@paralex Die Frage ist wozu braucht man so eine Umschaltung eigentlich wenn der Deye doch auch selber macht. Der Sontheimer hat eigentlich nur eine Funktion und die ist bei Defekt oder Reparatur auf das Netz umschalten zu können.
@paralex Die Frage ist wozu braucht man so eine Umschaltung eigentlich wenn der Deye doch auch selber macht. Der Sontheimer hat eigentlich nur eine Funktion und die ist bei Defekt oder Reparatur auf das Netz umschalten zu können.
Nein, der Sontheimer dient nur als Komfort-Bypass UM DEN DEYE HERUM.
Der berühmte NA-Schutz (dass der WR nach dem Aufräumen des gestrigen Sturms den Netztechniker auf dem Strommasten nicht killt) übernimmt der Deye (so wie jeder andere zugelassene Wechselrichter)
Und die "automatische Umschaltmöglichkeit" hat der Deye schon integriert, der Elektriker soll den ganz einfach so wie in der BA beschrieben anhängen und seine Steinzeit Technik (die er bei den überteuerten und unterfähigen Fronius und Huawei gerne dem Kunden verkauft) behalten.
@boy007 Weil ich mein ganzes Haus auf Load umstellen möchte, bzw. die Wahl haben möchte ob über Grid oder Load. Meines Wissens geht es nicht ohne Umschalter. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
@paralex Das kannst du machen wie du willst. Ich habe bei mir auch das ganze haus am Load und der Sontheimer ist bei mir auch verbaut aber der hat nur die Funktion sollte es zu Ausfall der PV oder einer Reparatur kommen kann man mit dem Sontheimer auf das Netz zurück schalten und genau so möchtest du das auch habe. Ohne Umschalter geht es nicht wirklich. Es gibt zwar schon andere Lösungen aber die sind komplizierter und nicht unbedingt normgerecht also ist ein Sontheimer die beste Lösung. So ist es bei mir. Es kann auch sein dass du vielleicht etwas verwirrt bist durch den ganzen Input von hier aber lass es einfach so machen wie auf dem Bild und nicht vergessen den Signal Iland Mod ein zu schalten denn sonst funktionieren deine FIs bei Netztrennung nicht und das wäre schlecht.
@boy007 Wie geil, genau so ein ähnliches Bild von Mr. Mining habe ich auch meinem Elektriker geschickt🤣. Ja genau so will ich es auch. Einfach und effizient, keep it simply stupid. 😉Danke für den Hinweis mit dem Signal Island Mode. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen.
@paralex Das kannst du machen wie du willst. Ich habe bei mir auch das ganze haus am Load und der Sontheimer ist bei mir auch verbaut aber der hat nur die Funktion sollte es zu Ausfall der PV oder einer Reparatur kommen kann man mit dem Sontheimer auf das Netz zurück schalten und genau so möchtest du das auch habe. Ohne Umschalter geht es nicht wirklich. Es gibt zwar schon andere Lösungen aber die sind komplizierter und nicht unbedingt normgerecht also ist ein Sontheimer die beste Lösung. So ist es bei mir. Es kann auch sein dass du vielleicht etwas verwirrt bist durch den ganzen Input von hier aber lass es einfach so machen wie auf dem Bild und nicht vergessen den Signal Iland Mod ein zu schalten denn sonst funktionieren deine FIs bei Netztrennung nicht und das wäre schlecht.
Bin neu hier und hab gerade diesen Thread mit Interesse gelesen.
Ich bin auch gerade in Begriff eine PV Anlage in Betrieb zu nehmen. Kurz zu den Eckdaten: 60 Module auf dem Dach, 4 Strings (2 * 15 Nord, 2 * 15 Süd), 20 kW DEYE Hybrid HV WR, 40,96 kW Felicity LUX-Y Akku, 14 kW Erdwärmepumpe Alpha Innotec AIT SWC 140 H/K, 9 kW Heizstab (seit Ausheizen des Estrich in 2008 ist die Sicherung AUS), Optional 11 kW Wallbox
Aufbau nach "Messkonzept 7" mit Kaskadenmessung Gesamt/Haus und dazwischen WP Abgang mit Differenzmessung. Die WP läuft im Bestand mit Rundsteuerempfänger. Sie hat eine maximale Nennlast von 9,4A und - bereits über Sanftanlasser - einen Einschaltstrom von maximal 28A. Das könnte mit dem Deye WR im Notstrombetrieb klappen, aber nur, wenn nicht noch zig andere Lasten gerade Stress machen.
Laut Messkonzept hängt die WP technisch erst mal nicht am Notstrom / LOAD, das ganze restliche Haus aber schon.
Ich überlege nun einen zweiten Bypass zu machen, der zwischen Zähler 1 und Zähler 2 abgeht und zur Wärmepumpe führt, bzw. dessen zweiter Eingang vom LOAD kommt. So könnte ich im Notfall manuell oder automatisch auch die Wärmepumpe vom Grid trennen und mit auf die Insel nehmen, also zwischen diesen beiden Quellen umschalten. Manuell hätte den Charme hier erstmal für "normale" Stromausfälle in kein Risiko zu kommen, dass der WR überlastet wird. Die Batterie könnte das locker ab, die macht 50A Dauerlast und kann bis 100A Peak.
Die nächste Option wäre ein automatischer Bypass (ATS), den man über einen Relaiskontakt frei gibt, sobald die Last am WR gering genug ist, um die Einschaltspitze der WP zu überleben, ohne abzuschalten. Soweit die Theorie. Hat sowas schon mal jemand von Euch gemacht?
Mir ist klar, das die WP typischerweise genug Wärmereserven hat, um den "typischen" Stromausfall locker zu überbrücken. Allerdings hatten wir auch schon mal 7+ Stunden Stromausfall. Wenn ich an Extremsituationen denke, wäre die Option noch heizen zu können sicherlich sinnvoll. Die Kosten dafür sind ja aktuell nicht riesig, es ist ein Umschalter und etwas Kabel. Mir geht es eher um das Thema Freigabe bei ausreichender Reserveleistung über einen potentialfreien Kontakt. Kann man das am Deye selbst machen? Ich hatte irgendwo etwas dazu gelesen, aber das Handbuch schweigt sich eher aus dazu.
Oder haltet Ihr das Risiko, das vom Spannungspeak der WP ausgeht für zu groß und daher sollte man das keinesfalls tun?
Ich hatte auch überlegt eine Sanftstarter mit 12,5A einzusetzen, aber zwei Sanftstarter hintereinander soll nicht ganz ohne sein und vermutlich hat es seinen Grund, warum AIT den hier auf 28A und nicht auf 10A begrenzt hat.
Ach ja, hat noch jemand ein Empfehlung für gute 4 Strings Überspannungsschutz & -schalter? Daran wollte der Elektriker erst sparen, aber wir haben keine Blitzableiter und wenn es schon im WR Handbuch stehen, möchte ich zwecks Garantieerhalt dann doch lieber sowas haben. Frei nach: Besser haben und nicht brauchen als umgekehrt.
Die Wallbox liegt schon lange rum und soll nun mit ran an das System. Ist eine von LIDL, die sich durch Emulation der 2. mit ein paar Tricks dimmen lassen soll, weil sie da im Master/Slave Betrieb ein LOAD Balancing kann. Das haben wohl schon einige genutzt und die Masterbox durch einen Rapsberry PI ersetzt und so ein sauber kontrollierbares Dimmen als Reaktion auf EEBUS etc. umgesetzt. Ich will es mit vorbereiten, damit ich ggf. anschließen kann. Hat damit zufällig auch jemand praktische Erfahrung?
Gruß Axel