Meine liebe DEYE-Gemeinde,Tüftler, Experten und Mutige, der DEYE Hybrid WR ist wirklich eine tolle Sache, aber hier in Ö darf er ja derweilen nicht mehr ans Netz (Hoffentlich ändert sich das bald).

Ich habe aber einige Projekte, wo dieser WR sehr gefragt und ein reiner Off-Grid Betrieb nicht möglich ist. Daher folgende Überlegung und zugleich die Frage:

Aktuell ist ein 8kW-SG04 am Start: Die gesamte Hauslast hängt über den Sontheimer (Netz-0-Not)  am "LOAD" Ausgang. Der "GRID" Anschluss wird nicht benützt. 

PV und Batterie (DIY) sind vorhanden und angeschlossen. (Klar is ja OFF-Grid).

Der "GEN"-Port ist über einen 3ph. 20A-LS am Netz. (also parallel dort wo beim Sontheimer der Netzanschluss (links unten) angeklemmt wird.

Das bedeutet, dass der Erdanschluss und der Nullleiter vom LOAD und GEN-Port ständig miteinander verbunden sind. (Der Nullleiter wird normalerweise durch den Sontheimer ja Mals vom Netz, mal vom LOAD-Ausgang ins Haus geführt - ist also getrennt)

Wenn also der Akku nun unter eine gewisse Schwelle entladen ist, holt sich der DEYE Strom vom Netz (über den GEN-Port), um den Akku zu laden und den LOAD Ausgang zu versorgen. Über die Tabelle (time of use) kann ich dann die Obere Schwelle festlegen, wann der GEN wieder abgeschaltet wird. 

Hat das schon mal jemand probiert? Was passiert mit dem Null-Leiter? Darf der Nullleiteranschluss des GEN-Ports mit dem des LOAD Ports verbunden sein?

Warum das Ganze? Weil damit der DEYE nur als Ladegerät verwendet wird (kann ja ggf. auch über den LS wieder vom Netz getrennt werden) und somit wäre das Thema hinsichtlich der TOR-Regelung kein Problem und auch 

So ich hoffe das war jetzt nicht allzu verwirrend (ich hab noch eine Skizze dazugehängt) und ich danke für Eure Geduld beim Lesen.

Liebe Grüße aus dem Bezirk Baden (bei Wien)

Claudia

 

6x460W bifacial im Garten
1x Phocos PSW-H 5kW/230/48 + 3xUS3000C
- und DEYE SUN 8k SG04 + 2x VW ID3 + 2 Daly Parallel BMS 12s/48V/100A


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
woodym
(@woodym)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

Ich glaube du machst da einen Denkfehler. Eine reine Insellösung oder Off-Grid bedeutet das du keine Verbindung von Netz zum Haus haben darfst. Wenn du das Netz am Gen anschließt, hast du die Verbindung über das Relais das im DEYE zum Load durchschaltet.

Wenn Du auch noch eine Netzform hast die eine vollständige Trennung fordert, kannst du die N-PE Verbindung auch nur schwer realisieren weil das Interne Relais dafür immer geschaltet ist (Weil Grid ja weg ist... ist ja nichts angeschlossen).

Wenn du eine Netzform hast bei der die Brücke im HAK oder im Verteiler gemacht wird (IT oder TN-C-S), mußt du N nicht trennen. Du darfst dann aber auch nur 3 polig umschalten und N muss immer verbunden sein. Bei einem TT-Netz müssen alle beteiligten Leiter getrennt werden außer PE (also auch N).   

 


   
AntwortZitat
woodym
(@woodym)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

Laß doch einfach die Verbindung zum Gen weg und mach einen Ladekontroller ans Netz und lädst die Batterie. Dann hast du eine galvanische Trennung zum Netz und kannst zur not die Batterie laden. 


   
AntwortZitat
Sonnenfreundin
(@sonnenfreundin)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo woodym, 

danke für Deine rasche Antwort! 

Ich war mir nicht sicher, ob der DEYE in Österreich überhaupt nicht ans Netz darf, oder nur nicht als Einspeise-WR (ob mit Nulleinspeisung oder nicht). Ich würde ihn ja "nur" als Ladegerät einsetzen. Aber das sei dahingestellt und Du hast absolut recht.

Die Option mit dem Ladegerät ist natürlich absolut sicher - danke für den Tip. Hab heute früh ein Ladegerät für 50,4V und 35A bestellt. Das sollte also reichen.

Die Neugier hat mich aber auch nicht ruhen lassen und ich hab die gezeichnete Schaltung ausprobiert und voilà es funktioniert!

Sobald die Spannung des Akkus unter den eingestellten Wert fällt, springt der Generatoranschluss ein und versorgt den LOAD Ausgang und lädt mit dem eingestellten Strom den Akku.

Liebe Grüße Claudia 

6x460W bifacial im Garten
1x Phocos PSW-H 5kW/230/48 + 3xUS3000C
- und DEYE SUN 8k SG04 + 2x VW ID3 + 2 Daly Parallel BMS 12s/48V/100A


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

50.4 V ist für eine kastrierte 15S (Pylontech) oder übliche 16S (alle anderen) LFP Batterien ein bisschen wenig, da nimmt man regelbare Ladegeräte die bis 60V gehen, will man eine 16S Batterie auch mal voll laden

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Sonnenfreundin
(@sonnenfreundin)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko : Ich hab vergessen zu sagen, dass ich am DEYE 2 VW-Akkus (je 12s Li-ION, 39,6V-50,4V, 6,85kWh) über die DALY parallel BMS verwende. 

Aber danke für den Hinweis. 😊 

6x460W bifacial im Garten
1x Phocos PSW-H 5kW/230/48 + 3xUS3000C
- und DEYE SUN 8k SG04 + 2x VW ID3 + 2 Daly Parallel BMS 12s/48V/100A


   
AntwortZitat
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko
da nimmt man regelbare Ladegeräte die bis 60V gehen

Hättest Du bitte eine Empfehlung. Die typischen Labornetzteile gehen meisten nur bis 5A ... etwas wenig für einen 5KWh ?

Danke 😀 

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292

   
Saboli reacted
AntwortZitat
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
 

Danke Dir 😀 👍 


   
AntwortZitat