Ich besitze ein Deye HV Wechselrichter mit einem 30 kWh Pylontech Akku der das ganze Haus an Load versorgt.

Jetzt würde ich die PV Anlage erweitern wollen. Wie mache ich das am besten?

Also Master/Slave oder einfach ein anderen Wechselrichter an den Generator Eingang?

Eventuell kommt auch noch ein weiterer Akku und eventuell soll ja mal ein E-Auto am liebsten direkt vom Dach geladen werden. Ich weiß das geht noch nicht so einfach aber der Deye hat ja noch einen freien Akku Anschluss es müsste ja nur die Kommunikation klappen.



   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

Deye WR können parallelgeschaltet werden

die Hochvolt Modelle brauchen ihre eigene Batterie, die Niedervolt Modelle müssen sich eine Batterie teilen.

Eine Erweiterung der Modulflächen kann am einfachsten mit zusätzlichen String-WR durchgeführt werden, und diese wenn möglich an den GEN anschliessen.

Zusätzliche Batterien können bei Hochvoltsystemen entweder durch Stapeln (also in Reihe schalten sofern das BMS es zulässt man unter 800V ist, (bei schon benutzten und degradierten Batteriemodulen keine gute Idee..) oder man schaltet die gleiche Batterie mit der gleichen Spannung parallel, wäre schön wen das BMS das erlaubt, die Kompatibilitätsliste von Deye konsultieren.

Bei den grossen Modellen von Deye (29.9K bis 80K) können auch zwei komplett verschiedene Batteriesysteme angehängt werden.

Für ein Überschussladen gibt es verschiedene Systeme, das IMHO am weitesten entwickelte ist wohl von cFos

Ob die Deye-EVSE Lösung da mal dran kommt wird sich zeigen, im Moment sehen ich nichts von Lastmanagement, von Überlastschutz des Hausanschlusses, von mehrerer Wallboxen gleichzeitig bei der nicht wirklich billigen Deye EVSE.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@marco1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Also lieber einen normalen Wechselrichter an den GEN Port klemmen als einen DEYE HV zusätzlich? Könnte ich dann trotzdem mit einem Generator den Akku laden falls nix von der PV kommt? Kann ich den einfach parrallel klemmen also ist es dem Deye egal ob etwas vom Generator kommt oder von einem Wechselrichter am GEN Port?



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

der Anschluss am GEN Port hat zwei Vorteile

1. die Buchhaltung stimmt

2. der GEN kann abgeworfen werden wenn ein einspeisen begrenzt werden muss wenn der/die zusätzlichen Wechselrichter aber besten Sonnenschein erleben.

Wenn das Einspeisen kein Problem ist kann man auch die Wechselrichter auch an LOAD hängen, mit einem Smartmeter dazwischen stimmt die Buchhaltung.

Es wäre schön wenn die SMART-Relais von Deye messen könnten und auch das abwerfen übernehmen würden, aber in der Hinsicht ist die Software Version 070 noch sehr begrenzt, evtl. bietet der LoRa Sender ja soviel Intelligenz das er das übernehmen könnte.

Über eine externe Steuerung wie Home Assistent kann man wenn man kann aber das Abwerfen ab einem gewissen SOC auch selbst programmieren. 

Den Generator vollautomatisch einbinden kann man nur über der GEN Anschluss. das ist aber alles weniger Trivial als sich die meisten denken, irgend ein Aggregat vom Baumarkt dran und gut ist... ganz so einfach ist es nicht.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@marco1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Also wird es nicht funktionieren das Aggregat zu starten wenn der Wechselrichter am GEN Port keine Leistung bringt? Dürften am GEN Port dann auch Verbraucher angeschlossen werden?

 

Idealerweise würde ich ja das Aggregat oder den Wechselrichter zum Einspeisen ins Hausnetz nutzen wollen um ein Inselnetz bei Stromausfall zu stützen.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

Der Betrieb eines Generators als Stromversorgung einer Inselanlage(1)  ist fundamental anders als der Betrieb eines zusätzlichen Wechselrichters innerhalb einer Inselanlage (2).

Im Fall 1 wird der Generator aktiviert, seine Spannung und Netzfrequenz kontrolliert, ist beides im grünen Bereich wird die Inselanlage die der Deye zu dem Zeitpunkt erzeugt auf den Generator synchronisiert. Ist die Inselanlage perfekt synchron mit dem Generator wird das Relais zwischen GEN und LOAD geschlossen und der Generator wird der Taktgeber der Inselanlage, und da der Generator keine Ahnung hat wie voll die Batterie ist, wieviel andere Stromquellen (Wechselrichter) in der Insel gerade aktiv sind wird der Deye der das alles überwacht auch den GEN Anschluss früher oder später abwerfen und selber wieder die Kontrolle über die Inselanlage übernehmen müssen, bis die Batterie wieder ausreichend leer ist.

Du kannst den zusätzlichen WR über den GEN anschliessen und im Notfall den auf den LOAD umschalten und den Generator auf den GEN schalten.

Du musst aber dazu immer den Deye umprogrammieren.

Für die Verwendung eines Generator gibt es IMHO nur zwei Vorgehensweisen:

A) All in, also einen fest installierten Generator mit Autostart/Stop der SCHIEFLASTFÄHIG ist, an den GEN und vom Deye an- und ausschalten lassen. 

B) einen billigen Backup Generator zum manuellen Laden der Batterie verwenden.

Die User die sich einen Niedervolt Deye geholt haben können sich auch 48V Aggregate wie das von Könner&Söhne oder von den Chinesen holen, die machen dann ihren eigenen Autostart und Stop aufgrund der Batteriespannung.


aber jeder wie er will.


   
paulmelsec reacted
AntwortZitat
(@marco1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Okay wenn ich jetzt den Wechselrichter also einen zweiten Deye HV als Slave anschließe kann ich den an den Load Anschluss des Masters anklemmen also quasi auf meine Haus Last?

Laut Schaltbild müsste ich dann Load und Grid an den Slave Wechselrichter anklemmen. Habe aber leider nur ein Kabel an dem Ort des Wechselrichters. Technisch muss das ja gehen aber machen die beiden Deye WR das mit wenn der Slave nur am Load des Masters hängt?

An den GEN Port des Master (oder vielleicht sogar des Slave WR wenn das möglich ist) würde ich dann einen Generator anschließen der im Stromausfall den Akku des Masters läd im Inselbetrieb? 

 

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

bitte skizze, mein Phantasievermögen ist heute eingeschränkt.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@marco1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Also eigentlich nur den Slave WR nur an den Hausverbrauch der an Load vom Master WR hängt und am liebsten ein Generator an den GEN Eingang vom Slave WR. Ich kann nachher auch nochmal eine Zeichnung machen. 

 

Laut Schaltbild von Deye soll ja noch der Grid und der GEN Port der beiden WR Parallel geschaltet werden. Der einzigste Vorteil erschließt sich mir wenn einer defekt ist kann der zweite das System theoretisch als Master übernehmen. Aber dafür muss man halt 3 Kabel parallel verlegen. 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen von marco1990

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

Master & Slave Anlagen sind Parallelschaltungen die macht man wenn man mehr Leistung benötigt und eine gewisse Redundanz will

Was Du beschreibst war bisher keine Master& Slave Anlage


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@marco1990)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

Okay also eigentlich würde es mir reichen wenn ich 2 Deye parallel im Inselbetrieb nutzen kann und an dem Slave ein Generator anklemmen kann. Die Frage ist halt ob ich dann auch Grid an den Slave anklemmen muss oder ob der über den Load vom Master läuft. Wie ist dann die Visualisierung? Muss ich das dann als master Slave konfigurieren obwohl ich Grid und Gen Port gar nicht wie im Schaltbild verbunden habe?



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2324
 

Nein und überhaupt WARUM?

Was ist der Usecase?

Du willst mehr PV-Module als der vorhandenen WR melken kann? Hole Dir String-WR, Modulwechselrichter

Du willst im Blackout eine Energiequelle die auch bei Dunkelheit funktioniert?

Hole Dir einen halbwegs vernünfigen dreiphasigen Generator der nicht für die Baustelle sondern für die Notstromversorgung gebaut wurde, den kannst Du wenn es sein muss an den GRID Anschluss des Deyes hängen (nicht den GEN!) und an dem kann (laut dem Foren Admin) der Deye über Asymetrisch Phase feeding und Peak shaving dem Generator vor der Schieflast der Hütte ganz gut schützen.   


aber jeder wie er will.


   