Deye 12k SUN Hybrid - was passiert mit der produzierten Leistung > 11,4kW?

19 Beiträge
6 Benutzer
3 Reactions
148 Ansichten
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hallo!

Ich habe meinen Deye in Betrieb genommen, in dem ich 11 kWp direkt angeschlossen habe und ~50 kWp AC seitig, um einen Speicher zu laden.

Obwohl im Tagesverlauf die maximale PV Leistung des Deye von 11,4 kW überschritten wird, produziert die DC-seitige Anlage mit 11 kWp munter weiter, ohne dass diese Leistung in irgendeiner Form abgenommen wird bzw. abgenommen werden kann -> Speicher ist voll, Eigenverbrauch ist während des Zeitpunkts der Betrachtung nicht vorhanden, eingespeist wird diese direkt erzeugte Leistung auch nicht (Kontrolle über Zähler des VNB).

Wohin "verschwindet" also diese Leistung, im konkreten Fall (siehe Foto) diese 2,41 kW?

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

Im Deye werden die 2.41 kW nicht hängen bleiben, das leuchten würdest Du erkennen.

Also was hast Du wo angeschlossen und was eingestellt?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @pv2024

Wohin "verschwindet" also diese Leistung, im konkreten Fall (siehe Foto) diese 2,41 kW?

Laut Deye wird gerade 28,45kW ins Netz eingespeist und genau da verschwinden die 2,41kW

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @pv2024

Wohin "verschwindet" also diese Leistung, im konkreten Fall (siehe Foto) diese 2,41 kW?

Laut Deye wird gerade 28,45kW ins Netz eingespeist und genau da verschwinden die 2,41kW

Nein, werden sie nicht. Die 2,41kW sind nicht Bestandteil der 28,45kW. Die 28,45kW kommen ausschließlich aus den Anlagenteilen, die AC-seitig angeschlossen sind. Das lässt sich über das Monitoring der AC-seitigen Anlagenteile transparent darstellen.

 


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Im Deye werden die 2.41 kW nicht hängen bleiben, das leuchten würdest Du erkennen.

Also was hast Du wo angeschlossen und was eingestellt?

Auf welche Einstellungen zielt deine Frage konkret ab?

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

um DEINE Anlage zu verstehen sollte die anwesende Schwarmintelligenz wissen was genau wo angehängt ist wie es verschaltet ist und dann ein Foto von allen Einstellungen des Deye (alle ausser die Grid-Einstellungen...)

aber jeder wie er will.


   
Bughandle and Eugenius reacted
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @pv2024

Nein, werden sie nicht. Die 2,41kW sind nicht Bestandteil der 28,45kW.

Wie schon gesagt, Deye behauptet, dass 28,45 ins Netz gehen. Wenn du wirklich 0-inspeisung fährst, darf sowas nicht sein, also sind deine Klemmen an der falschen Stelle platziert. Also, zusätzlich zu den Einstellungen wäre ein Schaltbild der Anlage interessant

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

Schaltbild, Messekonzept. 

Hier ist irgendwie ein Knoten im Hirn. In wessen, wird sich zeigen 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @pv2024

Nein, werden sie nicht. Die 2,41kW sind nicht Bestandteil der 28,45kW.

Wie schon gesagt, Deye behauptet, dass 28,45 ins Netz gehen. Wenn du wirklich 0-inspeisung fährst, darf sowas nicht sein, also sind deine Klemmen an der falschen Stelle platziert. Also, zusätzlich zu den Einstellungen wäre ein Schaltbild der Anlage interessant

0-Einspeisung ist nicht (bewusst) eingestellt und auch nicht erwünscht. 

Anbei der Übersichtsplan. Einstellungen des Deye folgen.

 

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 345
 

wo sitzen die CTs?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

um DEINE Anlage zu verstehen sollte die anwesende Schwarmintelligenz wissen was genau wo angehängt ist wie es verschaltet ist und dann ein Foto von allen Einstellungen des Deye (alle ausser die Grid-Einstellungen...)

 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

@pv2024 nach diesem Prinzip Schaltbild kann der Deye nicht den Verbrauch des Hauses erfassen. Zeichne bitte den Standort der CT ein

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @benni82

wo sitzen die CTs?

Die CTs wurden von Elektriker wissentlich nicht verbaut.

Smartmeter ist der gängige Eastron.

 


   
AntwortZitat
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 816
 

@pv2024 wenn p-3 das smart Meter für den Deye sein sollte, kann er nicht messen was du angezeigt haben möchtest. Messekonzept stimmt nicht. 

Eastron statt CT ist nicht die beste Wahl. Nur am Rande 

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@pv2024)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @roman

@pv2024 wenn p-3 das smart Meter für den Deye sein sollte, kann er nicht messen was du angezeigt haben möchtest. Messekonzept stimmt nicht. 

Was aber passiert mit der Leistung aus der Anlage, die direkt am Deye hängt? Der Deye dürfte nach meinem Verständnis bei entsprechender Leistung aus den Altanlagen > 11,4 kW doch gar nicht mehr produzieren.

 


   
AntwortZitat