Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Deye Hybrid Shut-Do...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Hybrid Shut-Down-Eingang

15 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
1,231 Ansichten
(@rainbow-dash)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

die Deye-Hybrid-Inverter haben einen Shut-Down-Eingang. Aus der Anleitung:

“SHUT DOWN (9,10,11,12): when the terminal “B” & “B” is short-circuited with additional wire connection, or there’s 12Vdc input at the terminal “+ & - “, then the 12Vdc of RSD+ & RSD- will disappear immediately.“

 

Schaltet man damit wirklich nur die 12V auf RSD ab oder kann man damit den Inverter fernabschalten?


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Dafür gibts extra RSD Devices die dann die DC Seite der PV schnellabschalten. Daher ist das nur ein kleiner Schaltausgang. In Verbindung mit TIGO Optimierern, kann man das z.B. auch umsetzen. Aber der Ausgang liefert halt nur 100mA und ist in unserer Software auch nicht einstellbar.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@rainbow-dash)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

danke dir für die Antwort!
Ich kenne die Tigos.

Aber ich bin nicht drauf gekommen dass das RSD das RSD meint 🤦🏻‍♂️


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

falls du interessiert bist an den shutdown eingang der den WR beeinflusst schau mal hier:

 

https://dy-support.org/community/postid/493/

 

mit dem DRM Port sollte das zu realsieren sein!


   
AntwortZitat
(@rainbow-dash)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

@trilobyte gute Idee.

 

zumal der 30K den Port schon drin hat. Aber leider gibts zu dem Port in der Doku keine weiteren Infos (Pinbelegung, etc.).


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

schau mal hier: https://www.gses.com.au/wp-content/uploads/2016/09/GC_AU8-2_4777-2016-updates.pdf seite 3 oben. 

der DRM Port wird in einer australischen oder neuseländischen norm gefordert.

Die Ports haben jeweils eine doppelbelegung die auf kurzschluss gegen masse oder via 15kohm verschieden angesteuert werden kann.

ev findest du was in den handbüchern der australischen deye wr?

 


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

?vsn=d

 

ev ist die steckerbelegung gleich wie bei growatt? am besten mal mit dem multimeter durchgehen und schauen wo GND und 12V liegen. dann müsste es 4 pins geben die alle ähnlich reagieren auf gnd und 12V


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

Gefunden:

das kommt aus dem manual hier:

https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/04/12/manual-sun-(5-12)k-sg04lp3-au-deye-1.pdf

 

 


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo

Ich krame noch mal den alten Beitrag raus weil ich nicht weiter komme.

ich habe eine Frage 

Ich versuche seit einiger Zeit den Deye über den DRM Anschluss an einen Rundsteuerempfänger anzuschließen.

Ich bekomme es nicht hin den Deye auf auf 0 Einspeisung zu setzen.

DRM Stecker:  Angeschlossen habe ich Pin 4 über Schalter an Pin 6  = 100%

Pin 1 über Schalter an Pin 6 = 0%

100% Einspeisung geht immer

0% bekomme ich nicht hin.

 

was mache ich Falsch 

 

Mit freundlichem Gruß

Ingo


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

hast du DRM aktiviert in den Menüs vom WR?


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo

Ja habe ich.

Habe eigentlich schon alle Probiert was mir so eingefallen ist. Vielleicht habe ich auch einfach die Kontakte falsch angeschlossen. 

Wie habt Ihr das gemacht

Bei Fronius wurde zum Beispiel wird einfach Pin 1 und 2 kurzgeschlossen

 

Gruß Ingo


   
AntwortZitat
sentry3
(@sentry3)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Ich habe es an meinem 12k aufgegeben, auch meiner reagiert nicht auf Kurzschluss der beschriebenen Pins der DRM-Platine. So schalte ich über ein 3-phasiges 230V 16A Öffner-Relais, welches direkt durch den RSE angesteuert wrid, den GRID Anschluss weg. Der Netzbetreiber hat das akzeptiert und der Deye würde im Inselbetrieb weiterlaufen, falls der RSE -off aktiviert wird.

PV ist eine demokratische Energieerzeugung!


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo sentry3

Wie hast du die Pin angeschlossen.

1-5 und 4-5 oder anders


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

schaut mal hier:

https://dy-support.org/community/postid/11920/


   
AntwortZitat
(@michii)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

@ingosolar 

 

Salü

 

Bin Momentan am gleichen Punkt wie du, da ich ne Fernabschaltung für die Feuerwehr am planen bin.

Konntest du mittlerweile einen Lösungsansatz finden?

Falls ja wie konntest du die Abschaltung realisieren?

Falls nein

Ich hab mal die Schemas studiert und bin der Meinung wenn du Pin 5 und 6 Kurzschliesst sollte er ausschalten.

 

Ich kann es leider nicht selber testen da ich den deye noch nicht habe:)

 

Freue mich über deine (hoffendlich) positive Rückmeldung


   
AntwortZitat