Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@paralex Solle man meinen aber man weiß ja nie.



   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@paralex Die Frage ist wozu braucht man so eine Umschaltung eigentlich wenn der Deye doch auch selber macht. Der Sontheimer hat eigentlich nur eine Funktion und die ist bei Defekt oder Reparatur auf das Netz umschalten zu können.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2175
 

Veröffentlicht von: @boy007

@plastiko-fantastiko Schöne Bilder leider fehlt die Schalterstellung bzw. ist falsch. So wie das eingezeichnet ist läuft da nirgens was.

es ist sogar noch viel schlimmer, der Sontheimer hat an den Seiten gar keine Anschlüsse 😪 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2175
 

Veröffentlicht von: @boy007

@paralex Die Frage ist wozu braucht man so eine Umschaltung eigentlich wenn der Deye doch auch selber macht. Der Sontheimer hat eigentlich nur eine Funktion und die ist bei Defekt oder Reparatur auf das Netz umschalten zu können.

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Nein, der Sontheimer dient nur als Komfort-Bypass UM DEN DEYE HERUM.

Der berühmte NA-Schutz (dass der WR nach dem Aufräumen des gestrigen Sturms den Netztechniker auf dem Strommasten nicht killt) übernimmt der Deye (so wie jeder andere zugelassene Wechselrichter)

Und die "automatische Umschaltmöglichkeit" hat der Deye schon integriert, der Elektriker soll den ganz einfach so wie in der BA beschrieben anhängen und seine Steinzeit Technik (die er bei den überteuerten und unterfähigen Fronius und Huawei gerne dem Kunden verkauft) behalten.

 

 


aber jeder wie er will.


   
Boy007 reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@plastiko-fantastiko Ich weiß dass bei den Steinzeit Herstellen immer eine Extra Hardware benötigt wird. ATS Umschaltung.

Ortsansässige Firmen die sich mit dem Deye nicht auskennen wollen einem so etwas auch mit verkaufen.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Boy007

   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
Themenstarter  

@boy007 Weil ich mein ganzes Haus auf Load umstellen möchte, bzw. die Wahl haben möchte ob über Grid oder Load. Meines Wissens geht es nicht ohne Umschalter. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2175
 

alles gut...

Wir optimieren hier, nichts davon ist ein MUSS für den ONV

der Eine will 24/7 vor Blackout geschützt sein

dem Anderen ist es Latte, weil es ja die letzten 20 Jahren...

und der Dritte will selber umstellen und dazu braucht es einen Schraubenzieher und Know-How, oder einen Sontheimer/Krauss+Naimer.


aber jeder wie er will.


   
paralex reacted
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@paralex Das kannst du machen wie du willst. Ich habe bei mir auch das ganze haus am Load und der Sontheimer ist bei mir auch verbaut aber der hat nur die Funktion sollte es zu Ausfall der PV oder einer Reparatur kommen kann man mit dem Sontheimer auf das Netz zurück schalten und genau so möchtest du das auch habe. Ohne Umschalter geht es nicht wirklich. Es gibt zwar schon andere Lösungen aber die sind komplizierter und nicht unbedingt normgerecht also ist ein Sontheimer die beste Lösung. So ist es bei mir. Es kann auch sein dass du vielleicht etwas verwirrt bist durch den ganzen Input von hier aber lass es einfach so machen wie auf dem Bild und nicht vergessen den Signal Iland Mod ein zu schalten denn sonst funktionieren deine FIs bei Netztrennung nicht und das wäre schlecht.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Boy007

   
paralex reacted
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
Themenstarter  

@boy007 Wie geil, genau so ein ähnliches Bild von Mr. Mining habe ich auch meinem Elektriker geschickt🤣. Ja genau so will ich es auch. Einfach und effizient, keep it simply stupid. 😉Danke für den Hinweis mit dem Signal Island Mode. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von paralex

   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@paralex Wieso kompliziert wenn es auch einfach geht.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Boy007

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2175
 

Veröffentlicht von: @boy007

@paralex Das kannst du machen wie du willst. Ich habe bei mir auch das ganze haus am Load und der Sontheimer ist bei mir auch verbaut aber der hat nur die Funktion sollte es zu Ausfall der PV oder einer Reparatur kommen kann man mit dem Sontheimer auf das Netz zurück schalten und genau so möchtest du das auch habe. Ohne Umschalter geht es nicht wirklich. Es gibt zwar schon andere Lösungen aber die sind komplizierter und nicht unbedingt normgerecht also ist ein Sontheimer die beste Lösung. So ist es bei mir. Es kann auch sein dass du vielleicht etwas verwirrt bist durch den ganzen Input von hier aber lass es einfach so machen wie auf dem Bild und nicht vergessen den Signal Iland Mod ein zu schalten denn sonst funktionieren deine FIs bei Netztrennung nicht und das wäre schlecht.

Hübsch bunt das Bild.

Für die volle Punktzahl das nächste mal L1 in braun, L2 in schwarz und L3 in grau. 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 557
 

@plastiko-fantastiko Der Eli sollte es wissen. Ist genau so wie wenn ich das Kritisiere wie die Bezeichnungen im Deye sind für die Phasen.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Boy007

   
AntwortZitat
 Axel
(@axel)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 1
 

Tach Zusammen!

Bin neu hier und hab gerade diesen Thread mit Interesse gelesen.

Ich bin auch gerade in Begriff eine PV Anlage in Betrieb zu nehmen. Kurz zu den Eckdaten:
60 Module auf dem Dach, 4 Strings (2 * 15 Nord, 2 * 15 Süd),
20 kW DEYE Hybrid HV WR,
40,96 kW Felicity LUX-Y Akku, 
14 kW Erdwärmepumpe Alpha Innotec AIT SWC 140 H/K, 9 kW Heizstab (seit Ausheizen des Estrich in 2008 ist die Sicherung AUS),
Optional 11 kW Wallbox

Aufbau nach "Messkonzept 7" mit Kaskadenmessung Gesamt/Haus und dazwischen WP Abgang mit Differenzmessung.
Die WP läuft im Bestand mit Rundsteuerempfänger. Sie hat eine maximale Nennlast von 9,4A und - bereits über Sanftanlasser - einen Einschaltstrom von maximal 28A. Das könnte mit dem Deye WR im Notstrombetrieb klappen, aber nur, wenn nicht noch zig andere Lasten gerade Stress machen.

Laut Messkonzept hängt die WP technisch erst mal nicht am Notstrom / LOAD, das ganze restliche Haus aber schon. 

Ich überlege nun einen zweiten Bypass zu machen, der zwischen Zähler 1 und Zähler 2 abgeht und zur Wärmepumpe führt, bzw. dessen zweiter Eingang vom LOAD kommt. So könnte ich im Notfall manuell oder automatisch auch die Wärmepumpe vom Grid trennen und mit auf die Insel nehmen, also zwischen diesen beiden Quellen umschalten. Manuell hätte den Charme hier erstmal für "normale" Stromausfälle in kein Risiko zu kommen, dass der WR überlastet wird. Die Batterie könnte das locker ab, die macht 50A Dauerlast und kann bis 100A Peak.

Die nächste Option wäre ein automatischer Bypass (ATS), den man über einen Relaiskontakt frei gibt, sobald die Last am WR gering genug ist, um die Einschaltspitze der WP zu überleben, ohne abzuschalten. Soweit die Theorie. Hat sowas schon mal jemand von Euch gemacht?

Mir ist klar, das die WP typischerweise genug Wärmereserven hat, um den "typischen" Stromausfall locker zu überbrücken. Allerdings hatten wir auch schon mal 7+ Stunden Stromausfall. Wenn ich an Extremsituationen denke, wäre die Option noch heizen zu können sicherlich sinnvoll. Die Kosten dafür sind ja aktuell nicht riesig, es ist ein Umschalter und etwas Kabel. Mir geht es eher um das Thema Freigabe bei ausreichender Reserveleistung über einen potentialfreien Kontakt. Kann man das am Deye selbst machen?
Ich hatte irgendwo etwas dazu gelesen, aber das Handbuch schweigt sich eher aus dazu.

Oder haltet Ihr das Risiko, das vom Spannungspeak der WP ausgeht für zu groß und daher sollte man das keinesfalls tun?

Ich hatte auch überlegt eine Sanftstarter mit 12,5A einzusetzen, aber zwei Sanftstarter hintereinander soll nicht ganz ohne sein und vermutlich hat es seinen Grund, warum AIT den hier auf 28A und nicht auf 10A begrenzt hat.

Ach ja, hat noch jemand ein Empfehlung für gute 4 Strings Überspannungsschutz & -schalter?
Daran wollte der Elektriker erst sparen, aber wir haben keine Blitzableiter und wenn es schon im WR Handbuch stehen, möchte ich zwecks Garantieerhalt dann doch lieber sowas haben. Frei nach: Besser haben und nicht brauchen als umgekehrt.

Die Wallbox liegt schon lange rum und soll nun mit ran an das System. Ist eine von LIDL, die sich durch Emulation der 2. mit ein paar Tricks dimmen lassen soll, weil sie da im Master/Slave Betrieb ein LOAD Balancing kann. Das haben wohl schon einige genutzt und die Masterbox durch einen Rapsberry PI ersetzt und so ein sauber kontrollierbares Dimmen als Reaktion auf EEBUS etc. umgesetzt. Ich will es mit vorbereiten, damit ich ggf. anschließen kann. Hat damit zufällig auch jemand praktische Erfahrung?

Gruß
Axel


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Axel

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2175
 

RST ist weltweit benutzt worden, und braun schwarz grau gilt seit 2003...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@galliag)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

Im "Not" oder auch Inselbetrieb, nicht vergessen den Insel-Mode im Deye eingeschaltet zu haben  !!



   
Axel reacted
AntwortZitat