letzten Winter definitiv nicht aktiv. 
im Sommer entlädt die Batterie ja nicht so weit. 

P.S. die Batterie Differenz wurde schon geprüft und als perfekt entstuft. Evtl hab ich einen falschen Wert geschrieben. 
Auch eine andere Batterie hatte das gleiche Verhalten. 


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Grid charge anhaken und fertig, dass etwas aus der Batterie gezogen wird ist leider so und lässt sich nicht ändern.


   
AntwortZitat
(@colalight890)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
Themenstarter  

Ok, ja dann ist natürlich Ruhe. 

Aber müsste dann nicht jeder den Haken setzen?

Hab halt in all den Anleitungen und Videos nie was davon gesehen oder gelesen. 

Aber anyway ich mach das jetzt einfach und gut is. 


   
AntwortZitat
tommyta
(@tommyta)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

Veröffentlicht von: @x-ray

dass etwas aus der Batterie gezogen wird ist leider so und lässt sich nicht ändern.

Hast du das gemessen oder wie kommst du denn auf diese Aussage ? Wenn meine eingestellten Entladegrenzen erreicht sind, fließt bei mir kein Strom mehr von der Batterie in den Inverter. Die LEDS an der Batterie bestätigen dieses auch durch das Standby blinken.

Nach meinem Verständnis sollte die Batterie ab dem diskutierten Zustand, also ab diesem Zeitpunkt, nur noch wie folgt belastet werden:

  • - Verbrauch des BMS (bei mir Seplos im mA Bereich) bei Colalight890 im PACE Bms ... wohl ähnlich
  • - Verbrauch durch angeschlossenen Messeinrichtungen (Colalight890 hat da etwas an dem RS485 Port der Batterie .. könnte die Ursache sein)
  • außerdem gibt es ja die Selbstentladung ... doch über eine Nacht ist die wohl zu vernachlässigen

 

@Colalight bitte korregiere deine falsche Angabe von 0.2V  denn das sind 200mV und ist viel zu viel .... 

Damit weckst du schlafende Geister hier im Forum und auch folgende Sätze sind nicht gerade hilfreich:

die Batterie Differenz wurde schon geprüft und als perfekt entstuft. Evtl hab ich einen falschen Wert     geschrieben. Auch eine andere Batterie hatte das gleiche Verhalten.

Man kann ja nur erahnen was du sagen möchtest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Also ich würde versuchen den Fehler systematisch einzugrenzen um herauszubekommen welches deiner (3) Hardwareelement für das Fehlverhalten verantwortlich ist. 

  • der DEYE
  • die Batterie
  • die Messeinrichtung (RS485 an der Batterie)   ( **  MEINE       VERMUTUNG   ** )

1) Sämtliche Kommunikationskabel auch das + und - DC Kabel (die Dicken) zwischen DEYE und Batterie entfernen und schauen ob der SOC nun nachts immer noch alle 3h um 1% abfällt.

Mit diesem Ergebniss können wir dann gerne weitermachen ....

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 20 Stunden 3 mal von tommyta

Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Dann miss nochmal genauer, bis zu 30 Watt zieht der Deye immer aus den Batterien,

bei meinem 12K LV sind es mit aktueller Software 11 Watt laut SA also laut Deye Inverter selber,

ein Zeitslot nachts vielleicht mit Grid Charge bei 25 % oder so sollte die Batterie aus dem kritischen Bereich halten.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 15 Stunden 2 mal von x-ray

   
AntwortZitat
tommyta
(@tommyta)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

Veröffentlicht von: @x-ray

Dann miss nochmal genauer, bis zu 30 Watt zieht der Deye immer aus den Batterien,

 

Also immer 30W und bei dir 11W   (schmutzel)

X-Ray hast du gemessen? Zumindest hört sich das nach deinen Behauptungen so an. Dann beschreibe mir bitte einmal deine Messmethode. Ich bin da sehr gespannt. .......

Ich glaube jedoch du hast nur Deye abgelesen   ....  vielleich ein bischen I in W umgerechnet und dann hier die 30 W gepostet ....   oder evt. mit magischen Röntgenblick doch den Strom gemessen? 

Ich halte deine Ausage mit den 30 W für falsch. Das Deye Display zeigt bei kleine Strömen falsch an. DENN: 

Die Shunts welche im Deye zur Strommessung benutzt werden sind dafür ausgerichtet große Ströme auch über 100 A zu messen. Das führt zu einer rel. Ungenauigkeit bei kleinen Strömen.

Außerdem gibt es noch das BMS, mit der bekannten Eigenschaft den DC Stromweg bei Bedarf zu unterbrechen.  Dies geschieht i.A. mit  dem verbauten CMOS Schalter, damit die Batterie geschützt bleibt und kein weiterer Entladestrom  mehr möglich ist. Auch das BMS schaltet dann nach einer def. Ruhe_Zeit (in meinem Fall ca. 20h ) ab. Somit stellt der  geringe Stromverbrauch des BMS auch keine Last mehr für die Batterie dar.

Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Dann lies dich mal durch den Thread

Batterie wird ohne Last entladen


   
AntwortZitat