Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Deye hüpft munter z...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Deye hüpft munter zwischen Off und On-Grid

30 Beiträge
11 Benutzer
6 Reactions
533 Ansichten
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo in die Runde,

 

letzte Woche Freitag war es soweit und meine Anlage (12KW Deye / 10KW PV / 10KW Sunket Ess Speicher / Anschluss an Unterverteilung im Schuppen) ging ans Netz.

Bis ca Donnerstag lief auch alles ohne Probleme und ich konnte mich über Strom vom Dach erfreuen.

Nun aber macht der Kollege Deye Probleme. Er zeigt immer mal wieder Off-Grid an... Wenn ich ihn vom Strom trenne und quasi reboote dann läuft er wieder für eine gewisse Zeit ohne Probleme und schaltet dann irgendwann aus dem nichts wieder auf Off-Grid. Die CT Klemmen habe ich über ein CAT7 Kabel über ca.50m verlängert - glaube aber nicht das es an denen liegt da er ja bereits lief und die auch dementsprechend ihren Job gemacht haben. 

 

Folgendes habe ich schon versucht:

- Betrieb nur über den geladenen Akku

- Betrieb nur über PV ohne Akku 

- Selling first 

- Zero Export to CT mit und ohne solar see

 

Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt, wenn ja ... wie helfe ich meinem Deye damit er läuft 😀 

 

Anbei mal ein paar Fotos mit meinen Einstellungen  - Danke euch! 🙂

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten von Chris_DY

   
Zitat
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Kurzes Update:

 

  • sobald ich den Deye ausschalte und dann wieder starte funktioniert alles wie gewohnt für eine Zeit "X" - irgendwann zeigt er dann einfach wieder OffGrid an..
  • Beim Einschalten macht der gute dann auch so "knister" Geräusche, glaube nicht das er das sollte oder? 😀 
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Chris_DY

   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

Es gibt dafür definitiv eine Ursache. Zuleitung Netz fehlerhaft ausgeführt oder zu viel Spannung im Netz. Im zweiten Fall solltest du aber Fehlermeldungen haben . 

Ich vermute, am Grid ist eine Ader nicht richtig geklemmt. 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 375
 

lebst Du in Deutschland? Dann wäre die FW falsch. 1150 ist nur für Ö.

Zu den Einstellungen:

Solar Arc fault on und clear würde ich anmachen. Ist etwas mehr Sicherheit.

 

Ansonsten wie Roman geschrieben hat - Zuleitung kontrollieren - sind alle Aussenleiter fest, Isolierung druntergeklemmt....


   
AntwortZitat
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Roman,

Hallo Matthias,

 

danke erstmal für eure Antworten. Anbei mal ein paar Fotos der Verkabelung am Deye und in der Unterverteilung - sehe da (als Laie) erstmal nichts was nicht passt? Aber sehr happy wenn ihr das Problem erkennt... 

Ich lebe in Deutschland und was die FW angeht, habe ich bereits versucht ein Update zu machen leider erfolglos... Habe der Zoe bereits eine Mail geschrieben (hatte ich hier auch im Forum gefunden) 

Solar Arc fault und clear mache ich nachher mal an, Danke!

 

BG

Christian 

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 320
 

L2 hat bei dir 0 Volt dort mal den Fehler suchen, Messfehler oder nicht richtig angeklemmt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 375
 

die Phasenschine - L2 vielleicht nicht drunter geklemmt?

Firmware downgrade kannst Du auch selbst machen. Anleitung gibt es beim Akkudoctor.

Ach so - mach auch asymmetric phase feeding auch aus - belastet nur den WR und erfreut bloß den Netzbetreiber 🙂


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

das hast Du so aber nicht gelernt?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

Ich vermute immer noch, da wurde eine Verschraubung (Klemme ) vor dem einführen des Leiters nicht vollständig geöffnet und jetzt hängt der Leiter lose in der Klemme. Entweder im Bereich der LSS oder im Deye Anschlussterminal. 

Deye ausschalten, alles Aus! Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten Aus! Mit Spitzzange die Leiter auf korrekten Sitz überprüfen! Alle! Auch den Neutralleiter. 

Das sieht etwas schlampig aus. Dem Installateur ist Berührungsschutz ein Fremdwort? Das machen selbst die Russen besser. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Roman

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 48
 

Eine offene Klemme oder eine Ader, die hinter die Klemme gerutscht ist, könnte auch das Knistern erklären.


   
AntwortZitat
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo in die Runde,

 

den AC Anschluss habe ich nicht gemacht - sondern ein Installateur der mir auch die Anlage abgenommen und diese beim Netzbetreiber angemeldet hat.

 

Ich bin Donnerstag wieder daheim und werde mal alle Kabel auf korrekten Sitz kontrollieren - danke für die Tipps! Klingt für mich erstmal logisch das es an einer "losen" Ader/Klemme liegt und daher auch das knistern kommen kann/wird. Werde auch ein paar Anpassungen vornehmen Stichwort Berührungsschutz.

 

Gruß

Christian 


   
AntwortZitat
(@masked__rider)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 54
 

Wenn das wirklich ein "Professioneller" gemacht hat, würde ich den erstmal wechseln... Das kanns nicht sein, nichtmal richtig anklemmen können, geschweigedenn ordentlich abisolieren...


   
AntwortZitat
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Kurzes Update in die Runde:

 

Habe nun alles gelöst und wieder verschraubt sowie die Aderlängen angepasst damit Ordnung herrscht.

Die Schraube der Phasenschiene L2 war nicht fest... kurzum festgeschraubt und siehe da: der gute Deye läuft erstmal wieder wie er soll.

Ich behalte das ganze mal im Auge und gebe abschließend nochmal ein Update ob es wirklich "nur" daran lag.

 

Danke euch allen!

BG

Christian 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

Die meisten Probleme entstehen durch unsachgemäße Montage ohne Einstellung. Ist dies alles korrekt, macht der Deye einfach seine Arbeit. Zuverlässig und unauffällig. 

 

Der Installateur darf gerne 50 Euro ans Forum spenden. 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
Ghost reacted
AntwortZitat
(@chris_dy)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

So - finales Feedback.

Er macht was er machen soll - Strom 🙂 

Danke euch allen für die schnelle und zielführende Hilfe!

 

Happy Weekend euch


   
AntwortZitat