Moin Zusammen,
ich habe mal eine Frage zur möglichen Stringlänge mit Trina Vertex S+ Modulen
Ich habe derzeit zwei Strings mit 435 W Glas/Glas Trina am Deye 12K-SG04LP3
An allen Modulen hängen Tigo Optimierer wegen einem großen durchlaufenden Schatten vom Kirchturm
String 1: 8xSüd
String 2: 7xSüd und 3xOst
Damit ist Süd und Ost voll belegt
Zwei Module habe ich noch in Reserve, also insgesamt 10+10 mit 435 W
Jetzt möchte ich aufrüsten und die Westseite noch voll machen ohne neue Kabel ziehen zu müssen,
also die Strings verlängern auf idealerweise 14 pro String
Allerdings sind die 435W Module nicht mehr zu bekommen.
Es gibt hier in der Gegend fast nur noch 455W Module
mit höherer Leerlaufspannung oder Restposten mit unverschämten Preisen
Wenn ich richtig gerechnet habe wären es mit 14x 435W bis -18°C noch gegangen.
Wenn ich nun die 455er je 4x dazu nehme komme ich auf 801V bei -15°C, deshalb hab ich nochmal die historischen Temperaturen nachgeguckt
Die letzten 10 Jahre hatten wir hier nur Tiefsttemperaturen zwischen -5 und -12°
außer einmal im Feb. 2021 da waren es -20°
Kann man das riskieren und habe ich richtig gerechnet ???
Danke Euch