Hallo,
mich habe mal eine technische Frage an die Experten hier. Ich bin seit 1 Woche Betreiber eines Deye 20KW Hybrid WR mit 16kwh GB L Speicher. Ich betreibe diese Anlage OHNE PV Module parallel zur Fronius 10KW Bestandsanlage (Symo + Ohmpilot)
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte, dass der Überschuss der PV Leistung von der Bestandsanlage in der Battrie gespeichert wird. Die WR laufen parallel zueinander am Netz. Der Symo hat ein Smart Meter nach dem EVU Zähler und der Deye die CTs dazwischen. Ich sehe auf dem Deye den Verbrauch, die Einspeisung und das entladen der Batterie in der Nacht. Nur leider lädt der Deye den Akku nicht mit dem Überschuss der tagsüber ins Netz eingespeist wird.
Der GEN Port ist vom BHKW besetzt und kann dafür auch nicht genutzt werden.
Firmwareupdate auf 1095 habe ich gestern auch gemacht, hat nix gebracht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank.
Habe den Fehler selbst gefunden.
AC couple on Grid war nicht aktiviert. Nun wird der Überschüss vom Symo in die Deye Batterie geladen.